Tosi, hier mal ein paar Gedanken zu dem Vorhaben:

Ein wirklicher Altbau ist es ja nicht, wenn da schon 10cm Dämmung verbaut sind. Was für Fenster hast du drin?
Wenn man den Verbrauch von Öl und Holz zusammen auf etwa 17000 kWh im Jahr zusammenrechnet, kommt da grob mit der Schweizer Formel eine Heizlast von etwa 6 kW raus. Die 5 kW Geisha könnte da zu klein sein, wurde aber ja auch beschrieben, dass es größere gibt.

Wenn du nochmal ein paar kalte Tage bekommst (hier schneit es gerade, letztes Wochenende hatten wir fast 20 Grad), stell deine Vorlauftemperatur mal runter und alle Heizkörper so weit auf wie es geht. Dann kannst du messen, wie viel Vorlauftemperatur du brauchst. Generell gibt es verschiedene Möglichkeiten die Vorlauftemperatur abzusenken, mehr Heizfläche z.B. durch neue HK oder zusätzliche Heizkörper. Kleine Lüfter an HK für stärkere Konvektion oder Aluminium HK, da die etwas besser die Wärme abgeben.

Ob ein oder zwei Klimaanlagen helfen ist sehr schwer von der Ferne aus zu sagen. Als Unterstützung zur Heizung kann es gut funktionieren, aber wenn dein Grundriss dafür nicht geeignet ist, hast du im Zweifel 2 angenehm warme Räume im sonst kalten Haus. Wenn es aber passt, kannst du damit ja starten und nächsten Winter nochmal genauer messen und probieren was passt und wie weit du mit den Klimas kommst. Die Investition ist für 2 Klimas überschaubar und bringt ggf. auch langfristig etwas, wenn die zentrale WP damit niedrigeren Vorlauf fahren kann.


   