Victron Multiplus2 3x 5000 + 3xFronius Symo7.0 Falsche AC Lasten Ich bekomme es einfach nicht hin

72 Beiträge
10 Benutzer
2 Reactions
1,729 Ansichten
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

@christoph-87 

Die Multis zeigen beim laden das gleiche an wie das bms minimal unterschiedl 20 Watt oder so.

Entladen geht gerade nicht da Sonne da ist.

Also ich verstehe es echt nicht.

Das System ist unruhig finde ich 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Unruhig beim laden wird Victron, wenn die Kommunikation von BMS zum Cerbo langsam ist ( die Refreschrate ) dann kann sich das etwas weiter aufschaukeln.

Ich kenn das JK BMS nicht daher kann ich zur Datenübertragung nichts sagen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

@stromsparer99 

Okay ich habe mich da etwas doof ausgedrückt.

Nicht beim laden sondern dabei das Netz auf -30 Watt zu halten.

Das geht immer + - 50 Watt oder ist das normal ?

Ich hatte das gefühl das meine MP2 3000 wovon ich nur einen hatte das Besser hinbekommen hat.

Desweiteren glaube ich das es da mit den AC Lasten gestimmt hat ... aber sicher sagen kann ich das auch nicht.

Puhhh ich weiß echt nicht weiter 


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

Es funktioniert ja auch das er lasten erkennt, wir haben jetzt zb auf l3 die Spülmasdchine laufen. das zeigt er auch alles an .

Aber i wie fehlen immer wieder 150watt grundlast teilweise zeigt der nur 50 Watt AC Last an obwohl es 350 sind.

Wenn ich in diesen moment die MPs und die fronius ausschalte zeigt er auch bei AC Lasten die 350 richtig an

 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

D u hast jetzt 3 5000er als 12KW.

Vorher hattest du einen 3000er also 2,4KW.

Wenn jetzt die Regelung um 1% schwankt dann sind es bei einem 3000er 24Watt, bei 3 5000er 120Watt.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@jarek)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 295
 

Hi, 

bei mir funktioniert die Load-Berechnung auch nicht. 

Das aber mit Shelly 3 EM und am Test PI mit Fronius Smartmeter. 

Hab aber nur einen MP2 und 2 SUN2000 die an Batterie hängen. 

Sobald sie nichts erzeugen/einspeisen stimmen die Werte halbwegs... aber wenn sie was produzieren... stimmt die L3 gar nicht und die L2 nur teilweise. 

Mir kommt vor, dass wenn die SUNs erzeugen werden die Werte aus Symo nicht berücksichtigt.

Die SUNs sind bei mir über dbus-openDTU als "Servicename=com.victronenergy.genset" parametriert (hab auch als .acload versucht - hat auch nicht gepasst)

Im Moment der Bildaufnahme hat der Symo ca. 830W pro Phase produziert... L3 müsste also um die 1226W anzeigen... 

Ich glaube da gehen irgendwelche tiefergehende Einstellung ab... aber keine Ahnung wo und welche... 

Falls jemand ne Idee hat... 


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

@jarek 

Ja i was stimmt da auch nicht.

Ich weiß aber auch nicht mehr weiter.

Ich bin auch alle einstellungen jetzt durch im Cerbo.

Es geht wohl einfach nicht


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Im Normalfall geht das absolut problemlos, es gibt tausende User die das Problem nicht haben.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

@stromsparer99 

 

Noch irgendeine Idee ? Bin für jeden Tipp sehr dankbar


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Wie sieht es denn bei größeren Verbräuchen aus? Werden die Angezeigt wenn  die Multis an sind?

Ich habe gesehen du hast 2 BMS, kann es sein dass deshalb der Verbrauch verkehr errechnet wird?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

@stromsparer99 

Der mit 2 Bms war der andere.

Ja das funktioniert alles , es wird alles angezeigt auf den anderen Phasen und der speicher Regelt dann auch dagegen.

Nur es fehlen immer ca 150 watt bei den AC lasten

 

hier wieder ein aktuelles Bild

 AC lasten 226W und aus dem Speicher gehen 406Watt

Mache ich jetzt  die Multis aus gehen AC Lasten auf 360watt und das Netzt auch auf 360

 

d.h i was verrechnet der da mit den Multis da muss meiner meinung nach das Problem liegen

 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Ich glaube ich verstehe dein Problem.

Entsprechen die 226 Watt deinem Verbrauch?

Die Differenz auf die 406 Watt ist der Eigenverbrauch bzw. der Wirkungsgradverlust.

Bei 3 Multis erzeugt jeder multi nur 75Watt. Da ist der Wirkungsgrad eher nicht gut.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@leo0230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
Themenstarter  

Ne die 226Watt können nicht sein das ist zu wenig. Es müssen 350Watt sein.

Wenn ich die Multis ausschalte steht bei AC lasten auch 350watt und bei Netzt dann auch 350Watt bezug.

Der verrechnet i wo ein paar watt


   
AntwortZitat
(@jarek)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 295
 

So, bei mir bin ich ein bisschen weiter.... 

Wenn ich L2 deaktiviere - wird L3 richtig angezeigt.

Die Treiber streiten sich irgendwie... Jetzt muss ich nur finden warum.

Was sagt bei dir dbus-spy ? bei mir sehe (oder eben nicht) ich die Werte unter System - sauber..

 

  

 


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Kannst du auf jeden der drei fronius mit IP-adresse zugreifen?

Hier noch zwei links zur Einrichtung fronius - victron:

https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/en/configuration.html#UUID-42f56b22-76b3-0c69-57c2-3e54b2e0df4e

Besonders die zweite Anleitung ist wichtig, also einmal für jeden fronius so durchgehen, wie beschrieben, falls noch nicht gemacht.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)