Victron 3 Phasen System; kann auch nur einer der Multiplus auf "seiner" Phase eine Nulleinspeisung -also ESS- durchführen?

7 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
197 Ansichten
(@duhg36)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 163
Themenstarter  

Hallo,

die obige Frage hat uns bei der Planung einer Anlage beschäftigt; macht das jemand so? Funktioniert das?

schonmal Danke.


   
Zitat
Steirerman
(@steirerman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 162
 

Nö, bei einen 3Ph System ist einer der Master und steuert die anderen 2 MPs


   
AntwortZitat
(@duhg36)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 163
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @steirerman

Nö, bei einen 3Ph System ist einer der Master und steuert die anderen 2 MPs

Das habe ich bereits herausgefunden. Das bedeutet wenn, dann müsste der Master das ESS durchfürhen?

 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Ich dachte Master u. Slave gibt es nur wenn mehrere Multis auf der gleichen Phase sind.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Steirerman
(@steirerman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 162
 

@duhg36 

Es geht auch mit einen MP, man hat aber bei Netzausfall dann nur auf der L1 Phase Strom.

Steht doch alles im ESS-Handbuch, lesen und verstehen musst du es schon selber 😉

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-quick-installation-guide.html


   
AntwortZitat
Steirerman
(@steirerman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 162

   
AntwortZitat
(@duhg36)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 163
Themenstarter  

Danke.

Es war ja so, dass im ESS Menü des Cerbo GX nach meiner Recherche auch bei einem 3-phasigen System folgende Einstellung angeboten wird:

Ausgleich nur auf 1 Phase, Ausgleich über alle 3 Phasen hinweg.

Und da war die Frage, ob das 1er der 3 MP dies dann über alle 3 Phasen hinweg durchführen kann. An dessen AC out 2 würde ich dann noch die von einem Bekannten vorhandenen Mikrowechselrichter hängen. Soweit mir bekannt kann man das ja konfigurieren, so dass dann die Frequenz im jew. Netz erhöht wird. Ich weiß aber nicht ob alle Geräte die am AC OUT 1 hängen würden auch die 53Hz vertragen


   
AntwortZitat