@der-jo
Ja bin echt happy und warte aktuell auf die Lieferung der nächsten 2 Faikins 🙂
Vorteile:
- lokale steuerung (auch) ohne cloud möglich
- kein Konflikt mit Daikin Cloud (da zusätzlich und nicht stattdessen)
- nach meinem Empfinden keine Garantieprobleme da Standard Port S21 verwendet wird (und in 2 minuten rückgebaut ist)
- Datenaufnahme viel genauer als Daikin Cloud
- externer Temperatursensor per BLE kostengünstig einzubinden (10 euro) und Messort sehr flexibel
- Faikin-Auto-Mode reguliert gut und kann im Zweifel angepasst werden
- Entwickler ist sehr responsive
Nachteile:
- zusatzliche Kosten pro Gerät (20-40 euro ohne externen BLE Temperatur Sensor)
- Bedarfssteuerung aktuell noch nicht möglich (mache ich aktuell per Daikin Altherma Integration in HA). Kommt aber bald
In Summe ist für mich entscheidend jetzt einen externen Temperatursensor verwenden zu können und das Regelverhalten auf ein angenehmenes Niveau zu bekommen (das war vorher anders). Die Nutzung beider Integration "Daikin Cloud" + "Faikin" macht es sehr komfortabel da man sich aus beiden Welten das Beste herauspicken kann (siehe Bedarfssteuerung) um die Anlage zu steuern.
Und von mir aus kann Daikin jetzt wieder ne stundenlange Cloud-Wartung machen 😝
Hab ich was vergessen? @der-jo
Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant
Bei mir funktioniert das Ganze jetzt auch wieder...
Habt ihr eure, mit dem Faikin Modul ausgestatteten Geräte, eigentlich aus der Cloud entfernt oder gar das original WLan Modul abgeklemmt?
Ich meine, es muss der "Cloud" ja komisch vorkommen, wenn sich im Modus Heizen ständig die Zieltemperatur ändert.
@kymchy
Ich hab alles originale beibehalten und nix abgesteckt. Da denkt sich Mr Daikin sicher nichts böses bei 😀
Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant
@lunzet wer weiss...ich habe die Verbindung einfach in der FritzBox gesperrt. So kann ich es jederzeit ganz leicht wieder aktivieren.
Bedarfssteuerung ist jetzt auch integriert.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn man den Faikin Auto Modus benutzt und die Werte für "heatback", "heatover", "coolback" und "coolover" beim Standard(6 für alle) belässt, wird die Daikin Zieltemperatur manchmal auf über 30° C gesetzt. Das führt bei meiner Perfera FTXM-R zu einer Fehlermeldung und dem Effekt, dass sie gar nicht anspringt, weil sie nur bis max. 30° kann. Ich habe dann tmax via MQTT auf 30° gesetzt und der Fehler taucht nicht mehr auf.
Hat schon jemand die neue Einstellung "Demand" ausprobiert?
Ich hatte gedacht, diese Einstellung steht analog zur Bedarfssteuerung in der Onecta App. Wenn ich dort aber beispielsweise Manuell und 60% eingebe, passiert in der Faikin App gar nichts.
Wie muss überhaupt die Einstellung für die Bedarfssteuerung in der Onecta App sein, damit "Demand" in der Faikin App funktioniert?
Bei mir steht "Demand" immer auf 99% und egal, was ich eingebe, es springt nach einer Zeit immer auf 99% zurück.
Verwendet wer das Modul bei einer Stylish?
Frage an diejenigen mit faikin Modul im Einsatz: kann man über das Modul die tatsächlich gewünschte Lüfterstufe durchsetzen, oder ist es wie beim normalen WLAN Modul, dass zB eine eingestellte Lüfterstufe 5 soviel bedeutet wie "wenn du möchtest und du denkst, dass die Auswurftemperatur dem Komfortempfinden der Nutzer entspricht, geh auf Stufe 5, sonst bleibt ruhig etwas darunter"? Das nervt mich nämlich ziemlich und zerstört auch etwas die Effizienz (und Wurfweite) meiner Stylish... Das wäre ein gewichtiger Grund für mich, das faikin Modul einzusetzen...
PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)
Kennt jmd inzwischen ein Stecker für den s21 port außer dem originalen für 20 Euro?
Gruß
Karsten
Kennt jmd inzwischen ein Stecker für den s21 port außer dem originalen für 20 Euro?
Ich hab mir die Einzelteile bei Conrad bestellt. Wenn es damit klappt und ich keinen Mist bestellt hab, sag ich Bescheid.
Wären dann 10 Stecker (nur Klima-Seite) für <15€ inkl. Versand.
Heizung/Klima:
1x Daikin 4MXM68A mit 3x Perfera FTXM20R und 1x FVM25A (Truhe)
1x Daikin RXM50R mit Perfera FTXM50R
1x Daikin 2MXM40A mit 2x Perfera FTXM20R
Warmwasser:
Austria Email Explorer Evo2 270l
PV:
17,7kWp Ost/Süd/West
kein Akku
Wallbox Go-eCharger 11kW
Wallbox Heidelberg irgendwas (wir nie benutzt)
Tesla Model Y
Ford Mustang Mach-E
SmartHome:
FHEM
@mnl1234 ja, geb mal Bescheid. Aber nicht zum selber krimpen, oder? Mit Zange bin ich dann wieder teurer...
Gruß
Karsten
Hat schon jemand die neue Einstellung "Demand" ausprobiert?
Ich hatte gedacht, diese Einstellung steht analog zur Bedarfssteuerung in der Onecta App. Wenn ich dort aber beispielsweise Manuell und 60% eingebe, passiert in der Faikin App gar nichts.
Wie muss überhaupt die Einstellung für die Bedarfssteuerung in der Onecta App sein, damit "Demand" in der Faikin App funktioniert?
Bei mir steht "Demand" immer auf 99% und egal, was ich eingebe, es springt nach einer Zeit immer auf 99% zurück.
Die Einstellung läuft, habe diese aktiviert und die verhält sich ähnlich schwer vorhersehbar wie in der Onecta app.
Bei mir hat es erst ordentlich funktioniert nachdem ich die Bedarfssteuerung in der Onecta app jeweils auf aus gestellt habe.
Weiss einer von euch wie man per mqtt auf die Bedarfssteuerung zugreifen kann?
Bei mir wird im home assistant keine Möglichkeit angezeigt den Wert zu verstellen.🤔
Weiss einer von euch wie man per mqtt auf die Bedarfssteuerung zugreifen kann?
Bei mir wird im home assistant keine Möglichkeit angezeigt den Wert zu verstellen.🤔
Daran arbeitet man noch. ich kriegs auch noch nicht per mqtt hin und einen Sensor gibts auch noch nicht.
Bin auch zuwenig Developer um da zu helfen
https://github.com/revk/ESP32-Faikin/discussions/179#discussioncomment-8332380
Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant