Warum kein Plattenwärmetauscher?
Warum kein Plattenwärmetauscher?
Weil der Puffer wohl so manch anderes Problem gleich mit löst.
Zudem würde dann das Heizungswasser eben den 2. PWT zusetzen, statt den in der WP.
Ich bin mir eben nicht sicher, weshalb man nicht auch den Trinkwasserspeicher dazu nehmen können sollte.
Wie ist das denn jetzt angeschlossen? Heizung, Warmwasser. Gucken wir doch mal. Das jetzige System + WP.
Wie ist das denn jetzt angeschlossen?
Bisher gibt es nur Gaskessel, Heizkreis, Brauchwasserspeicher.
Letzterer fällt in absehbarer Zeit weg.
Die WP soll unterstützend Wärme in den Heizkreis einspeisen.
Ist das nur für Brauchwasser der Speicher oder ist der durchgeschliffen mit der Heizung? Also hat die Heizung einen geschlossenen Kreis ohne Puffer?
Ist das nur für Brauchwasser der Speicher
Ja, nur für warmes Trinkwasser.
oder ist der durchgeschliffen mit der Heizung
Gm, da verstehe ich nicht genau, wie du das meinst.
Also hat die Heizung einen geschlossenen Kreis ohne Puffer?
Ja, ich nehme das an. bei klassischen Gasheizungen war sowas ja nicht.
Wenn die Gasheizung aktiv ist, wird der Warmwasserspeicher getrennt wenn er die Temperatur erreicht hat oder wird der permanent durchflossen? Wie groß ist der und hat der mehrere Anschlüsse? Hat der auch einen Wärmetauscher inkludiert?
Damit nicht das dreckige Heizkreiswasser durch die WP fließt
Dafür gibts Filter und Magnetabscheider, sollte eh sein...
Wenn trennen dann GROSSEN Plattenwämetauscher für möglichst kleines Delta-T. Entsprechende Armaturen dran daß man den auch mal bei Bedarf getrennt spülen/reinigen kann.
Wärmetauscher im Puffer ist IMHO viel zu klein -> unnötig hohe VL-Temp WP -> schlechter COP.
Naja wenn er da richtig rostiges Wasser hat würde ich das auch abtrennen. Und da wäre auch PWT schlecht. Soviel können die Abscheider dann nicht, vor allem wenn es jetzt schon rostig wäre. Durchspülen kann auch Contraproduktiv sein, weil man neuen Sauerstoff ins System bringt. Das führt dann wieder zu... Rost. Und es professionelle machen lassen.... was das wieder kostet....
Jetzt gehts noch darum, ob man evtl. was Vorhandenes gebrauchen kann, und wie man clever WW und Heizung trennt.
Wenns Heizungswasser unterirdisch verdreckt ist dann sollte man eh dringend was machen, ist gut für nix im System. Alternative wär noch ein entsprechend großer Rohrbündel WT, das kostet aber auch teuer. Oder Puffer mit großem Wellrohr WT. Man muss 12kW von der WP ans Heizwasser loswerden mit möglicht kleinem Delta-T und kleiner Spreizung auf WP Seite wenns effizient sein soll. Dazu brauchts viel Fläche.
Geplant hätte ich, den Heizkreis an den Kessel, die WP an den unteren WT und den Gaskessel (32kW) an den oberen WT anzuschließen.
Wenn du schon so was machst, dann WP oben und Gas unten dran, denn Gas hat mehr Leistung und du willst ja mit der WP schnell das Wasser warm bekommen. Wenn dein Wasser aber so dreckig ist, dann reinigen, neu füllen und Schlammabscheider rein mit Magneten. Da sollte sich nix zusetzen.
Mhm und was kostet das? Nur Wasser reicht nämlich auch nicht, da muss ein Wasserzusatz rein.
Wenn die Gasheizung aktiv ist, wird der Warmwasserspeicher getrennt wenn er die Temperatur erreicht hat oder wird der permanent durchflossen?
Der wird nur geladen wenn das Warme Wasser zu kalt wird.
In meinem Gemälde fehlt natürlich das MAG...
Wie groß ist der
400l
und hat der mehrere Anschlüsse?
Inwiefern. Keine freien jedenfalls.
Hat der auch einen Wärmetauscher inkludiert?
Ja, klar, zum Laden. Wie sollte er sonst Trinkwasser machen?
Der Kann 15kW bei einer Temperatur von 55/45 abnehmen. Hat dabei einen Durchfluss von 1,5m³.
Wozu wäre das alles wichtig?