@danr Warum hast du die MP alle doppelt mit Leitungen AC seitig angebunden?
Die werden im VRM Portal entsprechend konfiguriert und je nach Modell hängen die an einem GX Device oder sind untereinander verbunden (gibt auch MP mit GX, macht aber dreiphasig weniger Sinn).
Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.
@mhltheone Ah reicht der AC IN für beidseitige Funktion ? Ich hatte im Manual einen AC IN und AC OUT gesehen. Dachte das jetzt so - AC IN der MP holt sich den Strom und packt ihn in die Batterie. Wenn Strom gebraucht wird zieht er ihn und macht packt ihn über den AC OUT wieder rein.
Ich würde dir empfehlen schau mal bei YT meineenergiewende, meintechblog oder auch SchattenPV vorbei. Da gibt es viele Erklärungen zum Multiplus System.
AC IN ist die Netzseite, also Hausanschluss. Darüber kann der MP sowohl Energie abgreifen als auch einspeisen.
AC OUT ist für wichtige Verbraucher, darüber kann der MP ein 230V Netz aufrecht erhalten, wenn Strom ausfällt.
Es ist auch möglich auf der AC Out Seite WR die AC einspeisen anzuschließen (Vorteil die laufen bei Stromausfall weiter). Hier muss aber die Faktor 1 Regel beachtet werden, das heißt ganz grob, der MP muss in der Lage sein, die Leistung die eingespeist wird und im Zweifel vom Haus nicht abgenommen wird, kurzfristig abzunehmen und in den Akku zu schieben, bevor er dann bei vollem Akku die Netzfrequenz anhebt und den WR zur Abschaltung zwingt.
Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.
@mhltheone Ich habe mir ein video von "meineenergiewende" angesehen wo er eine Firma vedrahtet mit quasi genau dem selben Ansatz wie ich, danke dafür. Jetzt wäre meine letzte Frage wegen dem AC OUT. Wenn ich ihn doch jeweils noch an die Phasen mit dran klemme, würde ja nichts schlimmes passieren, außer im "Notfall" bei einem Stromausfall, dass die Batterie, wenn die PV Anlage nicht aktiv ist, weiter übernimmt? Würde das nicht auch schon vom AC IN gemacht werden oder hab ich da nun was falsch verstanden
@danr Schau dir hier auch die Videos an zum Thema Not/Ersatzstrom mit dem Multiplus an und hol dir dringend einen Elektriker, da die Verkabelung nicht trivial ist!
Wenn man Lasten am AC Out betreibt ist hier noch viel mehr zu beachten, von Sicherungen über FI und der PEN Schaltung.
Man darf den AC OUT nicht einfach so mit anklemmen und schon garnicht darf der AC Out eine Verbindung zum Netz haben und nein über AC IN wird niemals Notstrom bereit gestellt.
Der Multiplus wird zwischen Netz und den kritischen und mit Notstrom versorgten Lasten gehängt. Solange Netz verfügbar ist, schaltet der MP durch und somit ist der AC Out mit Netz verbunden. Bei Stromausfall wird durch interne Relais AC-IN getrennt und am AC-Out ein Inselnetz (mit PEN also PE und N gebrückt) aufgebaut und so Notstrom zur Verfügung gestellt und anders darf es nicht sein, denn ansonsten würde dein MP bei Stromausfall ein Netz in der ganzen Umgebung bereit stellen!
Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.
@mhltheone Danke für das Video, habe es mir angesehen. Jetzt habe ich es verstanden!
Dass das am Schluss ein Profi einmal abnehmen muss, ist natürlich selbst verständlich.
Was mir bei dem Video nicht ganz klar ist, wenn der Stromausfall tagsüber stattfindet, wie verhält sich dann die PV Anlage? Bei dem Video ging es rein nur um den AC Out und der AC IN so wie Netzanschluss wird ja die Zeitüber raus genommen, aber was ist mit der Produktion von der PV über die Zeit ?
Grüße und vielen Dank
@danr Hierzu hatte ich dir auch schon etwas geschrieben und sogar ein Video genannt:
In Kurz:
- WR am Netz verbunden, schaltet der ab wenn keine Netzfrequenz zur Verfügung steht und somit auch keine Solarproduktion
- WR am AC Out vom Multiplus, dann macht der Multiplus die Netzfrequenz und der WR läuft weiter. Hier gibt es einiges zu beachten, unter anderem die Faktor 1 Regel und Einstellungen damit bei voller Batterie der Multiplus durch anheben der Netzfrequenz den WR abschalten kann (irgendwo müsste die Energie ja hin...)
Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.