Hallo zusammen,
wir werden im August vier IG installieren. Die Kernbohrungen wollte ich selbst durchführen. IBN nimmt ein bekannter Klimatechniker vor.
Jetzt stelle ich mir gerade folgende Fragen:
Kernbohrung geht durch 22,5cm Ytong, 5cm Rockwool Iso und 11,5cm Klinker. Ich werde die Kernbohrung mit einem Handbohrer vornehmen. Sollte ohne weiteres gehen oder was meint ihr? Habe einen 63er Kernbohrer hier. Ich würde da nicht noch ein zusätzliches Rohr durchführen wollen.
Zum Thema Abdichtung:
Ich würde nach Durchführung aller Leitungen den verbleiben Hohlraum mit Stopfwolle ausfüllen. Im Anschluss dann ein wenig Brunnenschaum gegen Feuchtigkeit und als Abschluss noch ein wenig Bostik einbringen.
Was meint ihr dazu?
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Ich habe bei meiner WP für die Durchführung so eine Ringraumdichtung benutzt:
https://www.maierhofer-otto.com/produkte/mehrfach-durchf%C3%BChrung/
Wenn du Brunnenschaum nimmst, dann braucht es kein Bostik Prestik mehr. Dann würde ich besser ein MS-Polymerdichtstoff verwenden, z.B. Soudal Fixall. Und darauf evtl. noch Fassadenfarbe, falls die Sonne direkt draufscheint. Keinen transparenten Sorten von MS-Polymer verwenden, die sind nicht UV-stabil.
Beim Durchführen ohne Rohr musst du etwas aufpassen, die Kälteisolierung nicht zu beschädigen. Also mindestens PVC-Band hinreichend um den Strang wickeln.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Die Kernbohrung hatte ich bei mir mit einem normalen Handbohrer und einer 63 mm Diamantbohrkrone in 17,5 cm bewehrten Beton erledigt. Man sollte nur aufpassen, dass die Bohrkrone nicht "schief" schneidet und dann weiter vorne klemmt. Am besten eine Bohrmaschine mit Rutschkupplung nehmen. Ansonsten kann es unangenehm werden, wenn bei vollen Touren die Krone klemmt 😬
Abdichten tut das ganze pro Bohrloch eine 300 mL Kartusche Tangit 3000. Kostet zwar 25€ und man braucht eine spezielle Kartuschenpistole, dafür gibt es keine Fummelei mit irgendwelchen Dämmstoffen, die man 20 cm in ein vollgestopftes Loch quetschen muss. Der ausgehärtet Schaum ist auch sehr formstabil im Vergleich zu Brunnenschaum sowie wasser- und gasdicht. Der Nachteil ist, dass man es bei einer Revision alles aus dem Loch pulen darf. Aber hier schätze ich, dass es in den nächsten 15 Jahren keinen Bedarf gibt.
Es spricht nichts dagegen, mit Dämmwolle zu stopfen und dann Bostik oder anderes Dichtmittel der Wahl zu verwenden. Wichtig ist nur, dass die Bohrung zum Innenraum luftdicht ist, damit im Winter die Feuchtigkeit aus dem Raum nicht in das Bohrloch vordringt und kondensiert.
Durch ein 63mm Loch bekommt man bequem zwei Kältemittelleitungen samt Dämmung (mit 1cm Stärke) plus Abfluss / Elektroleitungen. Die Gefahr, die Dämmung zu beschädigen sehe ich hier nicht.
Super, danke für euren Input. Habe noch zwei Kartuschen Pritex Brunnenschaum über, den wollte ich nehmen.
Noch eine weitere Frage bzgl. der Leitungslänge der Kältemittelleitung.
Habe mal gehört, dass es da Mindestlängen gibt. Konkret werden hier LG Geräte verbaut (eher zum Kühlen nicht zum Heizen).
Zu der Multisplit 1xAG und 3x IG finde ich nur was zu maximalen Leitungslängen, aber keine Mindestlänge.
Ein Innengerät würde nur eine 1 Meter lange Kältemittelleitung benötigen.
1. IG -> 1 Meter
2. IG -> 7 Meter
3. IG -> 12 Meter
Das AG ist für 22,5 Meter vorbefüllt.
Es geht um folgende Geräte -> 3x PC09SK(IG)und 1x MU3R21 (AG)
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
3m wird typisch als Mindestlänge gefordert. Wenn deutlich kürzer montiert wird, kommt es wohl vor allem zu mehr Geräuschen. Ob das auch beim Kühlen eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Beim Heizen aber definitiv.
2 Gründe sind es: Mechanische Entkopplung zwischen Außengerät und Innengerät. Und Beruhigung des Kältemittels, wofür es eine gewisse Strecke braucht.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Am besten in die Anleitungen schauen. Aus der Praxis kann ich berichten, dass die 3 m Mindestlänge eingehalten werden sollten. Ich habe bei mir zwei Single-Splits. Eins ist davon mit 7,5 m und das andere mit 3 m Kältemittelleitung angeschlossen. Bei den 3 m vibriert in bestimmten Lastzuständen das Innengerät (IG) leicht und man hört das Kältemittel ab und zu rauschen im Heizbetrieb. Bei 7,5 m ist über den kompletten Lastbereich kein vibrieren des IG (hörbar und fühlbar mit Handauflegen) oder Rauschen des Kältemittels zuvernehmen.
Die überschüssige Kältemittelleitung am besten im Ring hinter dem Gerät verstecken und darauf achten, dass das Gewicht der überschüssigen Kältemittelleitung nicht an den Bördel des Außengeräts hängt.
@rumo die Pistole für Tangit (300ml Kartusche) - was ist an der besonders? Die Originale kostet ja 80 Euro - hast Du die oder eine Alternative?
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Am besten in die Anleitungen schauen. Aus der Praxis kann ich berichten, dass die 3 m Mindestlänge eingehalten werden sollten. Ich habe bei mir zwei Single-Splits. Eins ist davon mit 7,5 m und das andere mit 3 m Kältemittelleitung angeschlossen. Bei den 3 m vibriert in bestimmten Lastzuständen das Innengerät (IG) leicht und man hört das Kältemittel ab und zu rauschen im Heizbetrieb. Bei 7,5 m ist über den kompletten Lastbereich kein vibrieren des IG (hörbar und fühlbar mit Handauflegen) oder Rauschen des Kältemittels zuvernehmen.
Die überschüssige Kältemittelleitung am besten im Ring hinter dem Gerät verstecken und darauf achten, dass das Gewicht der überschüssigen Kältemittelleitung nicht an den Bördel des Außengeräts hängt.
Ich habe die 3 Meter bestellt. Wird im Ring verlegt und zusätzlich gestützt, damit das Gewicht nicht auf dem Bördel des AG lastet. Die kurze Leitung betrifft unser Schlafzimmer, für den WAF wäre eine Funktion ohne Störgeräusche wichtig 😉
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
@eupesco Da es ein 2 Komponentensystem ist, gibt es zwei seperate Kammern in der Kartusche, welche ihre eigenen Stempel haben. Eine normale Kartuschenpistole würde nur die Kammern kaputt drücken. Die orginale Pistole hatte ich Anfang 2022 bei ebay für 40€ neu inkl. Versand bei einem Händler bekommen. Ich glaube, dass war aber ein Glückskauf auch damals schon, weil die meisten anderen Angebote bei um die 70€ lagen, wenn mich meine Erinnerungen nicht täuschen. Die Kartuschenpistole lässt sich auch wunderbar mit 1K Kartuschen benutzen.
Hallo
kann man für das Loch von der Kernbohrung statt einem PVC Rohr auch ein Edelstahlrohr verwenden,oder gibt es da Probleme ?
Danke
Grüsse Rolf
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
ein Edelstahlrohr verwenden
Ist eine super Wärmebrücke, würde ich nicht machen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Gibt es vielleicht auch einen Dämmschaum, der nicht klebt, sondern sich einfach nur ausdehnt und verfüllt, sich später wie ein Schwamm rausziehen lässt?
Hab Bostik Presstik, Dämmwollplatten, Dämmschaum und Brunnenschaum hier. Die Wolle fällt raus, die bekommt man nicht wirklich in die Löcher. Dämmschaum auch, wenn Brunnenschaum da ist und da ist es bald schade eine Kartusche anzubrechen für 4 schon fast volle Löcher.
Aber da ich nicht will, dass der Schaum am Klimagerät wieder raus kommt, macht dort vielleicht doch eine Presstikabdichtung vorab Sinn.
Wäre mir neu, wenn es nichtklebenden Schaum gibt. Die basieren alle auf PU und das klebt. Mit Prestik kann funktonieren, kann dir aber auch passieren, dass der Schaum zu sehr drückt. Aber überschüssigen Schaum kann man recht leicht nach 1 Stunde wegschneiden mit Cuttermesser oder Skalpell.
Ja, ist blöd, so eine Dose anzubrechen und nur 10% davon zu brauchen. Such mal rund ums Haus, ob du noch was findest, wo Schaum Sinn macht. Ein paar Wochen kannst du eine angebrochene Dose auch lagern, wenn du den Sprüh-Schlauch vorne dicht verschließt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)