Daikin Perfera - Er...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme

1,501 Beiträge
130 Benutzer
298 Reactions
100.5 K Ansichten
(@photovoltmike)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 188
 

Veröffentlicht von: @zx6r

Sie lernt dann über die Zeit die effizienteste Einstellung für deinen Raum in Abhängigkeit von den Temperaturen zu finden und damit den Verbrach zu optimieren.

 

Habe das Anfangs bezweifelt, aber meine Siesta regelt nach einiger Zeit in Betrieb deutlich besser als bei Saisonstart (und da war es schon ganz gut).

Sehe mittlerweile Leistungsaufnahmen bis runter zu 105W bei einer 35er Anlage.

Anfangs war das Minimum 130W

Da läuft also definitiv ein Algorythmus mit, welcher ein wenig "lernt"

PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher

Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W


   
AntwortZitat
(@ewu75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 182
 

Veröffentlicht von: @photovoltmike

Habe das Anfangs bezweifelt, aber meine Siesta regelt nach einiger Zeit in Betrieb deutlich besser als bei Saisonstart (und da war es schon ganz gut).

Sehe mittlerweile Leistungsaufnahmen bis runter zu 105W bei einer 35er Anlage.

Anfangs war das Minimum 130W

Da läuft also definitiv ein Algorythmus mit, welcher ein wenig "lernt"

Hallo Photovoltmike.

Ist deine Anlage eine Siesta Essence?

Sind die Werte von den letzten Tagen bei dem Wetter so um 10° AT?

Wenn ja & ja. Mit welchen Einstellungen lässt du die Siesta laufen?

 

Ich habe eine Siesta Essence 2,5KW laufen. Lasse diese z.Z. von 10:30-16:30Uhr laufen mit:

Econo - an

Bedarfssteuerung - an 40%

Soll IT - 19°C

Ventilator - 3/5

 

Bei mir läuft damit die Siesta z.Z. in einem Schwung durch ohne zu tackten bei so um die 190W.

Nun frage ich mich ob ich da noch etwas optimieren kann?

Hier mal Screenshots von gestern bei AT um 11°C:

Hier oben Luftausblastemperatur, unten Raumtemperatur

 

Luftausblastemperatur genauer

 

IT genauer

 

Fritzdect200 #1

 

 

Fritzdect200 #2 (man sieht StandBy 1,6W)

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten 3 mal von ewu75

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 361
 

Veröffentlicht von: @matsches

@timberland 

Du könntest auch erstmal den Offset für den Heizmodus verstellen.
Hier auf Seite 244 (Punkt 6.7.2) beschrieben: Service-Manual

-- attachment is not available --

Grüße
Mathias

Über das Drücken von Temp-hoch, Temp-runter und Menü kommt man offensichtlich in ein "Entwickler/Service Menü" wo ziemlich viele Einstellungen möglich zu sein scheinen. Hat irgendjemand eine Übersicht über die Bedeutung dieser Menüpunkte oder hat eine Idee, wie man diese rausfinden könnte? Das könnte evtl der Schlüssel zu so mancher Einstellung sein, die scheinbar für den Endnutzer nicht vornehmbar ist... Im "Service Manual Daikin Perfera" ( https://planetaklimata.com.ua/instr/Daikin/Daikin_Perfera_FTXM-R_Service_Manual_Eng.pdf ) gibt es noch zwei weitere Modi erklärt, mehr aber nicht... eine vollständige Liste wäre sehr hilfreich!

 

 

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
AntwortZitat
(@photovoltmike)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 188
 

Veröffentlicht von: @ewu75

Bei mir läuft damit die Siesta z.Z. in einem Schwung durch ohne zu tackten bei so um die 190W.

 

ich habe meine Einstellungen im Thread für die Daikin aus Italien gepostet.

Fahre meist Automatik, 60% BS und 19 Grad.

Der minimal zu erreichende Werte ist aber von vielen Faktoren abhänging (Raumgröße, Heizlast usw.)

Mit was misst du die Aufnahme?

 

Wenn die Anlage ohne takten mit 190W durchgehend läuft sind das für 10 Grad Außentemperatur absolut vertretbare Werte.

Davon träumen Besitzer von Splits anderer Hersteller.

 

PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher

Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W


   
AntwortZitat
(@bjappler)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 4
 

@apos 

Ich habe leider auch das Problem bei einer meiner beiden Anlagen (2x 3MXM40 Außengeräte mit jeweils 3 Stylish Innengeräten CTXA15 sowie 2 Stylish Innengeräten CTXA15 und 1 Stylish Innengerät FTXA20), dass mir ein Verbrauch, den ich über einen Shelly EM mit zwei Eingängen messe, von 33,58 W angezeigt wird. Das komische ist, dass mir bei der Anlage mit den 2 Innengeräten CTXA15 und 1 Innengerät FTXA20 nur ein Standby-Verbrauch von 2,83 W angezeigt wird.

Die Anlagen wurden im August 2023 in Betrieb genommen und sind in IO-Broker angebunden

 

Hier noch die genauen Messwerte der beiden Anlagen

 

Heizmodus in allen Innengeräten auf 10 Grad gestellt, sodass die Anlage nicht aktiv ist.

Leistungsreduzierung auf 40% oder aus hat keine Auswirkung auf die Messergebnisse beim Standby.

Standby Dongle bei allen Außengeräten entfernt, auch hier ändert sich nichts.

Ich habe auch den Shelly EM geprüft und die Messklemmen mal auf die jeweils anderen Außengeräte geklemmt, bzw. eine Glühbirne getestet. Der Shelly funktioniert korrekt.

 

Anlage 1 (3MXM40 Außengerät mit 3 Innengeräten CTXA15)

Standby, wenn die Innengeräte aus sind: ca. 35 W

Standby, wenn die Innengeräte an sind, aber inaktiv sind (Temp 10 Grad bei Heizmodus angestellt): 120 W

Stelle ich die Anlage auf Kühlmodus 32 Grad, bleibt der Standby-Wert bei drei eingeschalteten Geräten auf  120 W.

 

Beim Außengerät dreht sich nicht der Lüfter oder es gibt irgendwelche Geräusche. Daher gehe ich davon aus, dass der Kompressor auch aus ist. Hier muss doch sicherlich ein Defekt des Außengerätes vorliegen?

 

Anlage 2 (3MXM40 Außengerät mit 2 Innengeräten CTXA15 und 1 Innengerät FTXA20)

Standby, wenn die Innengeräte aus sind: 3-5 W

Standby, wenn die Innengeräte an sind, aber inaktiv sind (Temp 10 Grad bei Heizmodus angestellt): ca. 3-5 W

 

Kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich ggfs irgendwas im Ersten Außengerät andern kann, um den hohen Standby - Verbrauch zu reduzieren?

Oder muss ich mich direkt an meinen Händler wenden?

 

Vielen Dank für den Hinweis, zum Strommessen der Anlgen. So bin ich beim ersten Gerät erst zu den hohen Verbrauchszahlen der ersten Anlage gekommen...

 

Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten 4 mal von Bjappler

   
AntwortZitat
(@bjappler)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 4
 

@ercan: Kannst du mal bei dir prüfen, ob das ziehen des Dongles den hohen Standby-Verbrauch reduzieren konnte? Bei mir hatte es leider keine Auswirkungen.

Wie hoch liegt der Standby-Verbaruch, wenn die Innengeräte angeschaltet sind, aber nicht arbeiten? Ähnlich wie meine Werte?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten von Bjappler

   
AntwortZitat
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 230
 

Veröffentlicht von: @gisbert

Es hat dennoch jemand über einen Umweg gefunden (Stichworte: node-RED, MQTT) mit der es möglich ist, die Anlage automatisiert mithilfe von Fhem an/auszuschalten und die Temperatur im Bereich von wenigen 1/10 Grad zu steuern. Bei Bedarf kann ich nähere Details liefern.

Ich hätt Interesse an lokaler Steuerung, ohne Cloud. node-RED, MQTT hätte ich schon, aber andere/jegliche Wege lokal im Netzwerk die Perfera zu steuern wären gut. Danke


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @bjappler
 

Kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich ggfs irgendwas im Ersten Außengerät andern kann, um den hohen Standby - Verbrauch zu reduzieren?

Oder muss ich mich direkt an meinen Händler wenden?

Meine Vermutung wäre, dass die CTXA den Energiesparmodus nicht sendet. Das wäre natürlich sehr ärgerlich.
Obwohl: Eigentlich müsste es passen

Hast du eventuell irgendwelche Timer programmiert, die den Standby verhindern?

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Veröffentlicht von: @bjappler
Anlage 1 (3MXM40 Außengerät mit 3 Innengeräten CTXA15)

Standby, wenn die Innengeräte aus sind: ca. 35 W

Standby, wenn die Innengeräte an sind, aber inaktiv sind (Temp 10 Grad bei Heizmodus angestellt): 120 W

Stelle ich die Anlage auf Kühlmodus 32 Grad, bleibt der Standby-Wert bei drei eingeschalteten Geräten auf  120 W.

 

Anlage 2 (3MXM40 Außengerät mit 2 Innengeräten CTXA15 und 1 Innengerät FTXA20)

Standby, wenn die Innengeräte aus sind: 3-5 W

Standby, wenn die Innengeräte an sind, aber inaktiv sind (Temp 10 Grad bei Heizmodus angestellt): ca. 3-5 W

Sind das beides die gleichen oder identische Meßgeräte für den Stromverbrauch?

Meine 3MXM40 mit drei Innengeräten zeigt auf einem Tasmota 10-11W "Active Power" und 40VA "Apparent Power", der "Power Factor" ist 0,25.
Wenn dein Meßgerät die Messung des Powerfaktor nicht unterstützt, zeigt es im Momentanverbauch zu viel an.

Der Tagesverbrauch im Standby ist bei meiner Anlage 0,25kWh und ich habe den Dongle nicht gezogen.

Herzliche Grüße

 

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@bjappler)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 4
 

@eclipse es ist das identische shelly em, jeweils am 1. und 2. Eingang angeschlossen. ich habe nochmal eins bestellt um einen defekt des shellys auszuschließen. Ich melde mich, wenn ich das neue habe.

@matsches: timer sind nicht programmiert


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

@bjappler Ich kenn die kleinen Shellys nicht, habe nur einen 3-phasigen 3EM in der Hausverteilung zum Messen des Gesamtverbrauchs.

Siehst du denn den VA-Wert und den Powerfaktor?

Wenn die beide gleich sind, kannst du die auch einfach tauschen und sehn, ob es was am Meßwert verändert.

Ich nutze Tasmota-Steckdosen, die lassen sich gut über Weboberfläche ablesen und steuern.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7957
 

Veröffentlicht von: @bjappler

Standby, wenn die Innengeräte an sind, aber inaktiv sind (Temp 10 Grad bei Heizmodus angestellt): 120 W

Ich würde mal noch etwas selektiver testen, also nur jeweils ein Innengerät auf inaktiv, die anderen aus. Und das für jedes Innengerät einmal testen. Also schauen, ob sich die 120 W gleichmäßig auf alle IGs verteilen oder ob es nur ein IG ist, was Probleme macht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@ewu75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 182
 

Veröffentlicht von: @photovoltmike

Mit was misst du die Aufnahme?

Ist eine FritzDect 200.

 

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
(@ercan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Veröffentlicht von: @bjappler

@ercan: Kannst du mal bei dir prüfen, ob das ziehen des Dongles den hohen Standby-Verbrauch reduzieren konnte? Bei mir hatte es leider keine Auswirkungen.

Wie hoch liegt der Standby-Verbaruch, wenn die Innengeräte angeschaltet sind, aber nicht arbeiten? Ähnlich wie meine Werte?

leider bin ich garnicht dazu gekommen, wenns so weit ist .sag ich dir ,ob was bei mir gebracht hat …

 

Daikin 2MXM 40 A
2 x FTXM25R


   
AntwortZitat
 apos
(@apos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

@bjappler 

Deine Anlage verhält sich komplett identisch zu meiner, Standby ca. 35 Watt und "Leerlauf" ca. 120 Watt. Ich hatte ebenfalls versucht herauszufinden, ob eines der IG's das Problem macht, konnte aber keinen Einfluss durch die IG feststellen. Sodass ich davon ausgehe, dass das AG ein Problem hat, fehlerhafter Sensor oder ähnliches der die Anlage durcheinander bringt.  Ich habe derzeit keine Lösung für das Problem und bin seit länger im Austausch mit meinem Händler zu dem Problem - bisher mit mäßigem Erfolg.

Das ziehen des Standby Steckers hatte bei mir ebenfalls 0 Effekt, obwohl alle IG laut Doku unterstützt werden. Gemeßen wird ebenfalls mit einem Shelly EM, ich habe aber auch schon mit anderen Geräten gemessen und kam auf ähnliche Werte. So wie ich es verstehe ist dein zweites Gerät unauffällig und hat einen geringen Standby ebenfalls mit dem Shelly gemessen korrekt? 

Für alle Daikin Besitzer, ist ggf. folgendes Modul interessant - https://github.com/revk/ESP32-Faikin sowohl für eine lokale Steuerung der Anlagen per MQTT aber auch um weitere Daten zu gewinnen (Hz Zahl des AG, Hz Zahl des IG und die Temperatur des Kühlmittels im IG - damit kann man sehr gut die Auswurftemperatur Monitoren und z.B. die Bedarfssteuerung entsprechend anpassen - was leider (noch) nicht über das Faikin Modul geht sondern nur über die Cloud... Dafür müsste jemand messen welche Signale für die Bedarfssteuerung an das AG gehen, da die komplette Steuerung durch Reverse Engineering entstanden ist, mir fehlt dazu leider des Equipment und Wissen...

 

 


   
AntwortZitat
Seite 42 / 101
Teilen: