Guten Morgen Zusammen,
ich bin leider auch noch relativ Neu auf dem Gebiet und könnte mal Euren Rat benötigen.
Ich habe mein zweites EEL-Pack gerade an einem externen Netzteil und bin im letzten Schritt des Top Balancing mit folgenden Einstellungen:
- 57 Volt bei 1A
- Neey 4A Balancer läuft (siehe Bild)
Seit 3 Tagen eiert der Balancer rum und die Werte bewegen sich kein Stück mehr. Es haben sich alle Zellen angeglichen bis auf 3 Stück. Dies bleiben bei ca. 3.354V hängen:
Kann das sein das dies so lange dauert? Bin um jeden Ratschlag froh.
Liebe Grüße
Alex
Warum 57 V ? Wer hat dir geraten, die Zellen tagelang bei 3,6 V weichzukochen?
Meine Empfehlung:
Geh auf 56 V runter. Und dann warte noch ein paar Tage.
Oder hilf den 3 Zellen nach dieser Anleitung:
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Schauen ob sich die Werte täglich annähern. Oder wie oben erwähnt einmal kurz nachhelfen.
Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.