Hallo,
die obige Frage hat uns bei der Planung einer Anlage beschäftigt; macht das jemand so? Funktioniert das?
schonmal Danke.
Nö, bei einen 3Ph System ist einer der Master und steuert die anderen 2 MPs
Nö, bei einen 3Ph System ist einer der Master und steuert die anderen 2 MPs
Das habe ich bereits herausgefunden. Das bedeutet wenn, dann müsste der Master das ESS durchfürhen?
Ich dachte Master u. Slave gibt es nur wenn mehrere Multis auf der gleichen Phase sind.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Es geht auch mit einen MP, man hat aber bei Netzausfall dann nur auf der L1 Phase Strom.
Steht doch alles im ESS-Handbuch, lesen und verstehen musst du es schon selber 😉
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-quick-installation-guide.html
Danke.
Es war ja so, dass im ESS Menü des Cerbo GX nach meiner Recherche auch bei einem 3-phasigen System folgende Einstellung angeboten wird:
Ausgleich nur auf 1 Phase, Ausgleich über alle 3 Phasen hinweg.
Und da war die Frage, ob das 1er der 3 MP dies dann über alle 3 Phasen hinweg durchführen kann. An dessen AC out 2 würde ich dann noch die von einem Bekannten vorhandenen Mikrowechselrichter hängen. Soweit mir bekannt kann man das ja konfigurieren, so dass dann die Frequenz im jew. Netz erhöht wird. Ich weiß aber nicht ob alle Geräte die am AC OUT 1 hängen würden auch die 53Hz vertragen