Victron Multiplus2 3x 5000 + 3xFronius Symo7.0 Falsche AC Lasten Ich bekomme es einfach nicht hin

72 Beiträge
10 Benutzer
2 Reactions
1,728 Ansichten
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

@saugnapf 

Danke für die Anleitungen, aber das habe ich bereits alles gemacht.

 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Andere Frage. Du kannst dir im Portal ja Multiplus -AC Input Power zeigen lassen.

Sind die unter Last alle gleich, also bei 3000 Watt auf jedem 1000 Watt?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Veröffentlicht von: @leo0230
@saugnapf Danke für die Anleitungen, aber das habe ich bereits alles gemacht.

Das dachte ich mir schon... 😉 

Mir fällt sonst nicht mehr so viel dazu ein.

Veröffentlicht von: @saugnapf
Kann ja eigentlich nur ein Problem mit dem EM24 sein. Was für einer ist es denn genau, ...

Hier mal noch eine Kompatibilitätsliste:  https://www.victronenergy.de/upload/documents/Selection-Guide-Energy-Meters-DE.pdf

Unter "Anmerkungen" steht die Carlo Gavazzi Produkt-Nummer, deiner sollte demnach EM24DINAV23XE1X oder EM24DINAV53XE1X sein. Vielleicht kannst du das auf der Verpackung nachschauen, nicht dass du einen nicht-kompatiblen EM24 in Verwendung hast.

Meine Anlage ist einphasig, mein EM24 ist per RS485 angeschlossen (was ich immer bevorzugen würde), es war aber wichtig, dass der Drehschalter des EM24 beim Anstecken NICHT auf der gesperrt-Stellung steht. Aber das weißt du vermutlich auch. Und möglicherweise spielt das bei der Ethernet-Version auch keine Rolle.

Wenn es mein Problem wäre, würde mir das Thema vermutlich dermaßen auf die Nerven gehen, dass ich einen EM540 (RS485-Version) einbauen würde. In der Hoffnung, dass das Problem damit behoben wird, und unter Verzicht auf Begründung oder das Wissen, woran es letztendlich lag... 🙄 

 

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

@saugnapf 

Okay, der Em 540 ist ein neueres Modell als der EM 24 richtig? Mein Problem ist , das ich jetzt vom Zähler zum Cerbo nur das netzwerk kabel liegen habe.

der weg ist 8Meter. Ich kann kein neues kabel ziehen. Konnte ich einfach das Netzwerkkabel nehmen? Quasi stecker ab und die litzen verwenden?

wie wird das am Cerbo eingebunden ? Über USB ? brauche ich da bestimmte Adapter?


   
AntwortZitat
crazygo62
(@crazygo62)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 504
 

@Leo0230

 

ja, da braucst Du ein RS485 zu USB Kabel, laut vielen Personen in Videos und Foren, sollte man da unbedingt das Originale von Victron nehmen.

 


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Der EM540 ist ein neueres Modell als der EM24, angeblich regelt er auch schneller. Das ist der Grund, warum ich ihn hier liegen habe, bin noch nicht dazu gekommen, den einzubauen.

Puh, ich will dir nichts falsches raten... 8m sind bei RS485 überhaupt kein Problem, (ich meine, das geht bis 200m ohne Verstärkung)

Du kannst kein neues Kabel ziehen... schade. Wenn du den Stecker (RJ45) auf beiden Seiten abzwickst, kannst du natürlich die Litzen verwenden. Ich würde da aber eher das Netzwerk-Kabel intakt lassen und mir einen Adapter basteln.

RS485... ja, da brauchst du einen RS485 zu USB-Adapter, der wird dann in einen USB-port am Cerbo angesteckt.

Ich verwende seit Jahren erfolgreich diese: https://www.amazon.de/gp/product/B075818Z6H

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Veröffentlicht von: @saugnapf
...und mir einen Adapter basteln.

Also damit meine ich beidseitig z.B sowas:

https://www.amazon.de/deleyCON-Verbinder-Netzwerkkabel-Patchkabel-Geschirmt/dp/B07TTD12SD/

Dann musst du dein bestehendes Kabel nicht kappen.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Naja, da gibt es elegantere Lösungen, nimm einfach 2 Keystonemodule, da kannst du direkt die Drähte anlegen.

https://www.kabelscheune.de/Keystone-Module/Cat-6a-Keystone-Modul-Netzwerk-RJ45-Buchse-1-Stueck.html?em_src=kw&em_cmp=google_shopping&gclid=CjwKCAjws9ipBhB1EiwAccEi1MowzgqdvMGtFqAG6BT8HHCAykeDCMyVBidpyjSShnDe0bR6rd8LOhoCY8EQAvD_BwE

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
mdkeil reacted
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Der EM540 löst dein Problem nur, wenn dein EM24 ne Macke hat.

Auch beim EM540 solltest du den richtigen nehmen.

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Selection-Guide-Energy-Meters-DE.pdf

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Ich habe nicht alles durchgelesen aber welche venusOS-Version läuft denn auf dem Cerbo?

Edit: hast du zufällig noch ein Fronius Smartmeter hinter dem Hauszähler in Betrieb, was Du mal Testweise in VenusOS als Gridmeter konfigurieren könntest?

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

@stromsparer99 

Ich glaube ehrlich gesagt nicht das es mein Problem löst , aber ich bestell mal ein EM540 und baue mir dann Adapter auf mit dem vorhandenen Netzwerk Kabel.

Hat ja eigentlich nur Vorteile, ist schneller, wenn Internet ausfällt läuft das System ja weiter...

Wie muss ich die Adern auf den USB Adapter auflegen gibt's da ein Bild ? 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Energy_Meter_EM540/113406-Energy_Meters-pdf-de.pdf

Seite 5

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

@mdkeil 

V3.20

Ne habe leider kein anderes smartmeter 


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

Da mein JK BMS jetzt zusätzlich auch noch Probleme macht , überlege ich welches BMS gut und zuverlässig läuft.

Hört jetzt gutes von REC BMS allerdings auch ein Stolter Preis etwas uber 1000€ mit Relais,WifiModul und Precharger..

Habt ihr da nich andere Empfehlungen ??

 

Das JK hat wieder Probleme mit der RS485 Schnitstelle, das hatte ich schonmal vor 1 JAhr habe da dann ein neues bekommen, jetzt fängt das wieder an Connenction lost to the bms ....

 

Keine Lust mehr drauf ....


   
AntwortZitat