BWWP parallel zum vorhandenen Warmwasserspeicher ?

29 Beiträge
7 Benutzer
6 Reactions
558 Ansichten
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@puppy Sollte gehen. Aber in der Stillstandszeit kühlt Dir natürlich das Wasser im vorhandenen Speicher ab. Vermutlich nicht viel, aber das hängt von der Isolierung und Anbindung des Speichers ab. Wenn Du eh neu kaufst, kannst Du nicht eine BWWP nehmen, die ein separates Heizregister hat? Die gibt es meines Wissens nach ab 200L und für 2x00€ viel günstiger ist die Lösung mit der wandhängenden 100L BWWP (1200€?) ja auch nicht. Ausfallsicherheit hättest Du immer noch, weil Du die Gasbüchse ja direkt an den Speicher klemmen könntest.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@puppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 44
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @thorstenkoehler

Aber in der Stillstandszeit kühlt Dir natürlich das Wasser im vorhandenen Speicher ab. Vermutlich nicht viel, aber das hängt von der Isolierung und Anbindung des Speichers ab

Würde das nicht durch die vorhandene Zirkulationspumpe ausgeglichen ? Klar, etwas Verlust ist immer.

Veröffentlicht von: @thorstenkoehler

Wenn Du eh neu kaufst, kannst Du nicht eine BWWP nehmen, die ein separates Heizregister hat?

Ja, das würde ich natürlich am liebsten machen, aber leider wird es nicht gehen. Die kleinsten Geräte haben 200L und sind einfach zu hoch für meinen Spitzboden. Aber diese 100L BWWP würde gerade noch so in die Mitte an der Giebelwand passen.

Eben auch wegen dem Gewicht ( Dachboden Holzbalkendecke ) brauche ich eine andere, hängende, Lösung.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von PUPPY

   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@puppy Ok, die Pumpe habe ich stumpf ignoriert. Scared Die Problematik mit Abmessungen und Gewicht sind nicht weg zu diskutieren.

Was ist hiermit?

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@puppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 44
Themenstarter  

Einen ähnlichen Vorschlag hatte ich schon :

Veröffentlicht von: @arsmachina

Könnte man an den vorhandenen Speicher nicht auch zusätzlich eine Ochsner Europa Mini anschliessen und das Wasser damit erwärmen?

Dadurch würde man sich einen zweiten Speicher und den benötigten Platz dafür sparen.

Grüße Jochen

Problem ist, ich habe im vorhandenen Speicher nur 1 Heizregister und keinen Flansch für einen elektrischen Heizstab.

Somit brauche ich dann auch einen neuen Speicher. Damit wird das ganze viel aufwändiger und teuerer.


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@puppy Kann die WP nicht über Ventile an den gleichen Kreislauf angeklemmt werden, wie die Gasbüchse? Dazu eine Steuerung a´la:

Solange die AT>x°C liegt übernimmt die WP und die entsprechenden Ventile leiten die Flüssigkeitsströme entsprechend um, unterhalb von dieser Temperatur wird das Heizregister auf die Gasbüchse umgeleitet. 

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@puppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 44
Themenstarter  

@thorstenkoehler Theoretisch gute Idee, aber praktisch ? Hmm, schwierig.

Das ganze muß Failsave sein. Auch wird es, wie ich denke, im WP Betrieb nicht ohne E-Heizstab gehen. Die WP schaft maximal 55°C unter optimalen Bedingungen. Wenn die aber mal nicht gegeben sind, dann kann es zu einem Legionellenproblem kommen....

Echt nicht einfach 🙄 


   
AntwortZitat
(@brinki)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 246
 

@puppy ich glaube du denkst zu kompliziert.

Gegen deine Legionellen hast du ja für einmal pro Woche hochheizen nach wie vor deine Gasheizung.

Eine kleine Wärmepumpe kannst du einfach per Umschaltventil und die Leitung von deiner Gasheizung klemmen so wie er es mit einer Poolwärmepumpe gemacht hat

Ich habe das auch so bei mir gemacht, jedoch mit einem Motorkugelhahn (und richtigen Heizungsrohren) die Leitung zur Wärmepumpe geht nur auf wenn die angefordert wird. Technisch kannst du einfach ein Relais mit einem Wechsler an den Schaltausgang deiner Gasheizung klemmen, damit die Wärmepumpe abschaltet wird und der Motorkugelhahn wieder umschaltet, sobald deine Gasheizung Warmwasser machen will.

Die Umwälzpumpe der WP benutze ich bei mir auch für einen Heizstab den ich einfach in einem Rohr montiert habe um PV Überschuss zu verbraten. Ich habe aber Aktuell eh nur einen kleinen Heizstab mit verbautem Thermostat aus einem Badheizkörper verbaut, da reicht ein 1" Rohrstück.

Jeder Kommentar von mir spiegelt nur meine Meinung, meine Erfahrungen oder mein Halbwissen wieder.
Alle Projekte die ich hier vorstelle, zeigen nur wie man es besser nicht machen sollte (Nachbau nur auf eigenes Risiko 🤓)


   
AntwortZitat
(@puppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 44
Themenstarter  

@brinki Ja, vermutlich denke ich zu kompliziert. Aber meine Gegebenheiten sind es auch.

Wenn ich so einen großen und feuchten Keller wie Mr.Mining hätte, wäre das eine brauchbare Lösung.

Aber ich habe nun mal einen relativ kleinen und trockenen Spitzboden. Da diese Pool WP`s einen großen offenen Lüfter haben, wäre mein Dachbodenvolumen sicher ruckzuck unterkühlt.

Ich brauche eine Anbindung durchs Dach für Zu- und Abluft.

 

....es bleibt kompliziert..... 😬 


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@puppy Kein Fenster im Giebel oder in der Schrägen?

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@puppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 44
Themenstarter  

@thorstenkoehler Nein, keine.

Dachboden vollisoliert und mit Fermazell ausgebaut.

Dachneigung 45°, Höhe vom Boden bis zur Spitze 186cm.

125er Durchbrüche mit Dachpfannenlüfter, oder 1 Ausgang am Giebel sind kein Problem.


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@puppy Das reicht doch für die BWWP aus. Zumindestens bei den Ariston 100L und vermutlich auch bei der 80L Version sind die Luftkanäle 125mm

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@puppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 44
Themenstarter  

@thorstenkoehler Oder die HAIER HP80M5 ist auch nicht schlecht. ..... ja nur, wenn es dann die Reihenschaltung werden sollte 🤯 


   
AntwortZitat
(@brinki)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 246
 

Veröffentlicht von: @puppy

Ich brauche eine Anbindung durchs Dach für Zu- und Abluft.

Das hatte ich vorher nirgendwo gelesen, dann geht das damit natürlich nicht (so einfach)
Wobei ich durch den Giebel gehen würde (ist billiger)

Da etwas günstiges zu finden ist nicht leicht, besonders wenn die im Winter auch noch laufen soll.
Vielleicht wäre ein kleiner Monoblock,
den du an den Giebel hängst/aufs Dach stellst die wirtschaftlichere Variante,
da der auch in der Übergangszeit/beim Ausfall der Gasheizung mit Heizen kann.
Alternativ geht eine Split Wärmepumpe, z.B. sowas https://www.heatstar.eu/de/split-waermepumpe-6-kw-ar321phbafa.html
(wobei ich dann eher auf sowas setzen würde https://www.unidomo.de/heizung/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpe/lg-split-luft-wasser-waermepumpe-r32-hu051mr-mit-5-5-kw-leistung_206073_202046/ )

Wenn du das Aussengerät verstecken willst,
da können ein paar Meter Leitung dazwischen sein (teilweise bis zu 25m)

Das Video von Mr.Mining meinte ich auch hauptsächlich wegen der Nutzung des selben Heizregisters für WP und Gasheizung,
das mache ich auch so.
Heizstab geht auch extern, wie bei dem Kollegen https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?p=17000&sid=5f040116ec75dc9348843d85e281389a#p17000
oder im Ablauf vom Boiler wie bei ihm https://danielschmitz.info/?page_id=2105

 

Jeder Kommentar von mir spiegelt nur meine Meinung, meine Erfahrungen oder mein Halbwissen wieder.
Alle Projekte die ich hier vorstelle, zeigen nur wie man es besser nicht machen sollte (Nachbau nur auf eigenes Risiko 🤓)


   
PUPPY reacted
AntwortZitat
(@puppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 44
Themenstarter  

Vielen Dank für die vielen Tips und Ideen von Euch, echt super und hat mir sehr geholfen !! 👍 

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile, habe ich mich nun zu folgendem Aufbau entschlossen :

 

 


   
AntwortZitat