Veröffentlicht von: @mnl1234
Du nutzt IOBroker, richtig? Ich hol die Werte aus dem FHEM-Modul Daikin_Cloud.

Nein, ich nutze openHAB. Ich habe den Entwickler des Onecta-Bindings auch schon gebeten, diese Werte mit ins Binding aufzunehmen. Er hält sie aber für den Betrieb einer Klimaanlage für nicht wichtig, womit er grundsätzlich ja auch Recht hat.
Für die Analyse sind diese Werte aber durchaus wertvoll.

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@candyman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 42
 

Gerne würde ich ein Problem mit einer Daikin Multisplit und zwei Innengeräten wieder aufnehmen, welches u.a. schon im Oktober von Don.Kondo und im November von Eupesco angesprochen wurde: die (mangelhafte?!?) Temperaturregelung im Heizbetrieb.

Die Situation:

  • 2x Daikin Stylish FTXA 25AW und 1x 2MXM40A
  • Ein Innengerät (Arbeitszimmer) ist eingeschaltet, Lüfter läuft und regelt sauber vor sich hin (Soll = 23°C, Ist = 21°C, Real: 22°C).
  • Das zweite Innengerät (Schlafzimmer) soll auf 20°C heizen, zeigt eine Raumtemperatur von 23°C, real sind aber nur 18°C Raumtemperatur vorhanden. Der Lüfter ist folglich aus.

Das Problem:

Egal welche Solltemperatur ich im Schlafzimmer unterhalb von 23°C einstelle, die Heizung springt nie an. Erst bei einer Solltemperatur oberhalb von 23°C regelt auch die Einheit im Schlafzimmer ganz sauber. Aber wer möchte schon 23°C im Schlafzimmer haben? Oder sie schaltet sich ein, wenn Einheit 1 ebenfalls außer Betrieb ist und sich beide Innengeräte abkühlen. Dann regelt sie hoch, schaltet aber bei 23°C gemessen im Gerät ab, egal welche Raumtemperatur tatsächlich erreicht wird.

Die (vermutliche) Ursache:

Sobald die Außeneinheit läuft, werden beide Inneneinheiten permanent mit Wärme versorgt, unabhängig davon, ob die Einheit aus- oder eingeschaltet ist. Die Wärmeübertragung in den Raum geschieht ausschließlich durch den Lüfter.

Beweisführung:

Die IR-Aufnahmen zeigen die Außeneinheit und die abgeschaltete Inneneinheit. Die Inneneinheit ist seit ca. 30 min außer Betrieb, die Raumtemperatur beträgt  18°C. Sehr schön sieht man:

1. dass die Anschlüsse an der Außeneinheit gleich warm sind:

2. Die Wärmeblase über der abgeschalteten Inneneinheit von 24,2°C:

3. Die Temperatur im Anschlusskasten der abgeschalteten Inneneinheit von 25,2°C:

Fragen dazu:

  • Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • Wo ist mein Denkfehler?

Lösungsmöglichkeit(en):

  • Verlegung des internen Temperaturfühlers aus dem Gehäuse der Wandeinheit heraus.
  • Was noch?!?

Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen schildern.


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@candyman 

Ich würde ganz pragmatisch darauf schließen, dass am Außengerät das Ventil zum Inngengerät Schlafzimmer nicht schließt, wenn das IG ausgeschaltet ist. Sowohl bei meiner 2MXM40 als auch bei meiner 3MXM40 sind die Temperaturen der abgeschalteten Innengeräte identisch mit der realen Raumtemperatur.

Hier die Thermografieaufnahme von unseren Schlafzimmer. Das IG war den ganzen Tag aus, das zweite ist 10 Stunden gelaufen:

Der Hotspot mit 18,7°C ist das externe WLAN-Modul.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@candyman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 42
 

@jogobo 

Arrgh - mal den Teufel nicht an die Wand, die Anlage ist funkelnagelneu, im August in Betrieb genommen.

wie kann ich die These überprüfen?

 


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@candyman 

Wenn Wärme zum ausgeschalteten IG kommt, ist der Weg nicht versperrt. Die einzige mir bekannte Sperre ist das Ventil im Außengerät.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@candyman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 42
 

PS: Antwort meines (sehr netten !!!) Lieferanten: es ist normal, dass das System in bestimmten Situationen beide Inneneinheiten zuschalten, um die Verflüssigerfläche zu erhöhen - hm  😧 


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@candyman 

Das regelt eigentlich die Außeneinheit über den Kompressor. Ist mir bislang nicht nicht untergekommen, dass ein IG passiv mitläuft. Ich kann mir, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen, dass der passive Wärmetauscher des IGs irgendetwas zur Verflüssigung des Kältemittels beiträgt. Dazu fehlt der Volumenstrom und die Wärmeübertragung.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@candyman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 42
 

Habe mal die Diagnose von ONECTA bemüht, demzufolge scheint es keinen Fehler zu geben. Allerdings traue ich der App nicht. Es ist alleine ein Fehler. dass das Gerät aus dem Arbeitszimmer für eine Diagnose verfügbar ist, das Pendant aus dem Schlafzimmer aber nicht.

Aber: das Phänomen lässt sich umdrehen: das Gerät im Arbeitszimmer zeigt durch die Erwärmung eine angebliche Raumtemperatur von > 21°C. Dann müssten beide Ventile defekt sein?!?

Sorry, ich zweifel nicht an Deiner Aussage, Deine IR-Aufnahme ist aussagekräftig genug - übrigens vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich suche nur nach einer einfachen Lösung

 


   
AntwortZitat
(@candyman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 42
 

Mal ebenOT: nach jeder Antwort erhalte ich einen Timeout vom Gateway und die Posts tauchen doppelt auf. Was mache ich falsch?


   
AntwortZitat
(@candyman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 42
 

Bevor ich das Außengerät öffne, möchte ich noch einmal auf die Verlegung des Außenfühlers zurückkommen: nach Wartungshandbuch ist er auf der Steuerplatine zu finden, Pins S90:1-2. Kann das jemand bestätigen? Oder sind hier nur die Anschlüsse des Fühlers gesteckt und er ist irgendwo im Gerät montiert?

Oder noch komfortabler: gibt es eine (von Daikin nicht angebotene) Lösung für einen externen Fühler?


   
AntwortZitat
(@candyman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 42
 

@jogobo Frage zu der seit 10h laufenden Einheit: ist die vom Gerät gemessene Temperatur identisch mit der realen Raumtemperatur? (Mal abgesehen von einem konstanten Offset)


   
AntwortZitat
(@harry-dn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 159
 

Veröffentlicht von: @zwillinger

@harry-dn die Frage war ja, wie kann ich die Personenerkennung dauerhaft in der App ausschalten

Das geht nicht. Es gehen einige Funktionen an der FB, die in der App nicht gehen. Wie z.B. 3D Luftstrom. Oder aber beim Truhengerät den Bodenauslass öffnen/schließen. Oder das Außengerät auf Flüstermodus.
Umgekehrt gibt es in der FB keine Möglichkeit für Einstellung der Bedarfssteuerung.

Leider ist Daikin hier nicht konsequent.

 

PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@candyman 

Das regelt eigentlich die Außeneinheit über den Kompressor. Ist mir bislang nicht nicht untergekommen, dass ein IG passiv mitläuft. Ich kann mir, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen, dass der passive Wärmetauscher des IGs irgendetwas zur Verflüssigung des Kältemittels beiträgt. Dazu fehlt der Volumenstrom und die Wärmeübertragung.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@mnl1234)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 71
 

Veröffentlicht von: @harry-dn

Oder aber beim Truhengerät den Bodenauslass öffnen/schließen.

 

Das ist so nicht ganz richtig. Ist nur versteckt. 😉

 

Heizung/Klima:
1x Daikin 4MXM68A mit 3x Perfera FTXM20R und 1x FVM25A (Truhe)
1x Daikin RXM50R mit Perfera FTXM50R
1x Daikin 2MXM40A mit 2x Perfera FTXM20R

Warmwasser:
Austria Email Explorer Evo2 270l

PV:
17,7kWp Ost/Süd/West
kein Akku
Wallbox Go-eCharger 11kW
Wallbox Heidelberg irgendwas (wir nie benutzt)
Tesla Model Y
Ford Mustang Mach-E

SmartHome:
FHEM


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@candyman 

Das regelt eigentlich die Außeneinheit über den Kompressor. Ist mir bislang nicht nicht untergekommen, dass ein IG passiv mitläuft. Ich kann mir, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen, dass der passive Wärmetauscher des IGs irgendetwas zur Verflüssigung des Kältemittels beiträgt. Dazu fehlt der Volumenstrom und die Wärmeübertragung.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat