Hallo Gemeinde,
ich habe mir nun eine Dimplex DHW 300+ BWWP zugelegt. Leider macht mir der Anschluss des Gerätes doch mehr Kopfzerbrechen, als ich ursprünglich gedacht habe.
Im Moment habe ich einen 250 l Warmwasserkessel, der durch meine Gasheizung gefeuert wird.
Die BWWP möchte ich im Sommer (weitestgehend) über PV-Überschuss (ca. 9 Kwp auf dem Dach, 12 kwh Akku im Keller - an einem Solax x3 Wechselrichter betrieben) heizen.
Da ich 40ct (Strompreisbremse) für die Kwh Strom bezahle, möchte ich vermeiden, dass die BWWP sich NICHT über "Kauf-Strom" aufheizt. Anstelle dessen, soll es die Gasheizung richten, weil ich da ich noch einen alten Gasliefervertrag über 7ct /Kwh habe.
(bei einem COP von 3 sind das 13,3 ct Strom im Vergleich zu 7 ct Gas)
Mein Wechselrichter liefert über einen potenzialfreien Kontakt, ein Signal, wenn PV-Überschuss besteht.
So weit, so gut - allerdings fangen hier meine Fragen, die ich mir stelle, an:
"Normalerweise" Wird der potenzialfreie Kontakt des Wechselrichters an die BWWP angeklemmt und dann über das "PV-Programm" der BWWP eingerichtet.
Da ich aber ja gerne komplett verhindern möchte, dass sich das Wasser über "Kauf-Strom" aufheizt, wenn gerade kein PV-Überschuss zur Verfügung steht, habe ich mir gedacht, es würde mehr Sinn ergeben, mit dem Signal vom Wechselrichter die komplette Steckdose ein/auszuschalten, an der die BWWP hängt.
Um dann per Gasbrenner aufzuheizen. Hier ergeben sich 2 Probleme für mich:
- Ich finde keine Steckdosen, die sich über Kontakt schalten lassen. Ich finde nur WLAN-Steckdosen oder Steckdosen, die sich mit Alexa schalten lassen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eine Steckdose herbekomme, die sich einfach über einen potenzialfreien Kontakt (per Draht) schalten lassen?
- Gesetz dem Fall, dieses "Steckdosen-Problem" lässt sich irgendwie lösen (wovon ich einfach mal ausgehe) - Wenn dann die Steckdose "aus" geschaltet ist, würde ich das Warmwasser dann gerne mit der Gasheizung erwärmen. Aber wie kann ich meiner Gasheizung mitteilen, dass diese bitte ab xy Grad Wassertemperatur anfangen soll zu heizen? An der Heizung selber habe ich dazu leider keine Einstellmöglichkeit - Hier gibt es nur eine Höchsttemperatur (Abschalttemperatur) und einen Zeitraum einzustellen, in dem die Heizung "feuern" soll.....
Über jede Idee wäre ich sehr dankbar
Gruß
Holger
zum steckdosenproblem:
es dürfte sich bei dem schaltausgang nur um einen kleinen signal-schaltausgang handeln und nicht um einen, wo grosse lasten mit geschaltet weren dürfen, also montiere an diesen ausgang ein schütz(relais) und schalte darüber dann die phase für die steckdose mit dem verbraucher(WP) daran.
gleichzeitig kannst du da einen weiteren potentialfreien kontakt anhängen(an das schütz) der dann die gas-anlage schalten könnte, wenn diese solch eine möglichkeit bietet.
man könnte auch beide geräte mit dem schaltausgang ansteueren(dann mit 2 schützen bzw 2in1), zb im wechsel, also wenn kein (pv-)strom dann gas an, wenn strom dann WP an.
Vielen Dank - das mit dem Schütz muss ich mir nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen.
Mit dieser Lösung die Steckdose der BWWP ein/auszuschalten ist sicherlich eine gute Lösung - Danke hierfür!
Wobei ich glaube, dass es dem Gasbrenner nicht soooo gut tuen würde, wenn ich den ständig komplett ein/aus schalte......Zumal der im Winter ja sowieso durchlaufen muss, da ich ja auch meine Heizung mit Gas befeuere....
Gibt es nicht irgendeine Schaltung, die dem Brenner sagt, erst bei einer Wasser-Temperatur von x Grad erst einzuschreiten?
Danke nochmal für jeden Tipp
Gruß
Holger
Wobei ich glaube, dass es dem Gasbrenner nicht soooo gut tuen würde, wenn ich den ständig komplett ein/aus schalte......Zumal der im Winter ja sowieso durchlaufen muss, da ich ja auch meine Heizung mit Gas befeuere....
Gibt es nicht irgendeine Schaltung, die dem Brenner sagt, erst bei einer Wasser-Temperatur von x Grad erst einzuschreiten?
Läuft deine Heizung denn jetzt auch? Keine Sommer/Winterschaltung bei der der Brenner nur zur Warmwasserbereitung eingeschaltet wird? Und im Winter Vorrang fürs Warmwasser?
Im "Boiler" sollte ein Thermostat sein der von deiner Heizung "nachheizen" anfordert, entweder als schalter oder Temperatursensor. Wenns ein Schaltelement ist, einfach ebenfalls über ein Relais unterbrechen. Unterschiedliche Temperatuvorgaben bei gas und BWWPbetrieb wären auch nicht schlecht
Nein, im Moment läuft der Gas-Brenner nicht für die Heizung. Der steht auf "nur Warmwasser".
Du meinst also der "Boiler" also die BWWP sollte die Anforderung steuern können? Dann muss ich echt nochmal tieeeef im "Manual" schauen 🙂
Danke Dir
Nein, im Moment läuft der Gas-Brenner nicht für die Heizung. Der steht auf "nur Warmwasser".
Du meinst also der "Boiler" also die BWWP sollte die Anforderung steuern können? Dann muss ich echt nochmal tieeeef im "Manual" schauen 🙂
Danke Dir
Fast, mit "Boiler" ich meinte ich deinen:
"250 l Warmwasserkessel, der durch meine Gasheizung gefeuert wird."
Dort sollte ein Thermostat zur Temperatureinstellung sein, bei älteren Anlagen durchweg mit Schaltkontakt, der die Heizung ansteuert. Solang der offen ist bleibt die Heizung im Sommerbetrieb aus.
@wdomi Ja, danke - das hatte ich mir gedacht und habe mir diese Stelle in der Anleitung schon an-gemarkert 🙂