(@rv3dtech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 28
Themenstarter  

Hallo zusammen,
ich möchte mein Wohnzimmer ca. 23m² und ggf. den Flur /EG mit einer Split Klima beheizen. Das Reihenmittelhaus aus den 60er hat eine 12 Jahre alte Gasheizung. Das WZ & Flur soll quasi Hybride beheizt werden Verhältnis 70 Klima / 30 HK. Vielleicht geht auch zu 100%.

Mein Klimatechniker vor Ort hatte mir eine aktuelle Panasonic 3,5 kW empfohlen.
Nach dem Hinweis von @win das die Panas ein Takt Problem beim Heizen haben konnte ich den Klimatechniker von einer Mitsubishi MUZ-LN überzeugen. Auch bei der MEL empfiehlt er mir ein 3,5kw.
Ich bin mir da aber sehr unsicher ob die nicht überdimensioniert ist daher die Frage an euch was meint Ihr? würde auch eine 2,5kw ausreichen? Preislich waren das nur 220€ Unterschied.

Das Außengerät wird auf dem Balkon oberhalb des WZ Montiert (ca.2,5m bis zur Pos 1) .
Es gibt somit 4 mögliche Positionen für das IG (siehe Bild).
Position 1 wurde mir Empfohlen da direkt Außenwand und sehr kurzer Weg zum AG.
Pos. 3 & 4 (in Rot) bedeuten länge Leitungen ca. 7-8m zum AG. Leitungsführung wäre in einem Hohlraum unter dem Balkon möglich.

Ich würde Pos. 2 präferieren: evt. lässt sich auch etwas Warme Luft an der offenen Innentüre vorbei in den Flur pusten und der ganze Raum kann abgedeckt werden.

Was meint Ihr dazu? Was habt Ihr für Erfahrungen bzgl. Position im Raum und Leistung?

Schon mal Danke für eure Hilfe 😊

 

PV: 8 kWp in 3 Felder (1,2kWp Ost, 4,5kWp West, 2,5kWp auf der Gaube )
Wechselrichter: Fronius Symo Gen24 6.0 + 2x AP-Systems MDW a 600W
Energie Speicher: BYD HVS 5,1 kWh + MY-PV ACTHOR mit 3kW Heizstab für Warmwasser
LL-WP: Panasonic CS-TZ35WKEW + CU-TZ35WKE


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

2,5 kW kann reichen. Ich gehe mal von ungedämmt aus. Ich würde glaube ich auch eine 3,5kW nehmen. Die sollte keinerlei Nachteile haben, 2kW-3,5kW sind oft identische Geräte, die auch gleich weit herunter modulieren. Schau dir da nochmal das Datenblatt an. Die 3,5kW Geräte gehen oft noch etwas höher mit dem Lüfter, um mehr Wärme in den Raum pusten zu können. Im besten Fall kann das 3,5kW im Bedarfsfall mehr, ohne irgendwelche Nachteile zu haben. Im Details kann es schon Unterschiede geben. Beispiel: Wenn ich meine 2kW Anlage mit Silent betreibe, moduliert die bis maximal 400 Watt. Die 2,5kW Anlage moduliert bis maximal 480 Watt. Solche Details spielen meist keine Rolle.

Positon: 1 fände ich ungünstig, die sollte schon weit in den Raum hineinwerfen. Position 2 wäre vermutlich der beste Kompromiss aus einfacher Installation und guter Wärmeverteilung.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
RV3DTech reacted
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 713
 

Vom Aufbau her ist mein Wohn/Esszimmer ähnlich. Nur etwas größer. Ich hab die 2,5kw und die ist mehr als ausreichend. Pos. 1 würde ich auch nehmen. Du kannst den Luftauswurf ja fest Richtung Raummitte stellen bzw. leicht Richtung Türe. Das hat bei mir auch am besten hingehauen. So heize ich den Flur auch etwas mit.


   
AntwortZitat
(@rv3dtech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 28
Themenstarter  

@thomas0815 du meinst eher Pos. 2 ? 
Hört sich gut an / freut mich dass es mit dem Flur auch klappt, hatte schon befürchtet dass das eine Sackgasse ist.

PV: 8 kWp in 3 Felder (1,2kWp Ost, 4,5kWp West, 2,5kWp auf der Gaube )
Wechselrichter: Fronius Symo Gen24 6.0 + 2x AP-Systems MDW a 600W
Energie Speicher: BYD HVS 5,1 kWh + MY-PV ACTHOR mit 3kW Heizstab für Warmwasser
LL-WP: Panasonic CS-TZ35WKEW + CU-TZ35WKE


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 713
 

Ich meine schon Pos1. Also so hängt es auch bei mir und funktioniert wunderbar. Ich hab den Luftauswurf so gestellt das er leicht am Eck vorbeischrammt zum Wohnzimmer. Da wo deine 33cm Bemaßung ist neben der Tür. Und direkt hinter dem innengerät ist dann auch das Außengerät. Also sehr kurzer Weg.

Die Rote Linie zeigt ca. den Luftstrom wie meine eingestellt ist


   
AntwortZitat
(@rv3dtech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 28
Themenstarter  

@thomas0815 ah ok, klar in der Position geht das super mit dem Flur. 

Sollte aber mit dem Horizontal Swing an der Pos2 auch etwas gehen. 

Was für eine Anlage hast du?

PV: 8 kWp in 3 Felder (1,2kWp Ost, 4,5kWp West, 2,5kWp auf der Gaube )
Wechselrichter: Fronius Symo Gen24 6.0 + 2x AP-Systems MDW a 600W
Energie Speicher: BYD HVS 5,1 kWh + MY-PV ACTHOR mit 3kW Heizstab für Warmwasser
LL-WP: Panasonic CS-TZ35WKEW + CU-TZ35WKE


   
AntwortZitat
(@rv3dtech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 28
Themenstarter  

@win hab die zwei nochmals miteinander vergleichen, zumindest die Daten was MEL so Preis gibt. Der Unterschied schein wirklich nur die kW Angabe.

Wenn ich das richtig interpretiere kann ich mit der 3,5kw kein Fehler machen und Pos 2 sollte auch gut passen für das was ich damit machen möchte. 

PV: 8 kWp in 3 Felder (1,2kWp Ost, 4,5kWp West, 2,5kWp auf der Gaube )
Wechselrichter: Fronius Symo Gen24 6.0 + 2x AP-Systems MDW a 600W
Energie Speicher: BYD HVS 5,1 kWh + MY-PV ACTHOR mit 3kW Heizstab für Warmwasser
LL-WP: Panasonic CS-TZ35WKEW + CU-TZ35WKE


   
Win reacted
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 713
 

@rv3dtech 

ich habe drei MSZ-LN25VGW 2,5kW

Klar geht das mit dem Swing auch an Pos2. Ich habe mich da einfach für die simplere Montagepossition und kürzesten Weg entschieden. 


   
RV3DTech reacted
AntwortZitat
(@rv3dtech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 28
Themenstarter  

@thomas0815 gleich 3 Stück, sehr Geil   Cool  
Bist du zufrieden mit denen?  

Wieviel Grad lassen die sich max. Seitlich verstellen? 

PV: 8 kWp in 3 Felder (1,2kWp Ost, 4,5kWp West, 2,5kWp auf der Gaube )
Wechselrichter: Fronius Symo Gen24 6.0 + 2x AP-Systems MDW a 600W
Energie Speicher: BYD HVS 5,1 kWh + MY-PV ACTHOR mit 3kW Heizstab für Warmwasser
LL-WP: Panasonic CS-TZ35WKEW + CU-TZ35WKE


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 713
 

@rv3dtech 

ich bin sehr zufrieden. Winkel kann ich dir nicht mal sagen. Höchstens schätzen. Ich denke mal 45Grad werden es auf jeden Fall sein. Ich hab eine für Wohn/Esszimmer, eine Schafzimmer und eine im Kinderzimmer. Dieses Jahr wird noch der Dachboden renoviert. Dann denke ich es kommt noch eine dazu. Selbst bei -10 Grad kamen wir noch locker auf 22 Grad Raumtemperatur. Wir haben es wegen Kleinkinder allgemein recht warm.


   