Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Daikin Perfera - Er...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme

1,501 Beiträge
130 Benutzer
298 Reactions
101.2 K Ansichten
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

Veröffentlicht von: @win
Ja, ich habe da auch meine Zweifel, ob eine Verschiebung der Ist-Temperatur und damit auch der Soll-Temperatur überhaupt irgendeinen Einfluss hat.

Veröffentlicht von: @win
Gut beobachtet, dass das Nachregeln der Soll Effizienz kostet. Da kann man noch ein wenig sparen

Kann ich davon ausgehen, dass Deine Zweifel bezüglich des Einflusses der Solltemperatur damit beseitigt sind und wir können diesen Teil der Diskussion als erledigt betrachten?

 

Was mir noch ein wenig Kopfzerbrechen macht, sind die kurzen Leistungssprünge zwischen den Regelvorgängen. Man könnte meinen, die Außeneinheit prüft regelmäßig bei den eher "dummen" Innengeräten nach, ob sie mehr Wärme vertragen können... 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@ewu75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 182
 

Veröffentlicht von: @jogobo

Das openHAB Binding für die älteren Daikin WLAN-Module liefert als einen Datenpunkt die Kompressorfrequenz. Gibt es über die Clouddaten (noch) nicht.

Es stellt sich die Frage woran erkennt man was das alte oder neue WLAN-Modul ist?

Sieht man das z.B. auf der Platine? Wenn ja wo?

 

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@ewu75 

Den Typ des WLAN-Moduls findet man in der Onecta-App

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 137
 

Hallo, ich habe heute mal wieder testweise die Fehlercodes abgefragt - leider war der Fehler U0 aktiv (also Kältemittel fehlt). Die Anlage läuft aber scheinbar ganz normal und heizt. In der App wird nichts angezeigt - hatte jemand schon mal den Fehler? Ich habe die Leitungen innen mal alle abgeschnüffelt und keine Undichtigkeit gefunden (mit dem Schnuffler sollte man ja die Kleinste finden, oder?).

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @eupesco

Hallo, ich habe heute mal wieder testweise die Fehlercodes abgefragt - leider war der Fehler U0 aktiv (also Kältemittel fehlt).

Hi, wie abgefragt? Über die Fernbedienung und bei "U0" hat es dann gepiepst?
Schau mal hier auf Seite 27. Ist zwar für die Stylish aber sollte auch bei der Perfera passen.

Grüße
Mathias

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 137
 

@matsches ja richtig, die Fernbedienung hat bei U0 lang gepiepst.

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @jogobo

Kann ich davon ausgehen, dass Deine Zweifel bezüglich des Einflusses der Solltemperatur damit beseitigt sind und wir können diesen Teil der Diskussion als erledigt betrachten?

Nein, ich gehe eher davon aus, dass du den Regler bei seinem gemütlichen Regeln störst.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
zx6r reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Das Thema "Daikin Perfera Regelung Diskussion" hab ich jetzt in einen neuen Thread herausgelöst:

https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/daikin-perfera-regelung-diskussion/

Ich hoffe, ich hab alle Beiträge dazu erwischt und umgelagert.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 361
 

Veröffentlicht von: @eupesco

Hallo, ich habe heute mal wieder testweise die Fehlercodes abgefragt - leider war der Fehler U0 aktiv (also Kältemittel fehlt). Die Anlage läuft aber scheinbar ganz normal und heizt. In der App wird nichts angezeigt - hatte jemand schon mal den Fehler? Ich habe die Leitungen innen mal alle abgeschnüffelt und keine Undichtigkeit gefunden (mit dem Schnuffler sollte man ja die Kleinste finden, oder?).

Bezüglich dieses Fehlers hatte ich auch schon Schweißperlen auf der Stirn. Meine Ausgangssituation: Triplesplit mit 1 stylish, 2 perfera. Im iobroker steht bei den 2 perfera Innengeräten der Fehlercode 00-u0 (wie bei dir), bei der stylish nur 00 (also kein Fehler). Bei Outdoor unit steht jeweils 00 und alle 6 (3x Indoor, 3x Outdoor) "isinerrorstate" stehen auf false. Es gibt sogar 2 wege über die Fernbedienung die errorcodes abzufragen: den über "cancel" lange drücken und noch einen, den ich vergessen habe (irgendwo in irgendeinem daikin Handbuch gelesen). Beim ersten weg hab ich 3x "00" bekommen, beim zweiten (da schaltet man nicht komplett durch, sondern die erste und zweite Ziffer getrennt), 2x u0 (perfera), 1x00. Dann gibt es noch das Außengerät, das über Led ebenfalls Fehlerzustände anzeigen kann. Dort auch "kein Fehler". Alles läuft normal, wurde auch nicht schlechter, Vereisung bie Temperaturen um 0 Grad auch normal. 

Mein Fazit: Anzeigefehler bzw Sensorfehler (ist so auch als mögliche Lösung in einem daikin Handbuch beschrieben). Ich mache mir keine Gedanken mehr. Es wäre auch seltsam, wenn 2 IG einen Kältemittelmangel anzeigen, ein IG und das Außengerät aber nicht...

Kannst ja mal die Schritte auch bei dir überprüfen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Bei mir war es ein Blick über die Objekte im iobroker...

 

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 137
 

@indie danke! Bei mir "piepen" 2 der 3 Perferas U0 an, morgen muss ich bei der dritten noch nachschauen.

In der Diagnose sind isInErrorState alle false, allerdings "errorCode":{"settable":false,"value":"U0-00"}. 

Die zweite Methode zum Fehler auslesen (habe ich verwendet): Temp und Mode gleichzeitig, dann CS, mode drücken und dann kann man auch abfragen. Deswegen bin ich auch draufgekommen - wollte die zweite Methode ausprobieren 😉 

Ich muss mir morgen auch mal auf die LEDs beim AG anschauen.

 

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 137
 

So, ich habe heute mal aus Zeitmangel nur den Strom wegenommen - der Fehler ist wieder weg, muss ich aber weiterhin beobachten denke ich.

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 137
 

Hallo zusammen,

bin mir nicht sicher, ob das in dem Thread noch ganz richtig aufgehoben ist (da es nicht nur um die Perfera, sondern auch um die Installation geht).
Scheinbar ist die Fehlercodeanzeige bei Daikin nicht ganz synchron bzw. fehlerhaft:

- Fehlerauslesen Methode 1 (cancel-Taste) zeigt keinen Fehler
- Methode 2 (Temp + Mode-Taste, dann SC) zeigt Fehler U0
- LEDs am AG sind aus (d.h. kein Fehler)
- Diagnose in App zeigt den Fehler U0, aber ist nicht im Fehlermodus
- Laut Service manual müsste die Anlage bei Fehler U0 ausschalten, macht sie aber nicht

Nachdem ich endlich dazugekommen bin, die LEDs am AG anzuschauen, ist mir nach dem Aufschrauben gleich das regelrecht ins Auge gesprungen 😨 :

Richtig schön ölig und die Soße ist auf die unteren Isolierungen getropft. Genau der Anschluss, der gebördelt wurde (alle anderen haben die SAE-Fittings - allerdings hatte ich aufgrund Dummheit ein Fitting zu wenig und mein Klimatechniker hat mir das gebördelt 😟 ). Die Frage ist jetzt, wieviel wirklich entwichen ist.
Ich piepse regelmäßig alle Anschlüsse mit meinem CLD-100 ab (würde sagen alle 2-3 Wochen, einfach nur so fürs "gute Gefühl") und es hat nichts detektiert auf höchster Stufe (ich habe den Schnüffler auch unter die AG-Abdeckung der Anschlüsse gesteckt). 

Die IG waren im Testlauf-Modus (also Vollgas mit 2,6kW) und das CLD-100 hat selbst direkt am Anschluss nichts detektiert - ich habe immer gedacht, dass das Teil selbst minimalste Mengen merkt 😳 . Ist mein CLD-100 vielleicht defekt?

Ich habe die Verschraubung jetzt eine 1/2 Umdrehung fester gezogen, saubergemacht und werde es weiter beobachten dürfen, ob sich nochmal so eine Ölschicht darauf bildet.

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @eupesco

Die IG waren im Testlauf-Modus (also Vollgas mit 2,6kW) und das CLD-100 hat selbst direkt am Anschluss nichts detektiert - ich habe immer gedacht, dass das Teil selbst minimalste Mengen merkt 😳 . Ist mein CLD-100 vielleicht defekt?

Also meins ist extrem sensitiv. Ich teste es vor einem Einsatz mit einem Testgas. Dafür nutze ich Torrey Gefäßfüller, da ist ein kleiner Anteil HFKW drin. Du musst aber die brennbare Sorte nehmen. Hier mal das Datenblatt:

https://www.torrey-net.de/fileadmin/user_upload/Sicherheitsdatenbl%C3%A4tter/Klostermann/Torrey_Gef%C3%A4%C3%9Ff%C3%BCller_Sdb.pdf

Wenn ich da eine kleine Menge in die Kappe sprühe, kann ich mehrere Minuten dort detektieren.

Ist natürlich blöd gelaufen jetzt bei dir, zumal du öfters mal gecheckt hast. 1/2 Umdrehung ist recht viel. Ist ja die dünne Flüssigseite. Da kannst du dir den Bördel überdrehen, sind immerhin 0,6mm, die du den jetzt dünner gedrückt hast. In der Regel gilt: Wenn man nur leicht fest anzieht (10Nm), hat man maximal noch 1/4 Umdrehung, bis man das passende Drehmoment erreicht hat (18Nm).

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 137
 

@win danke, ich besorge mir mal den brennbaren Gefäßfüller und bin gespannt, ob mein CLD-100 hinüber ist.

Ich hoffe mal nicht, dass ich den Bördel überdreht habe 😱, ich glaube auch nicht, dass es wirklich eine halbe Umdrehung war (hab einfach mit Gefühl ein wenig nachgezogen). Im Testlauf (also bei Volldampf) hat das CLD-100 nicht gepiepst und ich habe nichts öliges bemerkt. Mal schauen...

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 137
 

Veröffentlicht von: @eupesco

- Fehlerauslesen Methode 1 (cancel-Taste) zeigt keinen Fehler
- Methode 2 (Temp + Mode-Taste, dann SC) zeigt Fehler U0

Kann das mal wer bei seinen Preferas ausprobieren? Ob und falls ja, bei beiden Auslesemethoden die gleichen Fehler anlegen? Methode 2 siehe Bilder.

 

 

 

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
Seite 56 / 101
Teilen: