Bei dem Grundriss und den Mauern aus den 50ern auf jeden Fall die 4KW nehemen,
Beim kleinen Innengerät brauchst du höhere Lüfterstufe und damit ist dieses lauter.
Das stört besonders wenn es sehr kalt ist.
Ich habe den direkten Vergleich bei ca. 0° Außen und 60% Bedarfsteuerung:
Die normalen Perferas tauen bei entsprechender Witterung (Minusgrade und Feuchte) zum Teil alle 20-30 Minuten ab.
Die Cold Region 4KW nur alle ca. 1,5 Stunden.
Und wenn es sehr kalt ist und bei deinen Mauern aus der 50ern ist das äußert nervig mit den normalen Perferas
und meiner Meinung nach nicht akzeptabel.
2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume
Die hat einen frei hängenden Wärmetauscher, der nach unten nicht in der Bodenwanne hängt. Insofern braucht es auch keine Wannenheizung. Super gelöst und kenne auch keinen anderen Hersteller, der das so macht.
Gibt es hier auch einen Nachteil? Warum macht man das nicht bei allen Außengeräten so?
Gibt es hier auch einen Nachteil? Warum macht man das nicht bei allen Außengeräten so?
Könnte sein, das Daikin ein Patent drauf hat.
Hat aber auch Nachteile: Der Wärmetauscher liegt überall recht offen und kann so schneller beschädigt werden. Sollte man also bei der Installation drauf achten, auch Vandalismus oder ein Fußball, der da mal gegenknallt.
So sieht es aus:
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ist der wirklich so offen, kein weiterer Schutz mehr? Puh, da braucht man nur dagegenlaufen und schon ist er defekt. Das schließt den ja schon fast aus.
Ja, alles offen ohne irgendeine Abdeckung. Denn jedes Gitter, was man draußen hat, kann wieder Eis ansetzen. Allerdings bauen sich viele Schweden eine Einhausung rundherum.
Aber wenn du das Teil 2-3 m hoch an die Fassade hängst, kann ja auch nichts passieren.
Nicht das es zur Fehlinterpretation kommt: Das Bild zeigt die Rückseite des Gerätes in Richtung Wand.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Wandmontage wollte ich eigentlich vermeiden. Die soll ja am besten 24h heizen und sollte sie sich auf das ganze Haus übertragen wäre das nicht so optimal.
...dann bau einfach eine Umhausung drumrum. Machen auch viele bei ihrer Wärmepumpe.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/196164722880
oder
https://www.evolarshop.de/evolar-klimagehause-holz-xs?gad_source=1
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Vielen Dank für eure Einschätzung.
Meine Hoffnung war tatsächlich, dass ich zumindest mit der 40er im EG und der 30er im OG meine Gastherme ablösen kann. (Hätte die Heizkörper gerne raus, um bodentiefe Fenster einbauen zu können; kleines Haus, wenig Licht.) Brauchwasser dann über einen Durchlauferhitzer, da nicht soviel Warmwasser benötigt wird. Zwei Heizysteme (Klima und wassergeführt) bedeutet ja doppelte Wartung usw.
Was ich mitgenommen habe: letztendlich wird im Altbau nur die Praxis zeigen können, ob das Heizen nur mit Klima möglich ist oder nicht. Werde mich mal an einen Klimatechniker wenden, um auch die Preisfrage zu klären...
Warum ist eigentlich bei einem Nordic Außengerät die Perfera Truhe um 1dB im Flüsterbetrieb lauter (FVXM35A9 + RXTP35R)?
Wie kommst du drauf? Hier im Link sind es 20 db(A), genauso wie sonst auch.
https://www.breeze24.com/articleDatasheet/index/16817
Die Truhenversion hatte ich mir noch nie angeschaut. Der SCOP von 4,81 ist ja deutlich geringer gegenüber dem 4KW Wandgerät mit 5,3.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Das steht hier. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum die Truhe bei der JAZ schlechter sein sollte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Lautstärke im Betrieb sogar angenehmer ist. Viele Innengeräte haben DC Motoren, die im unteren Drehzahl zum Brummen tendieren.
Das steht hier.
Ok, scheint wirklich so zu sein und nicht nur ein Druckfehler. Dann vermute ich, dass man die Drehzahl im Flüsterbetrieb leicht angehoben hat, um auf einen besseren SCOP zu kommen.
Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum die Truhe bei der JAZ schlechter sein sollte.
Oft sind Truhen lauter, will man den gleichen Volumenstrom erreichen. Dann kann es sein, dass die oft auf niedrigeren Volumenstrom betrieben werden, damit es leiser ist. Und das kostet dann Effizienz. Im Autobetrieb hat man darauf auch keinen Einfluss.
Viele Innengeräte haben DC Motoren, die im unteren Drehzahl zum Brummen tendieren.
Kann ich bei unseren Geräten nicht bestätigen. Nur ein leises Rauschen. Im Flüsterbetrieb höre ich die MHI in 2m Abstand gar nicht mehr. Geht in den Umgebungsgeräuschen unter.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Gibt es die Cold Region auch als Multisplit? Hätte nach einer 2MXM gesucht.
Nein, Nordics sind in der Regel von allen Herstellern Single-Splits. MEL wollte aber eine Multisplit Nordic auf den Markt bringen, weiß nicht, was draus geworden ist.
Hängt damit zusammen, dass in den nordischen Ländern in der Regel nur eine zentrale Anlage ins Haus gehängt wird als Unterstützung. Der Rest wird oft direkt-elektrisch nachgeheizt, weil viele Häuser vorher eine Elektro-Direktheizung für jedes Zimmer hatten. Und Strom ist dort typisch sehr billig.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
In Deutschland haben wir eine Norm-Außentemperatur von z.B. -13°. Machen da die Cold Region Geräte wirklich Sinn, eigentlich müssen doch die normalen Geräte auch den ganzen Winter durchlaufen können.