BWWP im Bad ?

11 Beiträge
6 Benutzer
3 Reactions
611 Ansichten
(@kabelbaum)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

Hallo Leute ,

 

ich stehe gerade vor der Entscheidung, ob eine BWWP für mich geeignet ist .

 

Unser Haus ist 60iger Jahre Altbau , Dach neu saniert und gedämmt . Wände nicht gedämmt .

Brauchwasser wurde bisher mit Normalen Heizstabboiler erhitzt . Dieser wird vermutlich nicht mehr lange funktionieren und 

suche deswegen nach evtl. Alternativen .

Haus wird beheizt durch je einen pelletofen im Stockwerk .

in Planung kommt bald als heizunterstützung in der Übergangszeit eine Split Klimaanlage .

ebenso eine Pv Anlage mit 20 kw 

 

Einen Keller oder Technikraum haben wir nicht , einzig möglicher aufstellort für die BWWP wäre das Bad .

wie ist eure Meinung dazu ?

hat evtl schon eine BWWP im Wohnbereich ?

 

Ich würde gerne die BWWP ( 200 Liter ) in einem Sommer bzw, wintermodus betreiben .

im Sommer die ansaugende Luft aus dem Dachboden oder Wohnbereich , ausblasende kalte Luft ins Schlafzimmer 

sollte nur tagsüber laufen 

 

im Winter Ansaugen im Bad , ausblasen in Dachboden 

 

habe gesehen das es für die Lg Aufsätze für die luftverteilung gibt . Gibt es das auch von anderen Herstellern ?

 

Hat jemand schlechte Erfahrungen mit der Lg gemacht , oder könnt ihr mir einen speziellen Anbieter oder Modell empfehlen?

 

vielen Dank schon vorab 


   
Zitat
 hger
(@hger)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1146
 

Generell eine gute Idee, bei der Aufstellung im Bad hast du den Vorteil sehr geringer Leitungsverluste.

Warme Luft aus dem Dachboden ist sicher gut für den COP der Wärmepumpe, im Sommer könnte die dann vielleicht so warm sein, dass Du damit das Schlafzimmer nicht gekühlt bekommst. 

Im Winter bringt Abluft nach draußen / zum Dachboden nur etwas, wenn Du sowieso belüften musst und das nicht schon mit Rekuperation machst (ich habe Lüfter mit Wärmerückgewinnung). Du wirst ziemlich die Abluft nach draußen automatisch durch häufig noch kältere Zuluft von draußen ersetzen. 

Im Badezimmer würde ich im Winter eher Umluft nehmen, hängt ein bisschen von der Nutzung ab, aber wenn du morgens duscht, ist der Raum danach feucht und warm. Statt jetzt diese warme, feuchte Luft durch Fenster öffnen ab zu lüften, läuft die Brauchwasser Wärmepumpe ein paar Stunden und kühlt und entfeuchtet die Luft. Am nächsten Morgen merkt man davon aber praktisch nichts mehr. Klar wird dann etwas Wärme aus der Raumheizung kommen, aber so schlimm ist das bei Deiner Kombination nicht. Die Klimaanlage ist in der Übergangszeit, bzw bei Temperaturen über 5 Grad auch im Dezember/Januar unglaublich effizient. Da ist ein COP von 7 und mehr drin. Damit bleiben dann gar nicht so viele Tage, an denen der Pellet Ofen etwas mehr arbeiten muss, um die Wärme nachzuliefern.

Was die Luftkanäle angeht, bei meiner Ariston konnte ich da einfach Teile aus dem Baumarkt nehmen, sind wahrscheinlich Standard Größen. Ich nutze zwar Umluft, aber ich habe schon einen Minikanal zur besseren Trennung der Zu und Abluft im Raum selber gelegt.


   
AntwortZitat
(@jan106)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 215
 

Hab ne vaillant Arostor 80/5 gebraucht auf Ebay besorgt und anstelle des DLE ins Bad gehangen, war in wenigen Stunden geschehen.

Ans Bad grenzt die Küche, daran ein kleiner Flur, daran mein Arbeitszimmer (klingt viel, sind aber <10m) - Türen werden nirgends geschlossen, wegen der vierbeinigen Hausbewohner. Wenn die BWWP läuft, bekommt man das mit. Nicht so, dass ich mich hier nicht mehr konzentrieren könnte, aber mein schlafzimmer hätte ich ungern neben dem Badezimmer. 

Hab die Belüftungsrohre nur provisorisch verlegt, muss mich nochmal damit beschäftigen und kann damit bestimmt noch etwas die Betriebsgeräusche reduzieren. Verwirbelungen und so..

Hab den Spaß im Umluftbetrieb: Zum entfeuchten ist das wirklich der Hammer, das Ding steht direkt neben der Dusche und beginnt damit nach ein paar Minuten die warme, feuchte Luft über mir abzusaugen. Statt 95% Luftfeuchte beim Duschen (ich mags heiß und lange) gehts jetzt gar nicht erst über 60. Das ist wirklich verrückt. Darum gings mir auch: Hab ans Badezimmer einen weitreren Raum gebaut und konnte jetzt "nur noch" mit einem Lüfter für Belüftung sorgen. Die BWWP holt jetzt literweise das Wasser aus der Luft.

 

Die Temperatur im Bad sinkt während des Heizens von 19,x auf 16-17 grad runter und steigt dann flott wieder an. Im winter kommt bei mir die Wärme aus der Gasheizung. rechnerisch wäre der Liter Warmwasser mit Gas am günstigsten, dann kommt Bwwp (die sich die Wärme ja aus dem Gas holt), dann DLE - ohne Anschaffungskosten, PV oder sonstiges zu berücksichtigen.

 

Ich hab meine gerbaucht für wenige Hundert Euro geholt, also beschwere ich mich nicht, aber ich habe irgendwie mehr von Vaillant erwartet. Wenige Möglichkeiten zum Einstellen, der COP ist überschaubar (deutlich unter 3 bei A15/W45, zumindest laut Datenblatt), 0,6 kwh am Tag, ohne dass geduscht wurde. Das sind 50 - 70w Wärmeverlust und im Manual steht was von 10w... Dafür dass das Ding neu richtig teuer ist - da kann man bestimmt auch ein günstigeres Modell nehmen!


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Veröffentlicht von: @jan106

Das sind 50 - 70w Wärmeverlust

Immerhin geht die Wärme im Winter nicht verloren, sondern heizt das Bad mit. Wenn man das Bad eh heizt, ist das dann kein Verlust. Und im Sommer kommt die aufgenommene Wärme nicht mehr aus der Gasheizung, da ist das weniger relevant.

Veröffentlicht von: @jan106

rechnerisch wäre der Liter Warmwasser mit Gas am günstigsten

Hast du mal geprüft, wie effizient die Gasheizung Warmwasser macht? Ich war in einer Ferienwohnung mal sehr überrascht. War eine recht neue Vaillant-Therme, die das Warmwasser im Durchlauf erwärmt hat. Die brauchte für eine Badewanne doppelt so viel kwh in Form von Gas, als wir mit elektrischen DLE zu Hause brauchen. Mit so schlechter Effizienz hätte ich nicht gerechnet.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
hger reacted
AntwortZitat
(@kabelbaum)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

Danke für eure Gedanken und Antworten dazu .

ich werde die LG nehmen ( optisch auch am schönsten) , mit den Luft Kanälen werd ich dann sehen wie es am besten funktioniert 


   
AntwortZitat
Thomas
(@tommyd91)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 31
 

Hallo zusammen,

wir haben bei uns Zuhause seit September 2023 eine Brauchwasserwärmepumpe von Vaillant Model aroSTOR. Generell finde ich das Konzept der Brauchwasserwärmepumpe super, um in Bestandsgebäuden eine günstige Warmwasseraufbereitung in Kombination mit PV zu machen. Die Installation ist simpel und kann durch handwerklich geübte Leihen erfolgen. Wir haben für solche Arbeiten vor 2 Jahren eine Presszange gekauft, da ich weder weich oder hart löten kann.

Um auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben unsere Brauchwasserwärmepumpe im Heizungskeller untergebracht. Über Aufstellungsplatz und Optik kann sich sicherlich jeder selbst Gedanken machen. Der wichtigste zu bedenkende Punkt ist, meiner Meinung nach die Lautstärke. Geräuschpegel des Kompressors sowie das blasen und ansaugen der Luft ist nicht zu unterschätzen. Wer einen hohen Warmwasserverbrauch hat, sollte überlegen, ob er mit diesem Geräuschpegel zurechtkommt, wenn die Wärmepumpe mehrfach täglich einschaltet.


   
Kabelbaum and Win reacted
AntwortZitat
(@kabelbaum)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

@tommyd91 

danke für deinen Kommentar .

ja da hast du recht wichtiger Punkt  ,

wir haben uns das so vorgestellt , das die Bwwp tagsüber läuft, meist also mit pv Strom.

 

das Bad wäre im Obergeschoss, wo sich tagsüber keiner groß aufhält .

 

welches Model hast du ?

 

die Lg ist mit schalleistungspegel 55 db(A) angegeben 


   
AntwortZitat
(@jan106)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 215
 

@kabelbaum Also ich hab hier im Manual die Angaben für die AroSTOR vwl b 80 bis 150, da wird von einem Druckpegel von 36 db und Leistungspegel von 43 db gesprochen. In einem Meter Abstand.

Ich muss ganz ehrlich sagen: Glaub ich denen nicht. In 2 Räumen weiter vielleicht. Direkt daneben ists einfach Laut. Nicht unerträglich aber es ist Laut. 55 db kommt da schon eher hin. Der Kompressor ist leise. Kühlschrank leise halt... Die Luftströmungen sind deutlich zu hören. Vielleicht muss ich aber tatsächlich noch ein wenig mit der Verrohrung spielen.

 

Ich muss übrigens korrigieren: Ich hab weiter oben von 0.6 Kwh am Tag gesprochen. Die letzten Tage waren es bei mir nur 0.3 Kwh am Tag (Bei COP 2.5 also 0.75 Kwh Wärme). Das entspricht dann nur 30w Wärmeverlust.

 

@Win

Ja, das ist richtig - es geht ja wieder in den Wohnraum. Nur jetzt im Winter tun bei meiner kleinen PV 0.3 Kwh richtig weh, früher hab ich das nicht gemerkt, da hatte ich nen DLE und der hing gar nicht mit an meiner Insel. Jetzt kommt der Strom fürs WW halt aus dem Akku - das war auch der Plan, deswegen wurd der ganze Spaß gebaut. Aber weh tuts trotzdem. Grin

Deswegen auch: Nein ich hab die Gasheizung nicht genauer betrachtet: Ich hatte nen DLE, die Gasheizung für die WW Bereitung zu nutzen kam für mich nicht in Frage und die BWWP kam nur, damit ich in 9/12 Monaten mein WW mit PV machen kann.

Wär aber tatsächlich mal interessant zu schauen wie effektiv die Gasheizung Wasser machen kann - einfach um sie die BWWP noch ein wenig schöner reden zu können! 😉


   
AntwortZitat
Thomas
(@tommyd91)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 31
 

@kabelbaum 

Wir haben die Vaillant VWL B 270/5. Ich hatte die hier bestellt:

https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php?info=p274909&utm_campaign=froogle_274909&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5L2tBhBTEiwAdSxJX-A3laDmsPBrq1NkazvgEui5Iojwma_eJ96IA5BWuthI4CgKDNyzpBoCEi8QAvD_BwE

Wenn du das Bad tagsüber eh nicht viel nutzt bzw. es dich bei geschlossener Tür nicht stört, mag es wohl gehen. Wie @Jan106 denke ich auch, dass die Luftgeräusche (Ansaugen/Abblasen) einen guten Anteil am Lautstärkepegel haben.

Wie Andreas auch bei seiner Brauchwasserwärmepumpe bemäkelt hat, hat auch die Vaillant nicht super viele Möglichkeiten zur Einbindung. Es gibt zwei Relaiskontakte an denen man die PV Anbinden kann. Der eine Kontakt schaltet nur die Wärmpumpe an und der zweite schaltet zusätzlich einen Heizstab dazu. Ich nutze nur den ersten Kontakt, da der Einsatz der WP natürlich deutlich weniger Strom verbraucht. Zum Schließen des Kontaktes verwende ich einen Shelly, den ich mit dem SMA Home Manager verknüpfen kann.

Ich habe jetzt im Januar eine Wasseruhr in der Kaltwasserversorgung des Brauchwasserwärmespeichers installiert. Mit dem Wasserverbrauch und dem Stromverbrauch, den ich Messe, habe ich so den COP berechnet. 

Wir haben in 14 Tagen 2,649 m³ Warmwasser verbraucht (4 Erwachsene+ ein Kleinkind). Der Stromverbrauch für die WP in diesem Zeitraum liegt bei 74,18 kWh.

Die erzeugte Wärmemenge berechnet sich dann wie folgt

also 2,5 (kWh/m³*K)*2,649m³*(55°C-10°C)=298 kWH Wärme

Der COP ist dann 298 kWH Wärme/74,18 kWh Strom= 4,01.

Die Brauchwasserwärmepumpe steht bei uns im Heizungskeller. Der Raum ist an sich nicht beheizt und profitiert wenn dann nur von der Abwärme einer Ölheizung sowie der Wärme von den Wänden der anderen Kellerräume. Der COP ist grundsätzlich sogar zu niedrig berechnet, das eine vorhandene Zirkulation nicht rausgerechnet ist. Also insgesamt echt gut und besser, als ich es für den Winter erwartet hätte.


   
AntwortZitat
Thomas
(@tommyd91)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 31
 

Ich muss meinen Eintrag noch etwas ergänzen. Ich habe schon gesagt, das die Zikulation nicht mit in meiner COP Berechnung berücksichtigt ist und sich diese wohl negativ auf den berechneten COP auswirkt. Es gibt aber auch ein Faktor, der sich positiv auf dem berechneten COP auswirkt. Und zwar gehe ich davon aus, dass das abgegebene Brauchwasser nicht immer genau 55 Grad beträgt, sondern auch mal weniger. Wenn Wasser aus dem Speicher entnommen wird. Springt die Wärmepumpe nicht immer direkt wieder an, sondern wartet bis eine gewisse temperaturdifferenz gegeben ist. Dies führt in der Berechnung dazu, dass die temperaturdifferenz von Kaltwasser zu Warmwasser etwas geringer sein kann.


   
AntwortZitat
(@gorch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 184
 

Wir haben die NUOS PRIMO 80 ohne weitere Luftführung im Bad. Sie hat den vorherigen 80l E-Boiler 1:1 ersetzt. Funktioniert prima. Die WP trocknet das Bad gleich mit ab.

https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492


   
AntwortZitat