Neues Glykol für He...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Neues Glykol für Heizkreislauf mit 25% Einsparung

21 Beiträge
8 Benutzer
0 Reactions
3,161 Ansichten
(@steely2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
Themenstarter  

Moin,

Hat jemand Erfahrung mit dem sogenannten Heizungsblut?

heizungsblut.de/startseite/


   
Zitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

Hallo

Wenn du das in dein Heizungssystem füllst, brauchst du auch bei Frost keine Angst mehr um deine Rohre zu haben wenn kein Gas mehr aus der Leitung kommt.

Der Preis pro Liter wäre interessant. In der Bucht kostet Kühlerfrostschutz unverdünnt ab etwa 1,80Euro pro Liter. Bei einer Verdünnung von 1 : 1 also unter einem Euro/L.

mfg

Thomas


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 371
 

Moin,

finde die Seite etwas überfrachtet und auch irreführend... bei dem Versuch mit 2 identischen Häusern steht dann irgendwo im Nebensatz: Heizverhalten der Nutzer wurde nicht dokumentiert und kann nicht beeinflusst werden... Damit ist der Test nicht belastbar.

Auch gibt es kein Datenblatt, welches die kritischen Daten (Wärmeleitfähigkeit, spez Wärmekapazität, Viskosität) zeigt und das sich bei selber Energiezufuhr ein Medium höher aufheizt, bedeutet zwingend eine geringere spez. Wärmekapazität... Ein Problem welches alle Frostschutzmittel haben...

Zuletzt wird von einem Heizkörper geschireben, der vorher mit 60°C und nun mit 38°C betrieben wird und den Raum gleich warm macht (Energieabgabe in den Raum ist gleich). Entscheidene Angaben fehlen: wurde der Volumenstrom angepasst und gab es ein Thermostatventil und war es aktiv oder abmontiert...

Neben meinem Wissen zu dem Thema was mich stark zweifeln lässt, finde ich das Verschweigen von relevanten Daten schon grenzwertig und födert nicht mein Vertrauen...

Diskusion gab es hier schonmal:

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/162484/Waermeuebergang-bei-anderen-Waermetraegerfluessigkeiten-als-Wasser

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/162315/Warum-heizt-sich-Heizungsblut-schneller-auf-?highlight=Heizungsblut

Grüße


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Ich habe mir die Haustechnikdialog Threads mal angeschaut.
Lange nicht mehr so gelacht. LoL LoL LoL

Bleibt beim guten alten Wasser und setzt die gesparte Kohle für sinnvolle Technik ein.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1890
 

Kauft Benzinsparzusätze Grin Grin Grin Grin

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@jerry)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 100
 

Ich habe coracon Frostschutz eingefüllt. Zur Sicherheit, falls ich das Haus nicht mehr heizen kann.

Eine Energieeinsparung erwarte ich mir von keiner Füllung. Die könnte ja nur von der Umwälzpumpe kommen. Woher sonst?

Und wenn die Pumpe ein wenig den Keller wärmt, geht diese Energie auch nicht verloren.

Jerry
---
4,6KWp Hybrid - 6,7KW LifePO4 - 0,8KWp grid tied - mehr dazu hier https://amzn.eu/d/7h9Lhio


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Du weisst schon, dass du mit dem Glykol die Wärmespeicherkapazität des Wassers herabsetzt?
Das hat dann direkte Auswirkungen auf die Effizienz.
Damit sind Mehrverbräuche vorprogrammiert.

Über welche Mengen an Glykol und Heizungskreislauf Volumen reden wir denn hier?

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Du weisst schon, dass du mit dem Glykol die Wärmespeicherkapazität des Wassers herabsetzt?
Das hat dann direkte Auswirkungen auf die Effizienz.
Damit sind Mehrverbräuche vorprogrammiert.

Über welche Mengen an Glykol und Heizungskreislauf Volumen reden wir denn hier?

Herzliche Grüße

D.h. doch "nur" dass die Pumpe etwas mehr laufen muss. Die Heizkörper werde also nicht so schnell warm, aber meist sind die Anlagen eh viel zu groß ausgelegt.

Aber welche Alternativen hat man, wenn die Heizung, z.b. aufgrund einer Klima im Winter aus bleibt. Die meisten Rohre liegen, denke ich im Haus. Aber falls doch mal ein Rohr gefriert hat man mehr Probleme als etwas mehr Kosten für den Szrom der Pumpe.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Ich wollte nur auf Effekte hinweisen, die mit dieser Entscheidung einhergehen, jedoch meistens vergessen werden.

Wenn die Gefahr des Einfrierens besteht, ist der Effizienznachteil von Glykol allemal besser als ein aufgefrorenes Rohr.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@heinzerl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8
 

Moin!

Frostschutz macht wirklich nur für die Solarthermieanlage Sinn. Wenn die Rohre/Heizkörper im Haus tatsächlich einfrieren sollten, müssen schon extreme Frostbedingungen über einige/viele Tage herrschen. Dann kannst du immer noch die Umwälzpumpe ein wenig laufen lassen, damit das Heizwasser im Bewegung bleibt. Ich habe z.B. ca. 6m³ ! Wasser im System . Wieviel Glykol soll da denn rein? Das Geld investiere ich lieber anders.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Moin!

Frostschutz macht wirklich nur für die Solarthermieanlage Sinn. Wenn die Rohre/Heizkörper im Haus tatsächlich einfrieren sollten, müssen schon extreme Frostbedingungen über einige/viele Tage herrschen. Dann kannst du immer noch die Umwälzpumpe ein wenig laufen lassen, damit das Heizwasser im Bewegung bleibt. Ich habe z.B. ca. 6m³ ! Wasser im System . Wieviel Glykol soll da denn rein? Das Geld investiere ich lieber anders.

6000 Liter :o, wie riesig ist dein Heizsystem?

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@heinzerl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8
 

Moin!

Frostschutz macht wirklich nur für die Solarthermieanlage Sinn. Wenn die Rohre/Heizkörper im Haus tatsächlich einfrieren sollten, müssen schon extreme Frostbedingungen über einige/viele Tage herrschen. Dann kannst du immer noch die Umwälzpumpe ein wenig laufen lassen, damit das Heizwasser im Bewegung bleibt. Ich habe z.B. ca. 6m³ ! Wasser im System . Wieviel Glykol soll da denn rein? Das Geld investiere ich lieber anders.

6000 Liter :o, wie riesig ist dein Heizsystem?

2 x 2750 liter Pufferspeicher für den Holzvergaser plus 3 Wohnungen


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 371
 

Du weisst schon, dass du mit dem Glykol die Wärmespeicherkapazität des Wassers herabsetzt?
Das hat dann direkte Auswirkungen auf die Effizienz.
Damit sind Mehrverbräuche vorprogrammiert.

Über welche Mengen an Glykol und Heizungskreislauf Volumen reden wir denn hier?

Herzliche Grüße

D.h. doch "nur" dass die Pumpe etwas mehr laufen muss. Die Heizkörper werde also nicht so schnell warm, aber meist sind die Anlagen eh viel zu groß ausgelegt.

Aber welche Alternativen hat man, wenn die Heizung, z.b. aufgrund einer Klima im Winter aus bleibt. Die meisten Rohre liegen, denke ich im Haus. Aber falls doch mal ein Rohr gefriert hat man mehr Probleme als etwas mehr Kosten für den Szrom der Pumpe.

Es kommt auf den Wärmeerzeuger an... bei einer WP kann ein 25% Glycol schnell 10% Mehrverbrauch bedeuten...

Grüße


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Du weisst schon, dass du mit dem Glykol die Wärmespeicherkapazität des Wassers herabsetzt?
Das hat dann direkte Auswirkungen auf die Effizienz.
Damit sind Mehrverbräuche vorprogrammiert.

Über welche Mengen an Glykol und Heizungskreislauf Volumen reden wir denn hier?

Herzliche Grüße

D.h. doch "nur" dass die Pumpe etwas mehr laufen muss. Die Heizkörper werde also nicht so schnell warm, aber meist sind die Anlagen eh viel zu groß ausgelegt.

Aber welche Alternativen hat man, wenn die Heizung, z.b. aufgrund einer Klima im Winter aus bleibt. Die meisten Rohre liegen, denke ich im Haus. Aber falls doch mal ein Rohr gefriert hat man mehr Probleme als etwas mehr Kosten für den Szrom der Pumpe.

Es kommt auf den Wärmeerzeuger an... bei einer WP kann ein 25% Glycol schnell 10% Mehrverbrauch bedeuten...

Grüße

Wieso? Die Wärmemenge ist die selbe.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1890
 

Du weisst schon, dass du mit dem Glykol die Wärmespeicherkapazität des Wassers herabsetzt?
Das hat dann direkte Auswirkungen auf die Effizienz.
Damit sind Mehrverbräuche vorprogrammiert.

Über welche Mengen an Glykol und Heizungskreislauf Volumen reden wir denn hier?

Herzliche Grüße

@diy_stromer
Wenn Eclipse Recht hat, dann ist die Wärmemenge bei gleichem Volumenstrom nicht mehr die gleiche.
Extrembeispiel:
Ich ersetze das Wasser einfach durch Luft die ich durch die Leitungen pumpe.
Bei gleichem Volumenstrom und gleichen Temperaturen ist die übertragbare Wärmemenge nicht unwesentlich kleiner.
Das meint Wärmespeicherkapazität.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: