Auslegung eines Pufferspeichers für Bivalenz

29 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
238 Ansichten
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
Themenstarter  

Hallo,

ich möchte im MFH eine LWWP mit 12kW unterstützend in den Heizkreislauf einspeisen lassen.

Damit nicht das dreckige Heizkreiswasser durch die WP fließt, will ich einen Puffer mit Wärmetauscher dazwischen schalten.

Angedacht sind https://www.klimaworld.com/the…mit-2-warmetauschern.html oder https://www.klimaworld.com/sol…ux-tbws-rr-bi-valent.html

Der Zweite ist mir symphatischer wegen dem Revisionsloch und dem e-Stab.

Geplant hätte ich, den Heizkreis an den Kessel, die WP an den unteren WT und den Gaskessel (32kW) an den oberen WT anzuschließen.

Die WP hat r290 und einen Gleichstrominverter und kann ziemlich weit runterregeln.

 

Tipps oder Bedenken?

Gerne auch konkrete Vorschläge für andere Puffermarken!

Danke

jay

 

   
Zitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
Themenstarter  

schieb


   
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 661
 

Warum kein Plattenwärmetauscher?


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @roterfuchs

Warum kein Plattenwärmetauscher?

Weil der Puffer wohl so manch anderes Problem gleich mit löst.

Zudem würde dann das Heizungswasser eben den 2. PWT zusetzen, statt den in der WP.

Ich bin mir eben nicht sicher, weshalb man nicht auch den Trinkwasserspeicher dazu nehmen können sollte.

 


   
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 661
 

Wie ist das denn jetzt angeschlossen? Heizung, Warmwasser. Gucken wir doch mal. Das jetzige System + WP.


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @roterfuchs

Wie ist das denn jetzt angeschlossen?

Bisher gibt es nur Gaskessel, Heizkreis, Brauchwasserspeicher.

Letzterer fällt in absehbarer Zeit weg.

Die WP soll unterstützend Wärme in den Heizkreis einspeisen.

 


   
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 661
 

Ist das nur für Brauchwasser der Speicher oder ist der durchgeschliffen mit der Heizung? Also hat die Heizung einen geschlossenen Kreis ohne Puffer?


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @roterfuchs

Ist das nur für Brauchwasser der Speicher

Ja, nur für warmes Trinkwasser.

Veröffentlicht von: @roterfuchs

oder ist der durchgeschliffen mit der Heizung

Gm, da verstehe ich nicht genau, wie du das meinst.

Veröffentlicht von: @roterfuchs

Also hat die Heizung einen geschlossenen Kreis ohne Puffer?

Ja, ich nehme das an. bei klassischen Gasheizungen war sowas ja nicht.


   
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 661
 

Wenn die Gasheizung aktiv ist, wird der Warmwasserspeicher getrennt wenn er die Temperatur erreicht hat oder wird der permanent durchflossen? Wie groß ist der und hat der mehrere Anschlüsse? Hat der auch einen Wärmetauscher inkludiert? 


   
AntwortZitat
(@andreash)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 251
 

Veröffentlicht von: @jay

Damit nicht das dreckige Heizkreiswasser durch die WP fließt

Dafür gibts Filter und Magnetabscheider, sollte eh sein...

Wenn trennen dann GROSSEN Plattenwämetauscher für möglichst kleines Delta-T. Entsprechende Armaturen dran daß man den auch mal bei Bedarf getrennt spülen/reinigen kann.

Wärmetauscher im Puffer ist IMHO viel zu klein -> unnötig hohe VL-Temp WP -> schlechter COP.


   
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 661
 

Naja wenn er da richtig rostiges Wasser hat würde ich das auch abtrennen. Und da wäre auch PWT schlecht. Soviel können die Abscheider dann nicht, vor allem wenn es jetzt schon rostig wäre. Durchspülen kann auch Contraproduktiv sein, weil man neuen Sauerstoff ins System bringt. Das führt dann wieder zu... Rost. Und es professionelle machen lassen.... was das wieder kostet....

 

Jetzt gehts noch darum, ob man evtl. was Vorhandenes gebrauchen kann, und wie man clever WW und Heizung trennt.


   
AntwortZitat
(@andreash)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 251
 

Wenns Heizungswasser unterirdisch verdreckt ist dann sollte man eh dringend was machen, ist gut für nix im System. Alternative wär noch ein entsprechend großer Rohrbündel WT, das kostet aber auch teuer. Oder Puffer mit großem Wellrohr WT. Man muss 12kW von der WP ans Heizwasser loswerden mit möglicht kleinem Delta-T und kleiner Spreizung auf WP Seite wenns effizient sein soll. Dazu brauchts viel Fläche.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3131
 

Veröffentlicht von: @jay

Geplant hätte ich, den Heizkreis an den Kessel, die WP an den unteren WT und den Gaskessel (32kW) an den oberen WT anzuschließen.

Wenn du schon so was machst, dann WP oben und Gas unten dran, denn Gas hat mehr Leistung und du willst ja mit der WP schnell das Wasser warm bekommen. Wenn dein Wasser aber so dreckig ist, dann reinigen, neu füllen und Schlammabscheider rein mit Magneten. Da sollte sich nix zusetzen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 661
 

Mhm und was kostet das? Nur Wasser reicht nämlich auch nicht, da muss ein Wasserzusatz rein.


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @roterfuchs

Wenn die Gasheizung aktiv ist, wird der Warmwasserspeicher getrennt wenn er die Temperatur erreicht hat oder wird der permanent durchflossen?

Der wird nur geladen wenn das Warme Wasser zu kalt wird.

In meinem Gemälde fehlt natürlich das MAG... Smile

Veröffentlicht von: @roterfuchs

Wie groß ist der

400l

Veröffentlicht von: @roterfuchs

und hat der mehrere Anschlüsse?

Inwiefern. Keine freien jedenfalls.

Veröffentlicht von: @roterfuchs

Hat der auch einen Wärmetauscher inkludiert? 

Ja, klar, zum Laden. Wie sollte er sonst Trinkwasser machen? Smile

Der Kann 15kW bei einer Temperatur von 55/45 abnehmen. Hat dabei einen Durchfluss von 1,5m³.

Wozu wäre das alles wichtig?

 


   
AntwortZitat