Hallo liebes Forum,

 

Ich habe meine Anlage mit:

10x WINAICO WST-400MGX-P3

Voc 37,29V

Ist 13,69A

Erweitert.

Zusätzlich habe ich noch 3 Jahre junge AGM Batterien von der Arbeit bekommen.

4 Stück Banner SBV12-250 12V 250Ah C20 Sealed VRLA AGM 

Wenn ich diese zu 50% benutze hätte ich ja noch mal 6kWh Speicher.

 

Meine bestehende Anlage:

Qcells Q.VOLT HYB-G3-3P HYBRID-WECHSELRICHTER 10kWp mit 6kWh Speicher.

 

Meine Frage:

Ich würde die AGM Batterien gern DC mit den Winaico Platten laden.

 

Könntet ihr mir einen Hybridwechselrichter empfehlen oder sollte Laderegler und Wechselrichter separat sein?

Die Platten sind in 90° direkt an die Fassade montiert und Momenten als ein String in Reihe verschalten.

 

Der victron MP 2 benötigt ja 38-66V Eingangsspannung, also fällt dieser raus.

Andere Wechselrichter können nur als Inselwechselrichter genutzt werden.

Schön wäre es aber wenn dieser Netzparallel Betrieben werden könnte.

 

Gruß Monne 

 

 

 

 

 


   
Zitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1535
 

Es gibt auch Multiplus 2 für 12V und AGM Batterien kann man auch in Reihe schalten. Jede Menge  Entscheidungen. Aber gute Sache mit der Speichererweiterung.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Die Deye Wechselrichter können mit Bleiakkus von 40 bis 60 V umgehen der kleinste 3 Phasen WR der Sun-5k SG04LP3-EU hat ausser den Batteerieanschlusskabeln und der 48V Sicherung alles dabei damit du den in deine Hausverteilung hängen kannst, deinen Netzbezug minimierst, und zur Not noch 5 kW Notstrom mit einer Umschaltzeit von 4 ms bekommst. und natürlich deine 10 neuen Panels melken kannst.


   
m0nn3 reacted
AntwortZitat
(@m0nn3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Vielen Dank für eure Antworten.

 

Der Dye klingt sehr interessant, aber ist schon Recht teuer.

Da könnte man ja für 200€ mehr gleich das 10kW Modell nehmen und dann kann ich ja später noch mal einen String dran hängen.

 

Der victron MP 2 ist da deutlich günstiger aber da kann ich ja keine PV Module nicht dran hängen oder?

Oder benötigt man dann noch ein separates Gerät was aus der PV Spannung die 38-66V Eingang für den Multiplus macht?

 

Gruß Monne 


   
AntwortZitat
(@derlang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 304
 

Ohne Preise zu kennen:

Victron EasySolar  => scheint der MP2 mit MPPT zu sein.

Ansonsten bei Victron einen passenden MPPT raussuchen und einen MP2 nebst CerboGX oder einen RAspi...

 

How to - Akku China Shopping


   
m0nn3 reacted
AntwortZitat
(@m0nn3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo,

 

vielen Dank!

Habe mich erst mal für den deye entschieden.

Werde Preise vergleichen und berichten was für mich das beste war.

Hier gibt es ja auch Sammelbestellungen, vielleicht geht da am Preis noch etwas zu regeln.

 

Danke schon mal an allen für die Hilfe und Ideen!


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Dir ist bewust wofür die C20 bei deinen Akkus steht? Die C20 sind Bedingung für das erreichen der angegebenen Kapazität.

Demnach kannst du deine Bleibatterie nur mit 600Watt belasten damit die Angabe 250Ah passt. Belastest du sie höher kannst du weniger Energie entnehmen.

Generell solltest du dir auch Gedanken machen wie belastbar die Akus überhaupt sind. Die C20 sind da schon ein Wink mit dem Zaunpfahl.

Die Akkus verkraften zwar mehr aber das geht dann auch auf die Zyklenzahl.

Wobei es sich um Standby Batterien handelt die generell eine sehr geringe Zylenzahl haben.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
m0nn3 reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7959
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Generell solltest du dir auch Gedanken machen wie belastbar die Akus überhaupt sind. Die C20 sind da schon ein Wink mit dem Zaunpfahl.

Die Akkus verkraften zwar mehr aber das geht dann auch auf die Zyklenzahl.

Da sehe ich keine großen Probleme. Die Zyklenzahl hängt nicht so stark am Entladestrom, die hängt mehr daran, wie tief man entlädt. Und da sind die geplanten 50% schon ganz gut.

C3-C5 sehe ich noch völlig unkritisch, dabei hat der Akku dann noch um 200Ah.

Hier mal das Datenblatt:

https://www.bannerbatterien.com/download/?file=5550

Generell würde ich aber keine zu hohen Erwartungen an solche Akkus haben. Wenn die wenige hundert Zyklen durchhalten, dann kann man schon zufrieden sein.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 3 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
m0nn3 reacted
AntwortZitat
(@m0nn3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Vielen Dank für die konstruktive Kritik/Anregungen.

 

Ich hatte auch mit 2 kW Entladeleistung geplant und 50% Kapazität.

Ich hoffe das diese Batterien diesen Zustand mindestens 2 Jahre durchhalten.

Dadurch das die mir keinen Cent gekostet haben, kann ich erst mal testen ob sich mehr oder weniger Kapazität bei mir lohnen.


   
Auric and Win reacted
AntwortZitat
(@m0nn3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo,

 

ich habe noch mal eine Überlegung und hoffe das diese günstig und sinnvoll umsetzbar ist.

Ich habe mit meinem Installateur gesprochen der meinte die 4kW Fassaden PV könnte mein Wechselrichter noch verarbeiten.

Das läuft jetzt auch schon ein paar Tage so und ohne Probleme.

 

Da er sich mit 48V und gebastel nicht so auskennt meine Frage:

 

Ich habe nachts einen Verbrauch von 400-500W, dafür könnte man ja einen kleinen Wechselrichter nehmen der am Tage mit PV Überschuss (Separates smart Meter) die Akkus auflädt und nach auf 0W Netzbezug regelt.

 

Könnte ja 12, 24 oder 48 V System dann sein.

Positiv ist ja dann noch das die Batterien dann auch nicht so stark belastet werden.

 

Über Ideen und Anregungen würde ich mich sehr freuen.

 

Idee: PV Microwechselrichter zum entladen und ein Laderegler separat?


   