Angebot: Passt die ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Angebot: Passt die Leistung des Aussengerätes mit den Innengeräten zusammen?

17 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
2,215 Ansichten
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Hallo zusammen, ich habe gerade vom Klimafachmann ein Angebot bekommen :

Wir brauchen für einen Raum 7kw Heizleistung und er hat mir eine Daikin Anlage angeboten:

Außengerät : 2 mxm 50r (da steht nichts weiter dazu)
Innengerät 2x :

Daikin Perfera Wandgerät (welches genau steht ebenfalls nicht da)
Kühlleistung Nom. in kW: 3,40
Heizleistung Nom. in kW: 4,00

Jetzt habe ich mal nach dem AG gesucht, das wird aber scheinbar nicht mehr angeboten und hatte auch nur 5KW Leistung. Passen denn die Geräte dann überhaupt zusammen?

Vielleicht kann jemand hier etwas Licht ins dunkel bringen - Danke vorab schonmal!


   
Zitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1013
 

Du hast ein Außengerät mit 5,7 kW Heizleistung und dazu ca. 3,4 und 4 kW Innengeräte.

Und die sollen in EINEN Raum?

Wie groß ist der Raum und woher kommt der Wert von 7kW?


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Du hast ein Außengerät mit 5,7 kW Heizleistung und dazu ca. 3,4 und 4 kW Innengeräte.

Und die sollen in EINEN Raum?

Wie groß ist der Raum und woher kommt der Wert von 7kW?

Der Raum (WZ + offene Küche) ist im Altbau ca. 45m2 gross und es waren vorher drei große Typ22 Heizkörper installiert (bzw. sind es aktuell immer noch). Die 7KW hat der Klimamann errechnet - das könnte aber schon hinkommen.
Die Frage ist eher -> Ist denn das AG überhaupt inn der Lage bei Volllast die Leistung zu erbringen? Und wo hast Du die 5,7KW gefunden?


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Die 7KW hat der Klimamann errechnet - das könnte aber schon hinkommen.

Möchtest du da nicht noch eine weitere Meinung einholen? Das ist schon eine extrem ungewöhnlich hohe Wärmeleistung, aus dem Bauch heraus sollte man mit 2 bis 3 KW auskommen.

LOL - du wohnst vmtl aufm Land, oder? In der Stadt kommt niemand, gar niemand! Der erste Klempner nächsten Jahr - aber nur vlt...

Unabhängig davon - 2kw kommt ganz sicher nicht hin - das hat ja schon ein einzelner HK der drei gehabt. Und 45qm im Altbau - wenn du da einen 2kw Heizlüfter reinstellst, passiert nicht wirklich viel...


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

wenn du da einen 2kw Heizlüfter reinstellst, passiert nicht wirklich viel...

Hast du es mal ausprobiert?

Ne, ehrlicherweise nicht - aber ich geh stark davon aus das das nix wird... .Und ich habe lieder nur einen Versuch - dann sag ich mir vlt lieber etwas mehr Reserve als zu wenig...


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Du hast ein Außengerät mit 5,7 kW Heizleistung und dazu ca. 3,4 und 4 kW Innengeräte.

Und die sollen in EINEN Raum?

Wie groß ist der Raum und woher kommt der Wert von 7kW?

Der Raum (WZ + offene Küche) ist im Altbau ca. 45m2 gross und es waren vorher drei große Typ22 Heizkörper installiert (bzw. sind es aktuell immer noch). Die 7KW hat der Klimamann errechnet - das könnte aber schon hinkommen.
Die Frage ist eher -> Ist denn das AG überhaupt inn der Lage bei Volllast die Leistung zu erbringen? Und wo hast Du die 5,7KW gefunden?

Zum Vergleich:
Ich plane gerade unser Haus mit einer 8kW Klima zu heizen. Wir habe im Dezember mit ca. 2,5kW/h das GANZE Haus geheizt (Brennwerttherme).

Typ22 sind schon schmale Heizkörper, die haben bei einer Vorlauftemperatur von 60° ca. eine Heizleistung von 700W/m (hab ich mal so gehört 😀 ). Dann müsste die Heizkörper ca. 3x 4m lang sein. Hast du die im Winter schonmal alle drei auf voll bulle laufen lassen?

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@okabe)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 251
 

Der Raum (WZ + offene Küche) ist im Altbau ca. 45m2 gross und es waren vorher drei große Typ22 Heizkörper installiert (bzw. sind es aktuell immer noch). Die 7KW hat der Klimamann errechnet - das könnte aber schon hinkommen.
Die Frage ist eher -> Ist denn das AG überhaupt inn der Lage bei Volllast die Leistung zu erbringen? Und wo hast Du die 5,7KW gefunden?

Wir heizen 50qm EG und indirekt auch 50qm offenes OG mit einem 3,5kW Gerät. 7kW (nicht KW) ist schon für die Heizlast von 45qm extrem hoch. Die Sache ist die: manche Kunden beschweren sich, wenn die Klimaanlage den Raum nicht innerhalb sehr kurzer Zeit herunterkühlt (oder aufwärmt). Der Kältetechniker hat darauf keine Lust und nimmt daher ein überdimensioniertes Gerät. Dass dieses Gerät ein gutes Stück mehr Strom bei gleichem Output frisst und dass es schneller kaputt geht, weil es ständig takten muss, das ist ihm egal, denn das merkt bzw. versteh kaum ein Kunde - du bist das beste Beispiel. Und wenn das Gerät schneller kaputt geht dann gibt's auch mehr Nachfrage für den Techniker. Ein Schelm wer... Smile
Übrigens, zu den genannten 2kW - bitte nicht die Nennleistung der Klimaanlage mit der maximalen Heizleistung verwechseln. Die maximale Heizleistung ist idR. höher (und sinkt aber wieder wenn es draußen sehr kalt wird - irgendwann dann auf 0, wenn das Temperaturlimit erreicht ist, oft bei -15 Grad). Mit anderen Worten: selbst _wenn_ diese 45qm eine Heizlast von 7kW hätten (was sie nicht haben), dann würde ein 4kW Nennleistung-Gerät locker ausreichen.


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Danke schon einmal für die Erklärung! Ich habe mal den Grundriss (WZ mit offener Küche) und ein Foto der aktuellen HK mit angehangen. Was wäre denn sinniger 2 x 2,5kW?


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Hallo Masbauer,

mach doch mal eine überschlägige Wärmebedarfsberechnung für die besagten Räume.
Nach den Fotos sieht es so aus, als ob du Wände von 30-40cm Dicke hast, da sollte nicht so viel durchgehen. (Kommt natürlich aufs Material und die Dämmung an).
Die Fensterflächen sind vermutlich kritischer, was den Wärmedurchgang angeht.
Schau mal nach der Resideo App fürs MobTel im AppStore, damit kannst du leicht einen Eindruck gewinnen.

So eine einfache Wärmebedarfsabschätzung ist nicht kompliziert, liefert dir jedoch eine bessere Einschätzung der Situation.
Ich habe auch einen offenen Wohn-/Essbereich von ca. 50qm Baujahr 1992 und der hat einen Wärmebedarf von unter 4kw.

Schätzen kann der Klimamann viel, er ist da in guter Tradition der Heizungsbauer, die die meisten Anlagen in Deutschland mit ca. 20% Sicherheitsreserve für -30°C Außentemperatur ausgelegt haben.
Nur so als Beispiel: Ich habe die Baugenehmigungsunterlagen für mein Haus letztens durchgesehen und da war eine Heizungsanlage mit max. 18kW Leistung Bedingung.
Eingebaut ist eine 25kW Anlage und niemand hat es interessiert. - Die Effzizienz kannst du dir jetzt selber ausmalen. -

Also mein Tip: Selber rechnen und einschätzen und dann die Aussagen der "Fachleute" mit deinen Ergebnissen hinterfragen.

Der feuchte Daumen ist in vielen Betrieben immer noch das beliebteste Planungstool. Roll

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1013
 

Statt 2 Innengeräten, was in der Praxis den SCOP versaut, würde ich eine Panasonic VZ9 oder 12 nehmen.
Die ist zur Zeit das beste und sparsamste was der Markt hergibt. Ist zwar auch die teuerste aber im Vergleich zu einer Multisplitt mit 2 Innenteilen sollte sich das ausgehen.

Ich würde grob schätzen, das deren Jahresstromverbrauch um mindestens 1/3 geringer ist, als die unsinnige Multisplitt.
(SCOP rund 6 gegen 4,6 + Effizienzvorteil gegenüber Multisplitt)


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Danke Jungs!!

Eclipse : Das tool schau ich mir mal genauer an!

Uschi : Das Teil ist ja von den Werten echt super!

NUR - wird das für den großen Raum nicht sinnig sein da die Wäremverteilung nur von einer Seite ausgehen würde. Will man mehr Wärme in der Küche und das Gerät steht im WZ muss erst letzteres "hochgeheizt" werden.

Wobei sich da noch eine neue "optische" Frage stellt - kann man generell die Innengeräte nicht auf die Position der alten Heizkörper hängen? Das sieht optische (ohne die Verrohrung Richtung Decke führen zu müssen) deutlich besser aus und sollte auch wärmetechnisch besser funktionieren (unten wird ja kalte Luft angesaugt , an der Decke eher nicht). Oder habe ich da was vergessen?


   
AntwortZitat
(@mitsch06)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 218
 

Es gibt so genannte "Truhen" Innengeräte, die könntest statt Heizkörper hinmachen.
Innerhalb von einem Raum verteilt es sich die Wärme sicherlich anständig, kannst ja zentral montieren das Innengerät. Würde die Heizkörper aber in Betrieb lassen, falls wirklich nicht reichen sollte mit der Klima kannst dann ja damit auch(zu)heizen, oder wenn der Strom Preis so hoch und die Außentemp wirklich extrem im Minus Bereich wäre auf die bisherige Heizung umswitchen.

Zu der benötigten Heizlast, wieviel hast du denn pro Jahr verbraucht bisher? Auf wieviel m²? Und wie schon angemerkt überdimensionierung kostet Wirkungsgrad!


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Es gibt so genannte "Truhen" Innengeräte, die könntest statt Heizkörper hinmachen.
Innerhalb von einem Raum verteilt es sich die Wärme sicherlich anständig, kannst ja zentral montieren das Innengerät. Würde die Heizkörper aber in Betrieb lassen, falls wirklich nicht reichen sollte mit der Klima kannst dann ja damit auch(zu)heizen, oder wenn der Strom Preis so hoch und die Außentemp wirklich extrem im Minus Bereich wäre auf die bisherige Heizung umswitchen.

Zu der benötigten Heizlast, wieviel hast du denn pro Jahr verbraucht bisher? Auf wieviel m²? Und wie schon angemerkt überdimensionierung kostet Wirkungsgrad!

Nein, "zuheizen" bzw die Gasheizung als Backup möchte ich nicht. Ich will weg von einer wassergeführten Heizung - und wenn der Strompreis in die Höhe schießt, wird das Gas mit Sicherheit im selben Verhältnis auch (schon politisch bedingt)

Der Jahresverbrauch ist :

Grob 170qm ca 32000kwh Gas inkl. Wasseraufbereitung in einem 2 Personen Haushalt (Mieter alleinstehend 1OG 75qm und meine Großmutter ebenfalls EG 75qm ). Allerdings war die Gasanlage sehr ungünstig eingestellt (75 Grad VL) wie ich jetzt gesehen habe und lief von früh um 6 bis 22Uhr... also nicht wirklich repräsentativ.
Das Haus Bj. 1920 ist in den 90ern kernsaniert wurden mit Doppelglas etc . Die Wände sind unten so um die 70cm...

Und in dieser Konstellation ist die Zentralheizung absoluter Mist, da nur -wie bei meiner Grossmutter/Mieter- ein bzw zwei Räum(e) im ganzen Haus geheizt werden und trotzdem der Vorlauf an allen Heizkörpern am Haus ansteht..


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Hallo Masbauer,

mach doch mal eine überschlägige Wärmebedarfsberechnung für die besagten Räume.
Nach den Fotos sieht es so aus, als ob du Wände von 30-40cm Dicke hast, da sollte nicht so viel durchgehen. (Kommt natürlich aufs Material und die Dämmung an).
Die Fensterflächen sind vermutlich kritischer, was den Wärmedurchgang angeht.
Schau mal nach der Resideo App fürs MobTel im AppStore, damit kannst du leicht einen Eindruck gewinnen.

So eine einfache Wärmebedarfsabschätzung ist nicht kompliziert, liefert dir jedoch eine bessere Einschätzung der Situation.
Ich habe auch einen offenen Wohn-/Essbereich von ca. 50qm Baujahr 1992 und der hat einen Wärmebedarf von unter 4kw.

Schätzen kann der Klimamann viel, er ist da in guter Tradition der Heizungsbauer, die die meisten Anlagen in Deutschland mit ca. 20% Sicherheitsreserve für -30°C Außentemperatur ausgelegt haben.
Nur so als Beispiel: Ich habe die Baugenehmigungsunterlagen für mein Haus letztens durchgesehen und da war eine Heizungsanlage mit max. 18kW Leistung Bedingung.
Eingebaut ist eine 25kW Anlage und niemand hat es interessiert. - Die Effzizienz kannst du dir jetzt selber ausmalen. -

Also mein Tip: Selber rechnen und einschätzen und dann die Aussagen der "Fachleute" mit deinen Ergebnissen hinterfragen.

Der feuchte Daumen ist in vielen Betrieben immer noch das beliebteste Planungstool. Roll

Herzliche Grüße

Ja, da gebe ich dir vollkommen Recht allerdings besteht folgendes eklatantes Problem : ES GIBT KEINE HANDWERKER !

Der Handwerker bietet dir eine Anlage an - die nimmst du oder suchst dir einen anderen Handwerker (den es aber nicht gibt). ;-(


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

NUR - wird das für den großen Raum nicht sinnig sein da die Wäremverteilung nur von einer Seite ausgehen würde. Will man mehr Wärme in der Küche und das Gerät steht im WZ muss erst letzteres "hochgeheizt" werden.

Natürlich muss es dir gefallen, deshalb nur eine kleine Impression von mir: Unsere Wohnküche ist 50 m² groß und wird von einer Split-Klima beheizt. Das Innengerät befindet sich in der Küche mit 20 m² oberhalb vom Esstisch, bis zur gegenüberliegenden Wand im Wohnzimmer sind es 9 Meter, dort geht es dann rechtwinkelig 7 Meter weiter in den Wohnbereich. Es ist überall gleichmäßig warm. Installiert war eine Gree mit etwa 5 kW maximale Heizleistung, die nie gefordert wurde und jetzt durch einne Mitsubishi Heavy mit ähnlicher maximaler Heizleistung ersetzt wurde.

Altbau? Und 5KW ist ja auch so meine Zielvorstellung...


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: