@runwithin Ja das blöde Leitungsproblem beim nachrüsten... Sad  

Die 3,5kW Comfora Singlesplit in meinem Arbeitszimmer taktet bei den Außentemperaturen im Moment ziemlich, wenn ich sie mal anmache.
Da dreht nicht viel hoch, wenn ich sie auf Comfort und Econo stelle.
Die läuft dann auch nur mit 170-250W und geht spätestens nach 10min aus, weil es schon zu warm ist. (Hat der Klimamensch damals deutlich überdimensioniert. Da war ich noch nicht so fit wie heute und konnte das nicht hinterfragen.)

Ich habe mir für die Wärme- bzw. Kälteverteilung im OG einen 50cm dreistufigen Standventilator geholt, der steht am Boden und bläst die Luft in den nächsten Raum oder den Flur, je nach Ausrichtung. Im Sommer war es dadurch auch bei mir im Treppenhaus und im EG angenehm kühl, wenn die Multisplit lief.

Sieht so ähnlich aus.

 

Wenn die Anlage dauernd läuft und die Türen offen sind, dann verteilt sich die Luft nach meiner Erfahrung auch in die anderen Räume.
Das 25er Innengerät meiner Perfera bläst auf der niedrigen Lüfterstufe immer noch so stark, dass die 4m entfernten Vorhänge sich deutlich bewegen, das sollte die Luftverteilung in den Flur und die anderen Zimmer bei dir auch möglich machen.

Wenn die Türen mal länger zu waren und evtl. ausgekühlt sind und der Raum mit der Klima warm ist, dann einfach den Ventilator zur Verteilung nutzen. (ggf. die Klima ein zwei Grad höher drehen)

Die Anlagen werfen die Warme Luft ja nach unten aus, da kann der Ventilator das gut aufnehmen und verteilen.

Ich schätze die Fläche der Räume und des Flurs so auf 30-40m², da sollte eine 35er Perfera die passende Leistung bringen.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @eclipse

Ich habe mir für die Wärme- bzw. Kälteverteilung im OG einen 50cm dreistufigen Standventilator geholt,

Hab mir jetzt auch einen gekauft, einen Turmventilator: Philips CX5535 für 99 Euro. Das Ding pustet ganz schön Luft durch, bis 2230 m³ pro Stunde. Das ist gut 3 mal so viel, wie die Split-Klima in der höchsten Stufe macht.

Interessant an den Turmventilatoren: Die sind schön schmal, so dass man sie in die Tür stellen kann. Bin mal gespannt, ob damit die Wärmeverteilung deutlich besser wird.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 308
 

Veröffentlicht von: @eclipse

Die läuft dann auch nur mit 170-250W und geht spätestens nach 10min aus, weil es schon zu warm ist. (Hat der Klimamensch damals deutlich überdimensioniert. Da war ich noch nicht so fit wie heute und konnte das nicht hinterfragen.

D.h. unter 170W kommt die Comfora bei dir nicht und wie würdest du die Innengeräte von der Comfora mit deinen Perfera vergleichen, was Lautstärke angeht?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von runwithin

   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

@runwithin Im Heizmodus habe ich noch nichts niedrigeres beobachtet.

Die Form der Innengeräte ist ein bisschen runder, die Comfora hat kein WLAN und dadurch auch keine Bedarfsteuerung und auch nicht den Bewegungssensor, lautstärkemäßig sind sie vergleichbar.

Ich drossele über die Bedarfssteuerung dieses unsäglich schnelle hochheizen, das aus meiner Sicht sehr ineffizient ist.

Die Comfora legt auch erstmal mit 900Watt bis 1,2kW selbst bei diesen Außentemperaturen los, bevor sie sich auf den niedrigen Werten einpendelt.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
 zx6r
(@zx6r)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 498
 

 

Meine Daikin Stylish 3,4 geht auch gegenüber meiner ursprünglichen Meinung nur sehr selten unter 180 Watt beim Heizen .. was für mich aber OK ist Smile

Takten tut sie selten .. sie überheizt manchmal den Raum um ca. 1 Grad ..

Bin sehr zufrieden .. nach jetzt einem Jahr J

Warum einfach wenn's auch kompliziert geht


   
AntwortZitat
(@timberland)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
 

Veröffentlicht von: @runwithin

Wie sind eure Erfahrungen mit den Multisplitgeräten, was takten und minimale Leistungsaufnahme angeht?
Bei mir wären 2 von 3 Innengeräten in 10qm, gut gedämmten Räumen (Heizlast ~300-400W) zu installieren.

Meine Antwort kommtn bissl spät, war ein paar Tage beschäftigt....

Also unsere 3MXM kommt bis auf 300-330W runter. Tagsüber läuft sie aber in der Regel mit 400W durch. Dabei sind meist zwei IG angeschaltet, die eine Altbauwohnung (EG, ungedämmte Kellerdecke, 2-fach Verglasung, ungedämmte Außenhaut) mit 75qm Fläche versorgen.

Im Oktober haben wir gut 160kWh Strom verbraucht. Das macht bei unserem Tarif etwa 39,- Euro, wobei 94kWh vom Dach kamen (Zähler dreht rürürürüwärts). Wenn ich das berücksichtige sind es nur knapp 16 Euro Heizkosten.

In den letzten drei Jahren davor haben wir im Oktober einen Wärmebedarf von 700kWh gehabt. Gemessen am Wärmemengenzähler neben unserer Gasheizung. Das macht bei unserem aktuellen Gastarif 63,- Euro. Darin ist jetzt nicht eingerechnet wie ineffizient die Heizung ist. Der Gasverbrauch lag also wesentlich höher.


   
AntwortZitat
(@photovoltmike)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 188
 

Veröffentlicht von: @win

Bin mal gespannt, ob damit die Wärmeverteilung deutlich besser wird.

 

Wird sie definitiv.

Ich merke schon einen 140mm PC Lüfter deutlich.

PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher

Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W


   
AntwortZitat
Bobber69
(@bobber69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 135
 

Wir haben nun seit mehreren Wochen unsere 3MXM40N im Einsatz und ich war bisher wirklich begeistert. Das Außengerät lief in den vergangen Wochen bei Außentemperaturen von 16-6 Grad ohne Takten durch, moduliert bis ca. 330 Watt herunter und hat genug Leistung um alle 3 Räume parallel zu beheizen. In der Regel laufen aber immer nur 2 Innengeräte gleichzeitig. Seit dem Wochenende spinnt allerdings die Anlage und dreht oft auf über 1000 Watt oder läuft mit 600-700 Watt durch obwohl nur ein kleiner Raum beheizt wird. In Vergleich dazu läuft meine erste Multisplit mit 350 Watt und heizt 2x40m². Gleichzeitig taktet sie extrem , schaltet sich regelmäßig wieder aus um dann wieder mit viel zu hoher Leistung einzuschalten.

Die ganze Zeit lief die Anlage auf Bedarfssteuerung Automatik. Zwischenzeitlich habe ich sie schon manuell auf 40% gedrosselt , was den Verbrauch komischerweise noch höher gedrückt hat. Ich habe sie zwischenzeitlich auch schon mal komplett Stromlos gemacht. Leider ohne Erfolg. Hatte jemand so einen Fall schon mal? Gefühlt pendelt sie sich nicht mehr ein. Die Temperaturen sind allerdings auch nicht deutlich anders als in den Wochen zuvor.

PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @bobber69

Seit dem Wochenende spinnt allerdings die Anlage und dreht oft auf über 1000 Watt oder läuft mit 600-700 Watt durch obwohl nur ein kleiner Raum beheizt wird.

Nur ein Innengerät aktiv? Hab schon öfters gelesen, dass das nicht günstig ist, weil die Anlage dann nicht so weit herunter moduliert. Beschreib mal genau, welche Räume du heizt, wie groß die sind und ob die Türen offen oder zu sind. Auch Außen- und Innentemperatur.

Veröffentlicht von: @bobber69

Zwischenzeitlich habe ich sie schon manuell auf 40% gedrosselt , was den Verbrauch komischerweise noch höher gedrückt hat.

Das Takten sollte dann aber weniger werden und auch die Leistungsaufnahme gedrosselt sein, oder?

 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Bobber69
(@bobber69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 135
 

Ich beheize aktuell mein Büro mit ca. 9m² und Zieltemperatur 20°C , hier reichen am Morgen allerdings 20-30 Minuten und der Raum ist so warm das ich abschalten muss. Bzw. ich das Innengerät auf 19°C stelle damit es nach einer Weile erst wieder zuheizt wenn die Temperaturen gefallen sind. Parallel dazu läuft ab Vormittags bis Abends das zweite Innengerät im Flur in unserem Erdgeschoss. Das sind auch ca. 10m² allerdings ist hier eine offene Treppe Richtung Keller und eine offene Treppe zum OG und die Türen zu Küche und Bad stehen meistens auf. Zieltemperatur 19-20°C. Das dritte Zimmer ist das Kinderzimmer welches erst Nachmittags beheizt wird und ca. 26m² hat. Zieltemperatur auch 19-20°C. Die Außentemperatur liegt aktuell bei ca. 10°C. Die vergangenen Wochen hat alles gepasst und egal ob ich einen, zwei oder alle drei Räume beheizt habe, der Stromverbrauch war immer plausibel.

Die 40% Bedarfssteuerung bringt bei der 3MX gefühlt gar nichts. Vielleicht lag es aber auch an dem Problem selber. Das muss ich dann nochmal die Tage testen. Jedenfalls konnte ich damit den Verbrauch vor dem stromlos machen nicht reduzieren.

Ich habe nach meinem Beitrag die Anlage mal komplett vom Strom getrennt und ein paar Minuten gewartet. Nun läuft sie wieder mit plausiblen und vernünftigen Verbräuchen. Ich habe so ein Gefühl das die Daikin Anlagen sich mit der Zeit manchmal "festfressen" . Mit meiner ersten Splitklima hatte ich im Frühjahr ein ähnliches Problem, allerdings war damals die Wirkung umgekehrt und die Klima hat nicht mehr genug geheizt und nur noch auf niedrigster Stufe vor sich hin geblasen, egal welche Raumtemperatur man eingestellt hat. Damals hat es geholfen die Bedarfssteuerung kurzzeitig auf 90% zu stellen und dann wieder auf Automatik zu gehen. Danach hat sie wieder mehr Strom "genommen" und auch entsprechend nach Bedarf geheizt.

PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT


   
AntwortZitat
Bobber69
(@bobber69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 135
 

Kleiner Nachtrag von mir. Ich habe heute nochmal mit der 3MX rumgespielt und mir kommt es auch so vor als würde sie weitestgehend sparsamer laufen wenn mindestens 2 Innengeräte parallel laufen. Teilweise funktioniert es mit dem weit herunter modulieren auch mit einem Innengerät aber bei der aktuellen Witterung unter 10 Grad läuft es besser, wenn mindestens 2 Geräte an sind. Dann ist der Stromverbrauch gut 200-300 Watt niedriger als wenn nur ein Raum beheizt wird. Nicht ganz logisch für mich aber es ist nicht immer alles logisch 🙂

PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 531
 

Veröffentlicht von: @bobber69

Teilweise funktioniert es mit dem weit herunter modulieren auch mit einem Innengerät aber bei der aktuellen Witterung unter 10 Grad läuft es besser, wenn mindestens 2 Geräte an sind.

Interessant, wie funktioniert es denn genau?


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 137
 

Seit gestern habe ich das Phänomen, dass die IG nicht mehr richtig heizen. Ich habe Econo und Bedarfssteuerung Auto aktiviert und das hat bisher gut funktioniert - die Leistung lag so zwischen 700 und 900 Watt.

Seit gestern allerdings nur noch bei rund 400 Watt. Ich habe dann vorher Econo und Bedarfssteuerung deaktiviert und auf Leistungsstark geschaltet. Allerdings blieb die Leistung konstant bei 400W. 

Hat jemand sowas schonmal gehabt?

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @bobber69

Dann ist der Stromverbrauch gut 200-300 Watt niedriger als wenn nur ein Raum beheizt wird. Nicht ganz logisch für mich aber es ist nicht immer alles logisch 🙂

Ja, diese Unlogik haben jetzt schon einige bestätigt. Scheint auch herstellerübergreifend so zu sein. Vermutlich gibts eine logische Begründung und hat physikalische Gründe.

Falls mal hier jemand liest, der es weiß, bitte erklären.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten 2 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@ilibilly)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 87
 

@eupesco kann sein das die bedarfssteuerung noch aktiviert ist ,auch wenn du es in der app wieder ausgemacht hast.

hatte ich im sommer beim kühlen ,ging erst wieder auf normalmodus als ich das gerät stromlos geschalten hatte.

probiers mal aus