Der Fachwerker hat gerade ein Video veröffentlicht, wo er eine einfache Methode erklärt wie man seine Heizlast berechnet. Ich finde das richtig gut erklärt. So ähnlich habe ich das bei meinen Klimaanlagen auch gemacht.
Hat er mal wieder gut erklärt. 😀
Kurz zusammengefasst nimmt er den Verbrauch der letzten Jahre, rechnet daraus die Nettoenergie, die wirklich als Heizleistung im Haus ankommt und dividiert diese durch die Vollbenutzungsstunden. Die Vollbenutzungsstunden sind ein künstlich geschaffener Wert, der ausdrückt, wie viele Stunden eine Anlage unter Volllast laufen müsste, um den Wärmebedarf eines Jahres zu generieren. Dafür gibt es Tabellen und auch Daumenwerte. 1800h wäre so ein Daumenwert für ein Einfamilienhaus.
Beispiel:
* 20000 kWh Nettenergiebedarf, 1800 Vollbenutzungsstunden, macht 20000 / 1800 = 11,1 kW -> Man braucht also einen (oder mehrere) Wärmeerzeuger, die 11,1 kW Leistung bringen können.
Die W/m² rechnet er dann mit der beheizten Fläche des Hauses. Ist diese z.B. 100 m², sind es 11100 W / 100 = 111 W/m². Damit kann man dann die Heizkörper in jedem Raum berechnen. Hat ein Raum 20 m², braucht es 111 * 20 = 2220 Watt Leistung des Heizkörpers.
Tool von Stiebel-Eltron, mit dem man die Vollbenutzungsstunden herausfinden kann.
https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/klimadaten/
Als Formel braucht man:
* Vollbenutzungsstunden = 365 T * 24 h * Belastungsgrad
* Belastungsgrad = (Heizgrenztemperatur - Jahresmitteltemperatur) / (Heizgrenztemperatur - NormAußentemperatur)
Heizgrenztemperatur wird mit 15 Grad angenommen. Jahresmitteltemperatur kann man aus obigem Link ablesen. NormAußentemperatur ebenso im Stiebel-Eltron-Link.
Beispielberechnung:
* Belastungsgrad = (15 - 11) / (15 - (-8)) = 4 / 23 = 0,1739
* Vollbenutzungsstunden = 365 * 24 * 0,1739 = 1523 h
(11 Grad waren hier die Jahresmitteltemperatur und -8 Grad die NormAußentemperatur)
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)