(@xudabit)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 162
 

@cmonty14 Soweit alles korrekt. Nur den letzten Punkt verstehe ich nicht ganz. Das Faikin-Modul steuert ja nur darüber, dass es dem IG immer eine neue Zieltemperatur übermittelt. Wenn also aktuell 20° gemessen sind und man will 22° haben, dann sagt das Faikin-Modul bspw., dass die Anlage auf 26° heizen soll. Sobald die 22° erreicht sind, wird auf "Heizen 16°" runtergestellt, sodass die Anlage nicht mehr heizt. So ganz grob. Hier gibt es einige Einstellungen bei denen man etwas rumprobieren muss. Ich arbeite gerade mit dem Auto-Mode und das funktioniert sehr gut mit den passenden Einstellungen.


   
AntwortZitat
(@dieter_p)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 66
 

Hi

hab nun doch Interesse es mal mit einem externen TemperaturSensor am Faikin zu probieren und hab auch ein Xiaomi Sensor da (LYWSD03MMC).

Dennoch zum Verfizieren des Verständnisses, ist es richtig, dass nur direkt angebundene Sensoren am Faikin möglich sind? Hätte in dem Raum auch zB einen Shelly T&H und könnte per Mqtt die Werte an das Faikin schicken, scheint aber nicht möglich, richtig?

 

Wenn ihr ein Xiaomi Sensor benutzt, nutzt ihr ihn nach Aktivierung mit der Orginal Firmware oder welche Custom Firmware habt ihr drauf gespielt?


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 162
 

@dieter_p doch, ist möglich. Ich übermittle die gemessene Temperatur auch immer via MQTT an das Faikin-Modul


   
Dieter_P reacted
AntwortZitat
rug1024
(@rug1024)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 13
 

@dieter_p

Da hast Du aber hier nicht aufgepasst, obwohl Du einen "Daumen hoch" gegeben hast 🤣 


   
Dieter_P reacted
AntwortZitat
(@sprinter49)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 2
 

Hallo zusammen ich habe folgendes Problem: Ich habe dummerweise beim funktionierenden Faikin Modul Webcontrol und Websettings deaktiviert. Habe dadurch keinen Zugriff mehr auf das Modul. Gibt es einen hardware factory reset oder was kann ich tun?


   
AntwortZitat
rug1024
(@rug1024)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 13
 

@sprinter49 Neu flashen sollte auf jeden Fall helfen (mit USB-to-serial Adapter).

Ggf. kennt aber jemand noch einen Reset, ich weiß es gerade leider nicht.


   
AntwortZitat
(@dieter_p)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 66
 

Je nach Boardversion des Faikins sind dort keine freiliegenden RX/TX Lötpunkte für einen USB TTL Wandler mehr drauf.

Allerdings besitzt der ESP32-S3 eine direkte USB Schnittstelle und die ist über diesen "tollen" TC2030 zugänglich und die Lötpads lassen sich auch so nutzbar machen, wenn man etwas mit Lötwerkzeug umgehen kann.

 

Diese Settings sind aber alle per MQTT auch durchführbar. Somit Webcontrol etc per MQTT einfach wieder aktivierbar. 

 

Hast Du mal setting/GuestAC/webcontrol 1   und setting/GuestAC/websettings 1 per Mqtt verschickt?


   
AntwortZitat
(@sprinter49)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 2
 

@dieter_p

Danke für die schnellen Antworten.

MQTT habe und kann ich nicht.

Ich werde das Modul neu flashen.


   
AntwortZitat
(@kristofd)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 1
 

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, solch ein Faikin-Modul in eine "Altherma 3 R W" einzubauen (genau: Typ: EHBH04E6V)? Am besten noch jemanden, der das schon gemacht hat? Leider konnte ich in meinem Gerät keine passenden Anschlüsse finden. Meine Internetsuche diesbezüglich war bisher erfolglos.


   
AntwortZitat
(@dieter_p)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 66
 

Veröffentlicht von: @jogobo

@dieter_p 

"Demand", oder eigentlich korrekt "DemandControl" (übersetzt in der App mit "Bedarfssteuerung") hat keinen unmittelbaren und linearen Zusammenhang mit der elektrischen Leistungsaufnahme. Es funktioniert eher so, dass Du der Anlage Deinen Wunsch mitteilst, sich mit X Prozent der maximalen Leistung zu begnügen. Aufgrund der Vielzahl an Parametern, die anlagenintern Einfluss auf die Leistungsaufnahme haben, ist der Regelbereich allerdings immer noch so groß, dass sich die Anlage nicht gezielt auf Solarüberschuss einregeln lässt.

Hi bastel gerade an der Bedarfsteuerung und möchte die PV-Leistung bzw. Überschusseinspeisung hierzu als Kenngröße nutzen. @lunzet hat dazu ähnlich mal etwas in einer Mehrpunktregelung beschrieben auch wenn er diese Regelung des Faikin nicht nutzt.

Mein Ansatz war nun pauschal die Bedarfsteuerung auf 50% zu setzen, außer die Überschußeinspeisung erfüllt Folgendes:

 

>300W und <500W    dann 65%

>500W und <800W    dann 75%

>800W und <1100W  dann 90%

>1100W                    dann 95%

 

Irgendwie überzeugt mich das aber noch nicht aus folgendem Grund. Diese Regelung ist getriggert über die Überschusseinspeisung, heißt jede Sekunde wird geprüft und das Ergebnis zum Faikin geschickt. Bei der Trägheit und einer Sinnhaftigkeit nicht andauernd starke Sollwert-Schwankungen auf die Anlage zu geben, kommt mir das irgendwie "too much" vor und befürchte es schadet mehr als es nutzt.

Wie würdet ihr sinnvoll hier filtern? Würdet ihr die Zeitintervalle reduzieren oder würdet ihr eher Mittelwerte über eine Zeit x der Überschusseinspeisung bilden und darauf die Bedarfsteuerung regeln? Und eigentlich passiert an "kritischen" Tagen mit wenig Sonne das Meiste im Bereich <300W. Sind es eher gute PV-Tage ist diese Regelung recht nebensächlich und ich könnte zu 90% einfach voll aufdrehen.

 

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 585
 

@dieter_p 

Ich setze mir einen Merker, wann die letzte Änderung an die Klimaanlage übermittelt worden ist. Dadurch kann ich ein beliebiges Regelintervall konfigurieren.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
Dieter_P reacted
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 51
Themenstarter  

@dieter_p
Ich nutze die Demand Control auch per Faikin aber mittlerweile nur noch Aussentemperatur-gesteuert.
Bei PV Überschuss im Sommer lasse ich die Regelung per Temperatur trotzdem intakt aber zum kühlen brauch ich eh nur demand = 40 wenn ich die anlagen durchlaufen lasse (weil ja eh genug strom da ist).

Mittlerweile tüftel ich an den Temperatur/Demand Fenstern wieder etwas herum weil mein Problem-Raum (Wohnzimmer) sich machmal nicht so einregelt wie ich gern möchte.

Hab mittlerweile auch das Gefühl das zu kleine Demand-schritte nach oben nicht den gewünschten Erfolg in Richtung höherer Temperatur bringen sondern grössere Schritte nötig sind um die Anlage auch dazu zu bringen mal wieder richtig Temperatur zu liefern.
Beim herunterregeln verhält sich das irgendwie einfacher.

Wenn also jemand noch Tips hat wie man die Bedarfssteuerung besser regeln kann....

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
Dieter_P reacted
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 51
Themenstarter  

@dieter_p
Ich nutze die Demand Control auch per Faikin aber mittlerweile nur noch Aussentemperatur-gesteuert.
Bei PV Überschuss im Sommer lasse ich die Regelung per Temperatur trotzdem intakt aber zum kühlen brauch ich eh nur demand = 40 wenn ich die anlagen durchlaufen lasse (weil ja eh genug strom da ist).

Mittlerweile tüftel ich an den Temperatur/Demand Fenstern wieder etwas herum weil mein Problem-Raum (Wohnzimmer) sich machmal nicht so einregelt wie ich gern möchte.

Hab mittlerweile auch das Gefühl das zu kleine Demand-schritte nach oben nicht den gewünschten Erfolg in Richtung höherer Temperatur bringen sondern grössere Schritte nötig sind um die Anlage auch dazu zu bringen mal wieder richtig Temperatur zu liefern.
Beim herunterregeln verhält sich das irgendwie einfacher.

Wenn also jemand noch Tips hat wie man die Bedarfssteuerung besser regeln kann....

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@dieter_p)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 66
 

Danke Euch Beiden.

Heißt wenn Du nur noch auf Außentemperatur regelst, interessiert dich nur noch der tatsächliche Heizbedarf. Überschuss aus PV bleibt unberücksichtigt, mmh.

Dabei stört mich die typische Situation Morgens im Winter. Gegen 7/8Uhr fange ich an aus der Nachtabsenkung hoch zu heizen. Der Bedarf ist maximal und auch die Temperaturen sehr gering. Ist es ein sonniger Tag, kommt PV Überschuss üblicherweise erst gegen 10h dazu. Hab ich dann schon die Wohnung auf Temperatur finde ich das ungeschickt. Aus der Nachtabsenkung hoch heizen ist ok, aber das darf gerne mit reduzierter Leistung passieren. Ist halt nur leider so wie immer mit der PV, es nicht gesichert dass um 10h PV Überschuss da ist sonst könnte ich nur mit Zeitplänen aggieren.

 

Meine oben gezeigeten Schritte zur Bedarfssteuerung finde ich mitlerweile nicht mehr so geeignet da ich auf Überschuss regel. Solange Überschuss vorhanden ist, darf die Anlage "aufdrehen". Im Winter zu erwarten, dass die Anlage läuft und dann noch diese Überschüsse darüber hinaus kommen ist recht selten und wenig brauchbar.


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 585
 

Veröffentlicht von: @lunzet
Wenn also jemand noch Tips hat wie man die Bedarfssteuerung besser regeln kann....

Hab ich schon mehrfach an anderer Stelle erläutert...

Ich arbeite mit der Raumtemperatur, Zeitplänen (nicht für die Klimaanlage) und dem Delta der Raumtemperatur zwischen zwei Messzeitpunkten. Zentrales Steuerelement sind meine Homematic Raumthermostate, die Zeitpläne für die einzelnen Räume hinterlegt haben. Liegt im Heizbetrieb die Solltemperatur mehr als 0,5K über der Isttemperatur, starte ich die Klimaanlage und setze die Bedarfssteuerung auf einen Initialwert, der sich aus Raumsoll und AT errechnet (die Formel passt genau zu meiner Wohnsituation und dürfte von Fall zu Fall etwas anzupassen sein).
Aus der Nachtabsenkung kommend muss das o.g. Delta größer als 0,1K sein, was mir ein zügiges Aufheizen des Raumes gewährleistet. Liegt die Isttemperatur 0,5K oder weniger unter Raumsoll, wird die Heizleistung nach unten geregelt. Ist Raumsoll erreicht oder überschritten (bei 0,5K über Raumsoll wird ausgeschaltet), wird entsprechend des Deltas nachgeregelt, damit die Temperatur gehalten wird.

Die Heizleistung der Klimaanlage regele ich primär über die Solltemperatur. Überschreitet die Solltemperatur nach der Berechnung das Maximum von 30°C, wird sie auf Isttemperatur laut IG zurückgesetzt und die Bedarfssteuerung um 5% erhöht. Ist die Raumtemperatur über Raumsoll, regele die Solltemperatur des IG entsprechend nach unten und reduziere die Bedarfssteuerung um 5%, wenn die berechnete Solltemperatur mehr als 3K unter der Isttemperatur des IG liegt.

Im Kühlbetrieb funktioniert das Ganze mit umgekehrten Vorzeichen, wobei die Bedarfssteuerung da eher hinderlich ist. Deshalb bin ich letzten Sommer ohne Bedarfssteuerung sehr gut durch die Hitze gekommen.

PV-Überschuss spielt für mich überhaupt keine Rolle, weil ich zu bestimmten Zeiten bestimmte Raumtemperaturen brauche. In der Heizperiode scheint da sowieso nie die Sonne. Im Kühlbetrieb ist immer dann, wenn Kühlung erforderlich ist, sowieso genug PV-Strom da.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
lunzet reacted