@timberland je nachdem was du vorhast musst du eine andere topic wählen. Willst du die eine Einstellung ändern musst du "setting/faikin_id" nehmen. Willst du die Temperatur übermitteln (env) muss du "command/faikin_id/control" nehmen. Im Payload der Nachricht hast du dann sowas wie "{"env":20.5}".

Lies dir das mal durch:

https://github.com/revk/ESP32-Faikin/blob/main/Manuals/Advanced.md

Mehrfach lesen, ich habe auch ein paar Anläufe und einige Test gebraucht bis ich den Dreh raus hatte Grin

Für Tests empfehle ich übrigens kein Passwort für die Einstellungen des Faikin-Moduls festzulegen. Das musst du nämlich auch im Payload übermitteln.


   
AntwortZitat
(@kymchy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 28
 

@jogobo habe mal mit dem EQ-3 Support gesprochen. Das Raumthermostat aktualisiert die CCU nur, wenn der Temperaturwert um 0.4 °C vom vorherig gesendetem abweicht.

 


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 585
 

@kymchy 

Das leuchtet mir überhaupt nicht ein und ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Warum ausgerechnet 0,4K Abweichung?

Meine Thermostate (zugegeben alles Classic) melden zuverlässig jede Änderung von 0,1K.
Im Gästebad habe ich einen HmIP Heizkörperthermostaten. Da von diesem Gerät nichts weiter abhängt, ist es mir ziemlich Wurscht, was da gemeldet wird und in welchem Abstand. Der Parameter "A" der Formel steht auf "1", "B" auf "20". Wenn der Raum mal aufgeheizt wird, kommen die Isttemperaturen ca. alle 10 Minuten, ähnlich wie bei Dir. Die Temperaturänderungen liegen dann zwischen 0,2K und 0,5K. Das hat aber nichts damit zu tun, dass nur Abweichungen von 0,4K gemeldet werden. Das klingt eher nach einem Mitarbeiter bei eq3, der einen lästigen Kunden mit einem nicht leicht zu lösenden Problem loswerden wollte.
Wenn das Gästebad langsam wieder runterkühlt, werden auch Temperaturänderungen von 0,1K gemeldet. Im Stundenabstand gibt es auch eine Rückmeldung der aktuellen Temperatur, wenn sie sich nicht geändert hat. Ich habe den Parameter "A" mal auf "0" geändert und beobachte, was da passiert. Die Aussage vom Support sieht mir nach ahnungslosem Bullshit aus.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@dieter_p)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 66
 

Als Feedback zu meiner Frage bzgl. PV-Überschuss teste ich aktuell so und bin recht angetan.

Dabei sollte klar sein, dass die Bedarfsteuerung der Daikin keine zwangsläufige und zeitnahe Wirkung haben muß. Entsprechen lang habe ich auch die möglichen Abstände der Befehle gewählt.

Mit Aktualisierung der Einspeiseleistung wird geprüft ob der PV Überschuss >150W ist oder <50W und >0W bei eingeschalteter Anlage.

trifft davon etwas zu, wird der entsprechende Zähler (ZählerHochRegeln oder ZählerRunterRegeln) inkrementiert.

Die Zähler werden ausgewertet, dass sie bei Inkremtierung zu jeder Sekunde nach 5 Minuten eine Grenze erreichen, die den Bedarf um 10% anheben oder absenken.

Ergänzend wird geprüft, ob der Überschuss = 0 ist, was den Zähler (Runterregeln) in doppelter Geschwindigkeit hochzählt (2,5Min bis Befehl erfolgt). Dadurch ergibt sich bei einer "falsch" eingestellten Anlage (zB Bedarf auf 100%) aber 0W PV Überschuss eine maximale Zeit von 12,5 Minuten eh die Anlage auf 50% Bedarf runtergestellt wird.

Ergänzend ist der Bereich der Bedarfsteuerung limitiert auf 50% bis 100%

Um nun die Beobachtungszeit und somit Toleranz der Regelung durch Grenzverletzungen einzustellen, setze ich alle 10 Minuten die Zähler zurück auf 0.

Es können somit 50% der Messungen keine Regelauswirkung haben (Bereich 50W bis 150W Überschuss) und dann erfolgt trotzdem nach 10 Minuten ein Regelschritt.

 

Tracke jetzt das Ganze mal im Trending und bin gespannt.

 

Frage dazu: Setzt der Powermodus die Bedarfssteuerung außer Kraft? Ich möchte mir den Powermodus erhalten um in extremen Situationen möglichst schnell die Temperatur im Raum zu erhöhen. Dabei ist Strombedarf und PV Überschuss egal. Ich frag mich nur, ob ich dazu meine Bedarfsteuerung außer Kraft setzen muß oder ob die eh übersteuert wird vom Powermodus? Aktuell glaube ich noch einen Einfluß zu sehen, da der Powermodus oft nicht die maximale Leistung zieht.

 

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@kymchy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 28
 

@jogobo ich habe mal ein Thermostat auf 12 °C runtergekühlt und den Verlauf des Temperaturanstiegs und der Aktualisierungszeit mitgeloggt. So wie das aussieht, wird bei einer Temperaturänderung überhaupt nicht aktualisiert, sondern ausschließlich über die zyklische Statusmeldung. ioBroker Skript habe ich natürlich vorher ausgeschaltet.


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 585
 

@kymchy 

Naja, aber das passt ja. Bei mir werden 0,1K-Schritte gemeldet, weil ich keine extremen Temperaturschwankungen habe und eine 0,1K Änderung immer zum minimalen Zeitfenster passt. Der Abstand der Meldungen liegt im Zeitfenster von 120 bis 187 Sekunden. Schneller kann Homematic nicht. Auf jeden Fall sieht man, dass die Aussage "mindestens 0,4K Änderung" Quatsch ist. Das die Intervalle nach hinten raus (von Zeile 14 zu Zeile 15 und danach) größer werden, hat sicher damit zu tun, dass innerhalb von 30 Minuten bereits 14 Statusmeldungen gesendet wurden und Homematic die "Schlagzahl" reduziert, um den Duty Cycle unten zu halten.

Der gleiche Test beginnend ab 20°C Starttemperatur und langsamer Erwärmung auf 21°C innerhalb von 30 bis 40 Minuten sollte das erwartete Ergebnis mit 0,1K Änderungen liefern.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 585
 

Veröffentlicht von: @dieter_p
Ergänzend ist der Bereich der Bedarfsteuerung limitiert auf 50% bis 100%

Vorsicht bei Multisplit. Nach bisherigen Beobachtungen setzt "100%" die Bedarfssteuerung außer Kraft. Damit läuft das AG mit dem höchsten Wert unter 100%. Deshalb habe ich bei mir den Regelbereich 40%-95%.

 

Veröffentlicht von: @dieter_p
Die Zähler werden ausgewertet, dass sie bei Inkremtierung zu jeder Sekunde nach 5 Minuten eine Grenze erreichen, die den Bedarf um 10% anheben oder absenken.

Das heißt, Du möchtest bei Sonnenschein möglichst viel Wärme in die Räume bringen, egal welche Raumtemperatur anliegt?

 

Veröffentlicht von: @dieter_p
Setzt der Powermodus die Bedarfssteuerung außer Kraft?

Unklar, weil der Powermodus nicht unabhängig von der Solltemperatur am IG ist. Für den maximalen Heizeffekt müsstest Du den Powermodus einstellen und gleichzeitig die Solltemperatur auf 30°C stellen. Bedarfssteuerung aus, Soll auf 30°C, Lüfter auf Maximum wären die Einstellungen, die ich vornehmen würde.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@timberland)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
 

@xudabit Danke für deine Hilfe! 
Mein erstes Problem ist ja schon mal gelöst: ich kann Daten zum Faikin senden. Allerdings bedient meine Frau die Klima grundsätzlich per Fernbedienung und daher fällt dieses Faikin eigene AUTO Programm raus.
Ich würde daher gern die Temperatur „Home“ mit der Ist-Temperatur überschreiben lassen, damit das eingebaute AUTO Programm der Klimaanlage später bzw. bei korrekter Temperatur abschaltet. Die per Fernbedienung eingestellte Temperatur wird da scheinbar ignoriert, da Faikin die Zieltemperatur ja selber regelt. Ich suche also ne Möglichkeit um „ganz dumm“ die Daikin weiter zu nutzen und „nur“ einen anderen Temperaturwert zur Steuerung heranzuziehen. 

Den Link hab ich schon mehrfach gelesen, Danke! Die Seite ist aber etwas schwierig formuliert und macht mich nicht immer schlauer. 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von timberland

   
AntwortZitat
(@xudabit)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 162
 

@timberland das geht leider nicht. Es gibt vom Faikin-Modul keine Möglichkeit die Temperatur direkt an die Klima weiterzuleiten. Man kann nur dem Faikin-Modul die Temperatur geben und das stellt dann die Zieltemperatur der Daikin anhand der übermittelten Temperatur nach. Ich hatte mir das auch anders erhofft, da man so einen Teil der "intelligenten" Steuerung der Anlage etwas umgeht.

Gerade bei kleinen Räumen hat man hier ein Problem. Zieltemperatur bspw. 21°, die Anlage heizt und erreicht an sich selbst ganz schnell auch 24 oder 25°. Dann regelt Faikin natürlich nach und sagt "Dann heize auf 27°". Wenn die Solltemperatur der Anlage aber recht weit oben liegt, dann wird auch das Kältemittel stark aufgeheizt/der Kompressor erhöht die Leistung. Wäre eigentlich nicht nötig, da der Raum selbst ja noch gar nicht die Temperatur hat und es müsste einfach ganz normal weitergeheizt werden. 

Meine Fernbedienungen liegen alle in einer Schublade ohne Batterieen und werden nicht genutzt. Die Anlagen laufen ohne jeglichen Eingriff. Fernbedienung und Faikin-Auto funktioniert meines Wissens einfach nicht.

Je nachdem was mit der Fernbedienung so gemacht wird, kann man natürlich eine andere Fernbedienung nutzen und damit das Faikin-Modul via MQTT steuern. Bspw. indem man einen Zigbee-Schalter nutzt oder Ähnliches. 


   
timberland reacted
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 51
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @dieter_p

Ergänzend ist der Bereich der Bedarfsteuerung limitiert auf 50% bis 100%

Nach meiner Erfahrung (zumindest mit den Perferas) lässt sich die bedarfssteuerung von 30 bis 95(100) regeln (mqtt).
Damit kann man auch das schnelle aufheizen von kleinen Räumen etwas bremsen aber auch meine Erahrung ist das bei einer Multisplit das regeln verschiedener Räume parallel nicht ganz trivial ist und wohl auch sehr individuell.

Fernbedienung und Faikin-auto würde ich auch ausschliessen.

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@dieter_p)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 66
 

Veröffentlicht von: @jogobo

Vorsicht bei Multisplit. Nach bisherigen Beobachtungen setzt "100%" die Bedarfssteuerung außer Kraft. Damit läuft das AG mit dem höchsten Wert unter 100%. Deshalb habe ich bei mir den Regelbereich 40%-95%.

ok danke. Betreibe nur eine Monosplit aber die Steuerung außer Kraft setzen möchte ich natürlich nicht. Genauso hab ich im Faikin dennoch den Lockmodus aktiviert, weil ich manuell über Heizen oder Kühlen entscheiden möchte.

Veröffentlicht von: @jogobo

Das heißt, Du möchtest bei Sonnenschein möglichst viel Wärme in die Räume bringen, egal welche Raumtemperatur anliegt?

Jain, wenn die Ist-Temperatur von der Soll-Temperatur abweicht, dann darf die Anlage sich soviel Energie genehmigen wie sie möchte. Diese Regelung ist doch nie außer Kraft. Wenn der Bedarf aber durch fehlendende PV-Leistung klein ist, wird die Anlage länger brauchen um den Sollwert zu erzielen, da sie die Leistung drosselt. So mein Verständnis.

 

Veröffentlicht von: @jogobo

Unklar, weil der Powermodus nicht unabhängig von der Solltemperatur am IG ist. Für den maximalen Heizeffekt müsstest Du den Powermodus einstellen und gleichzeitig die Solltemperatur auf 30°C stellen. Bedarfssteuerung aus, Soll auf 30°C, Lüfter auf Maximum wären die Einstellungen, die ich vornehmen würde.

Ok, durch die Fahrweise mit der Daikin Fernbedienung ohne Faikin Modul, bin ich darauf gekommen. Aktiviert man dort den Powermodus verschwinden alle Sollwertvorgaben auf dem Display der Fernbedienung.

 

Veröffentlicht von: @lunzet

Nach meiner Erfahrung (zumindest mit den Perferas) lässt sich die bedarfssteuerung von 30 bis 95(100) regeln (mqtt).
Damit kann man auch das schnelle aufheizen von kleinen Räumen etwas bremsen aber auch meine Erahrung ist das bei einer Multisplit das regeln verschiedener Räume parallel nicht ganz trivial ist und wohl auch sehr individuell.

Ok, da Monosplit werde ich auf max 95% limitieren.

Veröffentlicht von: @lunzet

Fernbedienung und Faikin-auto würde ich auch ausschliessen.

Definitiv. Ich baue mir gerade ein kleines Touch Panel dass per Mqtt die gewünschten Funktionen anzeigt und ermöglicht. Da auch Senioren dort aggieren soll das möglichst simplifiziert sein.

Aktuell wird es eine manuelle Option geben um die Anlage AN/Aus zu schalten und per Buttons die Solltemperatur zu erhöhen und abzusenken (Faikin Auto-Reglung).

Dazu die generelle Option die Anlage auf Kühlen oder Heizen zu stellen. Im Winter soll die Anlage nie kühlen und im Sommer nie heizen. Das brauch ich nicht.

Darüberhinaus ein Button für den Powermodus  "Bäh, ich hab kalt, mach mal warm!". Alles andere werden nur informative Darstellungen.

Die Daikin Fernbedienung werde ich einkassieren um Störeinflüsse damit zu vermeiden.

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 51
Themenstarter  

@dieter_p
Klingt super. Zeig mal Bilder wenn fertig 🙂
Vielleicht bau ich mir sowas auch und würde dann gern mehr erfahren

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
Dieter_P reacted
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 585
 

Veröffentlicht von: @dieter_p
Ok, da Monosplit werde ich auf max 95% limitieren.

Das ist bei Monosplit nicht nötig. Du willst im Zweifel ja die volle Leistung haben. Bei Multisplit ist es u.U. ein Problem, denn sobald ein IG auf 100% steht, ist für die gesamte Anlage die volle Leistung freigegeben. Meine 3MXM40 versorgt ein großes Wohnzimmer mit zwei IGs und ein Kinderzimmer. Da das Kinderzimmer im OG ist und nur noch sporadisch genutzt wird, klettert die Bedarfssteuerung an kalten Wintertagen während des Aufheizens ganz schnell nach oben. Im Wohnzimmer haben sich die IGs aber schon auf den Wärmebedarf eingependelt. Setzt das Kinderzimmer nun durch 100% Bedarfssteuerung die Begrenzung komplett außer Kraft, wird das Wohnzimmer unnötig hochgeheizt.
Ich habe bisher noch nie beim Heizen die volle Anlagenleistung gebraucht. Deshalb komme ich mit der Begrenzung auf 95% locker hin.

 

Veröffentlicht von: @dieter_p
Wenn der Bedarf aber durch fehlendende PV-Leistung klein ist, wird die Anlage länger brauchen um den Sollwert zu erzielen, da sie die Leistung drosselt. So mein Verständnis.

Bei sinkender Außentemperatur wird die Anlage den Sollwert nie erreichen. Im Winter ist der Regelfall, dass Du viel Leistung brauchst und kein PV-Ertrag zur Verfügung steht. Im Moment läuft mein Anlage im Büro mit 180W Leistung, 40% Bedarfssteuerung, Lüfter auf "SILENCE" und Solltemperatur 20,5°C. Bei 12°C AT kann sie die Raumtemperatur halten. PV-Ertrag steht keiner zur Verfügung.

 

Veröffentlicht von: @dieter_p
Dazu die generelle Option die Anlage auf Kühlen oder Heizen zu stellen. Im Winter soll die Anlage nie kühlen und im Sommer nie heizen. Das brauch ich nicht.

Bleibt die Übergangszeit. Ich habe dank "smarter" Außentemperaturmessung eine automatische Umstellung. Sinkt die AT unter 16°C, werden alle IGs auf "Heizen" gestellt. Steigt die AT über 22°C, werden alle IGs auf "Kühlen" gestellt. Dadurch habe ich dank unterschiedlicher Zeitpläne fürs Heizen und Kühlen ganzjährig nur die Raumsolltemperatur als manuelle Steuergröße. App und das Raumthermostat selbst sind ausreichend, um jedem eine Anpassung zu ermöglichen.

 

Veröffentlicht von: @dieter_p
Darüberhinaus ein Button für den Powermodus  "Bäh, ich hab kalt, mach mal warm!".

Ich habe für mich festgestellt, dass der Powermodus nicht unbedingt die Power bringt, die ich von diesem Modus erwarte. Da mir auch völlig unklar ist, welche Anlagenparameter dadurch außer Kraft gesetzt werden, nutze ich ihn überhaupt nicht.
Ich regele alles über AT und Soll-Ist-Differenz. Es hat eine komplette Heizsaison gedauert, alles einzupendeln und hier und da muss ich immer noch kleine Anpassungen machen. Im großen und ganzen laufen meine Anlagen mittlerweile aber ohne Takten in den Heizfenstern durch und halten die Raumtemperatur stabil in einem kleinen Fenster um die Solltemperatur.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@dieter_p)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 66
 

Veröffentlicht von: @jogobo

Im großen und ganzen laufen meine Anlagen mittlerweile aber ohne Takten in den Heizfenstern durch und halten die Raumtemperatur stabil in einem kleinen Fenster um die Solltemperatur.

Teste gerade und habe dabei aktuell von 18°C Raumtemperatur auf 20°C geregelt hochheizen wollen. Hab nun zweimal beobachtet, dass die Anlage für ca. 3 Minuten in eine Art Pausenmodus ging (siehe keine Lüfterdrehzahl und Leistungsaufname ist quasie StandBy=6W) obwohl die Temperaturen kein Takten für mich erklären lassen (siehe Setpoint der Daikin auf Max).

Woher kommt das? Hat das zB mit Schutz des Verdampfers vor Vereisung zu tun?

 


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 585
 

@dieter_p 

Das Beobachte ich bei meiner 3MXM40 auch immer wieder. Solltemperatur IG steht z.B. auf 28°C, Ist IG auf 23°C und trotzdem legt die Anlage eine Gedenkminute ein. Den Grund dafür konnte ich bis jetzt nicht herausfinden. Möglicherweise wird das AG die produzierte Wärme nicht los und pausiert deshalb. Unten die Leistungsaufnahme von gestern Abend mit zwei Unterbrechungen, die sich durch die eingestellten Parameter nicht erklären lassen. Vereisung schließe ich aus, da die AT um die 10°C lag und die Anlage mit minimaler Leistung lief.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat