@jogobo
Danke dir für die Ausführungen. Bin leider nicht so gut in Hassio alsdass ich das so umsetzen könnte aber was mir gerade wieder auffällt ist:
Die Anlage lief gerade mit demand=60 (Last=24Hz) und ich weiss das sie dann eigentlich auch genug Wärme produzieren könnte aber tut sie nicht ..... als würde sie nicht reagieren. Die Last des Kompressors bleibt unverändert bei 24Hz.
Schiebe ich dann manuell demand=95 geht der Kompressor sofort auf eine höhere Last (40Hz) ... ich beobachte weiter.
Hat jemand anders auch so was ähnliches beobachten können? Also das die Bedarfsregelung irgendwie nix ändert?
Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant
@jogobo
Danke dir für die Ausführungen. Bin leider nicht so gut in Hassio alsdass ich das so umsetzen könnte aber was mir gerade wieder auffällt ist:
Die Anlage lief gerade mit demand=60 (Last=24Hz) und ich weiss das sie dann eigentlich auch genug Wärme produzieren könnte aber tut sie nicht ..... als würde sie nicht reagieren. Die Last des Kompressors bleibt unverändert bei 24Hz.
Schiebe ich dann manuell demand=95 geht der Kompressor sofort auf eine höhere Last (40Hz) ... ich beobachte weiter.
Hat jemand anders auch so was ähnliches beobachten können? Also das die Bedarfsregelung irgendwie nix ändert?
Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant
Zentrales Steuerelement sind meine Homematic Raumthermostate
Hallo,
ich arbeite auch mit Homematic Raumthermostaten. Mir ist aber aufgefallen, dass diese, wenn ihre Temperatur sich ändert, den neuen Wert erst sehr spät an die CCU weiterleiten. Es kann manchmal über 10 Minuten dauern, bis der Wert in der CCU aktualisiert wird. Das mag bei einer "normalen" Heizung OK sein, für das Heizen mit einer Luft-Luft Wärmepumpe halte ich das für nicht akzeptabel.
Des Weiteren finde ich es unglücklich beim Faikin, dass man das Topic "env" nur über einen JSON String ändern kann. Bei anderen Topics, wie zB. temp oder coolback/heatover kann man den Wert direkt schreiben. Jetzt muss ich, wenn ich zB. die Anlage über MQTT einschalte mit {"power":on} danach noch wieder die Temperatur für env neu setzten.
ich arbeite auch mit Homematic Raumthermostaten. Mir ist aber aufgefallen, dass diese, wenn ihre Temperatur sich ändert, den neuen Wert erst sehr spät an die CCU weiterleiten. Es kann manchmal über 10 Minuten dauern, bis der Wert in der CCU aktualisiert wird.
Dann stimmt was mit Deiner Homematic-Installation nicht. Die Temperaturwerte vom Raumthermostat werden übermittelt, sobald sie sich ändern, außer die letzte Meldung liegt weniger als 150 Sekunden zurück (Stichwort: Limitierung der maximalen Sendedauer im 868 MHz-Band). Das reicht für die Regelung auch vollkommen aus.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
Hat jemand anders auch so was ähnliches beobachten können? Also das die Bedarfsregelung irgendwie nix ändert?
Dass die Bedarfssteuerung nichts ändert, stimmt so nicht. Es gibt nur keinen linearen Zusammenhang zwischen Bedarfssteuerung, Leistungsaufnahme und Kompressorfrequenz.
Ich heize z.B. seit heute morgen um 09:30 Uhr mein Büro per Klimaanlage. Obwohl die Bedarfssteuerung auf 40% steht, schwankt die Leistungsaufnahme zwischen 203 und 277W, die Kompressorfrequenz zwischen 16 und 25%. Einen wesentlich direkteren Einfluss auf die Leistungsaufnahme haben die Lüfterstufe und die Differenz zwischen Soll und Ist am IG.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
@jogobo schwer vorstellbar, sonst läuft ja alles und ich habe so einige Geräte.
Soweit ich weiß, ist das Problem aber auch bekannt. Ich behelfe mich damit, dass ich via ioBroker einmal pro Minute das Wochenprogramm umstelle, dann werden die Werte auch aktualisiert.
Viele Tips zu solchen Sachen finden sich auch im ioBroker-Forum: https://forum.iobroker.net/category/94/blockly
Dass die Bedarfssteuerung nichts ändert, stimmt so nicht. Es gibt nur keinen linearen Zusammenhang zwischen Bedarfssteuerung, Leistungsaufnahme und Kompressorfrequenz.
Ich heize z.B. seit heute morgen um 09:30 Uhr mein Büro per Klimaanlage. Obwohl die Bedarfssteuerung auf 40% steht, schwankt die Leistungsaufnahme zwischen 203 und 277W, die Kompressorfrequenz zwischen 16 und 25%. Einen wesentlich direkteren Einfluss auf die Leistungsaufnahme haben die Lüfterstufe und die Differenz zwischen Soll und Ist am IG.
Ja so kenne ich es normal auch.
Trotz das Soll-IG auf 31 Grad steht (Ist-IG:22) und Lüfter auf "auto" kommt die Ausseneinheit aber manchmal nicht in den Tritt.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant
Soweit ich weiß, ist das Problem aber auch bekannt.
Ich habe 90 Homematic-Geräte im Einsatz und im Normalfall einen Duty Cycle von um die 15%. Verzögerungen von 10 Minuten kenne ich nicht. Sobald ich z.B. manuell die Solltemperatur am Raumthermostat ändere, ist diese Änderung innerhalb von Sekunden bei der CCU und auch im openHAB.
Zu massiven Verzögerungen kommt es bei mir nur, wenn ich z.B. neue Gruppen einrichte, mehrfach die Konfiguration ändere und dann der Duty Cycle bei 90+% liegt.
Hast Du eine CCU2 oder CCU3 im Einsatz?
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
Trotz das Soll-IG auf 31 Grad steht
Ist die maximale Solltemperatur nicht 30°C? Wenn HA da höhere Werte zulässt, mag das die Anlage durchaus "verwirren".
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
Ich behelfe mich damit, dass ich via ioBroker einmal pro Minute das Wochenprogramm umstelle
Gerade erst richtig gelesen. Da hast Du den Grund für die 10 Minuten Verzögerung.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
@jogobo
Laut meiner Daikin App maximal 31 Grad.
Strange....
Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant
Und der Duty Cycle der CCU ist in Ordnung? Kann ich mir bei minütlichen Änderungen des Wochenprogramms (sind ja dann auch immer zwei Änderungen pro Minute und Thermostat) nicht vorstellen.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
@jogobo liegt bei 33%, ist zwar viel aber noch im grünen Bereich. Leider funktioniert es anders nicht, habe eben noch einmal die CCU neu gestartet, aber leider keine Änderung. Die Thermostate aktualisieren die Werte in der CCU nicht. Liegt es vielleicht daran, dass sie mit nichts gekoppelt sind?