Mal eine Frage an die Experten hier.
Wäre es nicht sinnvoll wenn jemand "Kühlmittel" durch "Kältemittel" ersetzt?
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
Ja, ich schrecke auch immer zusammen. Darf ich als Moderator mal den Thread-Titel korrigieren? @Matsches
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@win Selbstverständlich. Überschrift habe ich geändert.
Das Zitat aus der Produktbeschreibung ist aber original!
Grüße
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Ganz wichtig, Kältemittel nur mit Personalausweis nachfüllen! xD
Ich bin immer wieder über solche grottigen Übersetzung erstaunt, besonders da moderne Maschinenübersetzungen mittlerweile recht passabel sind. Es ließt sich, als ob jemand ein Tool von Anfang der 2000er für seine Übersetzung nimmt.
Kühlmittel - Typisch Übersetzung ohne KI.
Klingt interessant.
Meine tick tack Ersatzklimaanlage hustet nur mehr rum, habe ich mal getestet. KältemittelnVerlust. Ok, ist auch 18 Jahre.
Gedacht war sie als Notheizung falls die nachfolgende Daikin Ururu, R32, die nun doch auch schon 8 Jahre die kalte Jahreszeit im Dauerlauf läuft, mal ausfällt.
Da ist zwar jetzt nicht das Kältemittel 422 angeführt, sollte aber R22 etwa entsprechen.
Das wäre doch glatt ein Test Objekt für so ein Feuerwerk.
Professionelles Nachfüllen lohnt für eine nur Bereitschaftsdienst versehende tick tack Anlage nicht mehr.
Auf zum Rothenberger Regal 😉 Manometer als Monteurhilfe Ersatz und Küchenwaage zur Kontrolle sollte vorhanden sein.
SG
Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.
Das Lötgas erreicht nicht die Kälte. Es ist zu wenig Propan enthalten. Mit höherem Propananteil klappt das gut. Das hochenergetische für höhere Temperaturen ist ungeeignet...
Hatte überlegt ne Flasche mit 95/5 beim lokalen Propanonkel auffüllen zu lassen, es gelassen, da kein Bedarf mehr ist.
LPG kostet unter 1€/l.
Klimaanlagen im PKW habe ich öfters mit Propan bespaßt. Die Füllmenge ist geringer und die Kühlleistung höher.
Inzwischen sind Klimageräte vermehrt mit Propanfüllung. Vollkommen normal und alltäglich.
Das Zeugs funktioniert also, wie in der Werbung angepriesen, die Marge wird über 10 000% liegen.
Das Nachfüllen mit Waage ist einigermaßen witzlos, da die voch im Gerät befindliche Menge unbekannt ist.
Auffüllen, bis wieder kalt - dann ist alles gut.
Viele Geräte haben kein Ventil. Da hilft Alibaba. Es gibt für 1...2€ Füllventile mit einem Stück Kupferrohr zum Anlöten.
@vavuum Propan / Buttan gibt es unterschiedliche Mischungen im Laden. Habe ich gelegentlich für den Mini Schweißer verwendet. Die Waage war als Erfolgs und Misch Kontrolle gedacht falls ich unterschiedliche Dosen verwende. Die 4 im 422 macht mir noch etwas Gedanken, muß mich da mal wieder einlesen. Womöglich reicht auch der Druck der Dosen hier gar nicht, habe da was von 20 Bar im Kopf, um ordentlich zu füllen und man braucht doch die große Flasche.
Ps:
Wenn man eine Anlage haupsächlich zum heizen verwendet wäre da nicht überhaupt eine andere Mischung und Druck wegen der Temperaturen angebracht, enteisen muß natürlich auch laufen.
Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.
Die Flaschengröße hat doch wenig mit dem Druck zu tun 😉
Na klar - beim Füllen muss schon eine Druckdifferenz vorhanden sein, damit umpepumpt werden kann....
Der lustigste Hinweis dazu, bei der Gasprüfung muss der LPG Tank immer mindestens zu 50% gefüllt sein.
Ich hege den Verdacht, die sind der Meinung, sonst schwappt aus einem Loch nichts über.....
Jedenfalls funktionieren Propan - Mischgase in Klimaanlagen.
Also mit den dünnwandigen 600 ml Dosen kann das leicht passieren wenn man sie nicht ordentlich erhitzt. 😉 Sind angeblich nur 6 bis 8 Bar hineingepresst. Habe gerade einen Blick auf die Maxigas Dose gemacht. Da ist kaum Propan, dafür alles andere drinnen. Die Unkrautbrenner wärennschon besser, hätten 30% Propan. Die Weihnachts Standheizer sind namentlich ja mit Propoan gefüllt? Da dürfte der Druck auch ausreichend sein.
Bis zum Herbst wird mir schon was einfallen.
Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.
Sind angeblich nur 6 bis 8 Bar hineingepresst.
Da sind keine 6-8 Bar hineingepresst, der Druck ergibt sich aus dem Dampfdruck des Gemisches. Bei Propan sind es 8,4 bar bei 20 Grad. Ganz egal, in welcher Flasche du das Gas abfüllst. Bei Butan sind es 2,08 bar. Gemische irgendwo dazwischen.
Wenn da noch R32 in der Anlage ist, wird es schwer, Gas reinzubekommen. Das müsste man die Dose deutlich erwärmen. R32 hat bei 20 Grad 14,75 bar. Da müsste man die Dose schon auf 45 Grad erwärmen (bei 100% Propan). Irgendwann wirds gefährlich.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Propan / Buttan gibt es unterschiedliche Mischungen im Laden.
gibt es eine Übersicht, welche Mischungen wo erhältlich sind? Die Rothenberger hat wohl 70% Butan, 30% Propan. Ich hätte es gerne andersherum, damit es auf der Dampfdruckkurve von R134a liegt.
@thaistatos Mir ist nur 35/65 Propan/Buttan von irgendwem untergekommen. Die Spezialgase von Rothenberger sind doch sehr spezielle Mischungen wo alles mögliche drinnen ist.
Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.
Frage:
Könnte man durch entsprechendes Gepantsche die Kälte bzw. Wärmeleistung bei einer ticktack reduzieren und damit den Cop anheben. 😉
Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.
Propan / Buttan gibt es unterschiedliche Mischungen im Laden.
gibt es eine Übersicht, welche Mischungen wo erhältlich sind? Die Rothenberger hat wohl 70% Butan, 30% Propan. Ich hätte es gerne andersherum, damit es auf der Dampfdruckkurve von R134a liegt.
Vorsichtige Frage: Sommer LPG hat 60/40 Propan/Butan. 40/60 Propan/Butan Geht das ?
(Korrektur nach Richtigstellung von WIN. Sorry an alle!)
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Vorsichtige Frage: Sommer LPG hat 60/40 Propan/Butan. Getht das ?
Laut Wikipedia soll es umgedreht sein:
- Sommer: 40/60 Propan/Butan
- Winter: 60/40 Propan/Butan
https://de.wikipedia.org/wiki/Autogas
Grundsätzlich spricht glaube ich nichts gegen, kenne ich zumindest von Autoklimaanlagen, dass LPG als R134 Ersatz verwendet wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Autogas
Frage ist natürlich, ob man sich wirklich drauf verlassen kann, dass die Mischung genau so ist.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten