Moin Moin Leute ,
unsere alten Besitzer vom DHH hat 2018 ein Bosch brauchwasser Speicher eingebaut. 115l
leider kein Heizstab Öffnung vorhanden:-(
jetzt habe noch eine Öffnung über!
3/4“ außen Gewinde . Was natürlich mit ne Muffe zur 3/4“ innen Gewinde um zu bauen ist !
das ist Anschluss 2 in der Zeichnung
Zirkulation Anschluss
gibt es da Erfahrungen das man vielleicht ein 3/4“ heizpatrone einbaut ?
hat jemanden da eine Idee und mir weiter helfen kann ?
hathe vielleicht gedacht ein kleines externe Speicher mit Heizstab und ne kleine Pumpe oder so ……
ich möchte mit PV Überschuss aufheizen ,
man mein 12k Deye gen Ausgang .
reicht vielleicht auch ne „1kw“ heizpatrone 3/4“ oder oder oder
oder sagt man da , 1000€ Bosch Speicher raus schmeißen und ne neue rein mit Heizstab Anschluss ?? Danke im Voraus
gruss Bart
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
Ich habe bei mir einen 80 Litter Speicher der ausschließlich mit 1KW Strom geheizt wird. Das funktioniert ganz gut. Aus einem Außengewinde lässt sich mit einer Doppelmuffe ein Innengewinde erstellen.
6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀
Hallo Bart,
ich konnte beim serienmäßigen Brauchwasserspeicher meiner Ölheizung auch keinen Heizstab nachrüsten. Ich habe bei Kleinanzeigen einen günstigen Brauchwasserspeicher mit 200L und bereits integriertem Heizstab gekauft und angeschlossen. Einfach am Ausgang vom serienmäßigen Brauchwassertank ein T-Stück mit Absperrhahn setzen. So bleibt es variabel und du kannst den externen Speicher mit Heizstab im Sommer "zuschalten" und im Winter regulär das Brauchwasser über deine Heizung erwärmen. Das hat bei uns den letzten
Sommer sehr gut funktioniert. Ich habe mal meine alte und laienhafte "Skizze" angehangen 😀 vielleicht hilft es dir. So wurde es dann final auch umgesetzt.
PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT
danke für deine Reaktion , da wir zur 4 leben , und am wo zur 5 möchte ich nicht ganz auf denn normalen Speicher verzichten !
ich weiß das man mit ne Muffe 3/4ig hinbekommen kannst .
ich hatte gedacht vielleicht gibt es da ne Lösung mit ZB 3/4“ heizpatrone oder so 🤷♂️
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
ja das ist ne gute Idee , leider Platzmangel 🤷♂️ Der heizraum ist voll mit Waschmaschine und Trockner und co .
Oben im Behälter ist ein revisions Deckel , mit mit Magnesium Diode ,
vieleocht würde ich daneben auch ein 1,5“ Verschraubung reinschweisen können , aber das muss ich mal ausmessen .
oder einfach ne neue kaufen !
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
So bleibt es variabel und du kannst den externen Speicher mit Heizstab im Sommer "zuschalten" und im Winter regulär das Brauchwasser über deine Heizung erwärmen
Da werden dir die GWS Leute sehr schnell an den Hals springen.
Stichwort Stagnationswasser...
So bleibt es variabel und du kannst den externen Speicher mit Heizstab im Sommer "zuschalten" und im Winter regulär das Brauchwasser über deine Heizung erwärmen
Da werden dir die GWS Leute sehr schnell an den Hals springen.
Stichwort Stagnationswasser...
In dem Fall gibt es kein Stagnationswasser. Das Frischwasser fließt in den regulären Brauchwasserspeicher der Ölheizung, normalerweise wird es dort erwärmt und fließt dann erhitzt wieder aus dem Speicher und in die Leitungen des Hauses. Mein Abzweig ist nach dem Ausgang des regulären Brauchwasserspeichers. Somit wird dieser auch durchgehend gespült und hat immer frisches Wasser.
PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT
und wenn du den elektrospeicher nicht in betrieb hast, gammelt das wasser darin schön rum...
Ääääh, was ist denn mit dem Anschluß Nr. 8? "Muffe zum Einbau einer E-Heizung".
Die müßte dann auch 1 1/5" groß sein. Oder ist die fremdbelegt?
Wer glaubt, daß Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Gleichgesinnten gesucht? Bitte hier klicken
und wenn du den elektrospeicher nicht in betrieb hast, gammelt das wasser darin schön rum...
der ist nur im Sommer im Einsatz gewesen und wurde im Herbst / Winter dann entleert und in der Garage gelagert 🙂 ich sehe da keine Probleme. Meine BWWP ist aber schon bestellt und kommt dann hoffentlich Ende des Monats. Die wird dann zukünftig ganzjährig mein Brauchwasser erwärmen.
PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT
Hallo zusammen,
ich hänge mich hier einfach mal mit dran.
Mein Problem ist ein ähnliches.
Mein 200 Liter Vaillant Speicher hat (laut Monteur mit offensichtlich guten Kenntnissen über Vaillant) keinen freien Stutzen
für einen elektrischen Heizstab. Hinter dem Blindflansch in Bodennähe sei direkt der Heizwendel der Gasheizung (soll bleiben).
Den Heizstab möchte ich aber unbedingt, weil demnächst genügend Solarstrom verfügbar ist.
Der Speicher soll bleiben, auch als Warmwasserpuffer für sonnenärmere Stunden/Tage unter der Woche.
Mein Warmwasserverbrauch ist relativ niedrig (5KW/h + Auskühlverluste, das schätze ich auf max. 10 KWH / Woche).
Mehr als einen 2KW Heizstab der über eine Funksteckdose/Zeitschaltuhr geschaltet wird werde ich im Regelfall wohl nicht brauchen.
denkbare Lösungen:
- Stutzen im Speicher einschweißen : zu große unwägbarkeiten, bei emailliertem Behälter ginge es sowieso nicht
- Neuen Blinddeckel anfertigen mit 2 Stutzen für die Anschluß der Tasche des Heizstabes.
Der Aufwand ist hier ähnlich der Lösung die in den Heizkreislauf
eingreift:
- absperrbaren Kurzschluß, mit Tasche für den Heizstab, in die Leitungen zur Heizspirale im Wasserspeicher, von und zum Heizkessel zurück.
natürlich braucht es hier auch eine Umwälzpumpe.
Letztere Lösung gefällt mir momentan am besten.
- die Installation lässt den Wasserspeicher unberührt.
- jedweder Aufwand hält sich in relativen Grenzen (Absperrarmaturen, Entlüftungsarmatur, Pumpe, Isolierung, Sicherheitsventil(e))
Als Nachteil fällt mir lediglich ein das es so etwas mehr an Abkühlverlusten gibt und der Wärmetransport etwas länger zum Brauchwasser braucht.
Hat jemand eine andere Lösung für das Problem gefunden, oder Ideen dazu? Ich muß das Rad ja nicht unbedingt neu erfinden und übernehme
gerne auch eine gute Lösung. Wer hat eine Empfehlung für 2KW preiswerte (nicht billig!) 2KW Heizstäbe, möglichst 2stufig 1/2KW ?
Am Platz mangelt es nicht, den aktuellen Wasserspeicher würde ich gerne "aufbrauchen" und eine Brauchwasserwärmepumpe rechnet sich nicht für mich.
Danke und Gruß
Norbert
Ich glaube deine Annahme zum Energiebedarf des WW ist zu optimistisch.
Um den Speicher einmal von 8° auf 50°C zu bringen braucht es bereits knapp 10kWh.
Du dürftest also höchstens 200L WW pro Woche brauchen. Dazu kämen noch die Stillstandsverluste, die schnell mal die 10kWh / Woche, wie von Dir angenommen reißen.
Jeden Tag einmal drei Minuten heiß duschen? Damit kommst Du aus?
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
der ist nur im Sommer im Einsatz gewesen und wurde im Herbst / Winter dann entleert und in der Garage gelagert
Umso bedenklicher, dass du das jemand andrem als gute lösung empfiehlst...