(@ragnar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 82
Themenstarter  

Hi.

Was nehmt ihr, um eine 48V Akkubank abzusichern? MegaOTO mit 70V DC Rating oder Standard NH Sicherungen? 

 

Grüße


   
Zitat
(@vavuum)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 333
 

DC LS Schalter - ...

Schmelzsicherungen - nicht freiwillig.


   
AntwortZitat
(@rittschie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Moin Zusammen,

Dazu gibt es ein frisches Video auf YouTube:

Trennvermögen MEGA Fuse

Grüße aus dem Norden

 


   
AntwortZitat
Steirerman
(@steirerman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 162
 

NH Sicherungen ist Industriestandard in der PV-Branche Wink  


   
AntwortZitat
(@vavuum)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 333
 

Ich persönlich, habe keine PV Branche und meine Vermutung, andere auch nicht.

Standard, oder das machen wir immer so, hat sich weiterentwickelt - zB SLS Schalter.

Der Standard war Schraubsicherungen, NH Trenner.

Auch Dampfmaschinen waren Standard, ist aber irgendwie technisch überholte Vergangenheit.

Fehlt da was ???

Ich sehe auch keine einzige Ader ge/gn 😜

Mir wurde da mal eine Predigt zu gehalten. War superlustig - meine Antwort war Oktober ....

Im Kalender wurden unsere Projekte dargestellt, Oktober zeigte eine Anlage mit geöffneten Blechgehäuse - komplett PE befreit grinsten die nicht benutzten Anschlüsse in die Kamera.

Heidenspaß - was habe ich gelacht

 

Standard oder machen wir immer so ist kein Argument.....

Die Schmelzsicherungfreie Hausverteilung hat als Argument - schmelzsicherungsfrei.

 

 

 


   
AntwortZitat
(@wibbing)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 102
 

Sicherungen an Solarzellen sind vollkommen sinnfrei. Eine Solarzelle verhält sich als Stromgenerator, das heisst, der Kurzschlussstrom ist nur unwesentlich grösser wie der MPP Strom.

Eine Sicherung wird deshalb immer sofort im Betrieb auslösen oder  im Kurzschlussfall nie, je nach Dimensionierung. Sie ist auch überflüssig, weil sich die Solarzelle selbst schützt.

 

 


   
AntwortZitat
Steirerman
(@steirerman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 162
 

@vavuum 

Hier; Bitteschön Wink  


   
AntwortZitat
(@wdomi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 34
 

Veröffentlicht von: @wibbing

Sicherungen an Solarzellen sind vollkommen sinnfrei. Eine Solarzelle verhält sich als Stromgenerator, das heisst, der Kurzschlussstrom ist nur unwesentlich grösser wie der MPP Strom.

Eine Sicherung wird deshalb immer sofort im Betrieb auslösen oder  im Kurzschlussfall nie, je nach Dimensionierung. Sie ist auch überflüssig, weil sich die Solarzelle selbst schützt.

 

Ich verstehe zwar den Zusammenhang mit Sicherungen für Akkus nicht, aber auch bei Solarmodulen sind (Strang)Sicherungen durchaus sinvoll.

Bei parallelschaltung von mehr als 2 Strängen kann größerer Schaden bei Kurzschluß in einem String entstehen wenn die Rückstromfestigkeit des Fehlerhaften überschritten wird, oder die Belastbarkeit der verwendeten Leitung. Hier wird die Sicherung durch den Strom der anderen Stränge ausgelöst, nicht durch den erzeugten des Fehlerhaften Strings

 


   
AntwortZitat
(@mobilsolar)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

@wibbing nee ganz sicher nicht. Die Sicherung soll das Kabel schützen.

Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.


   
AntwortZitat
(@mobilsolar)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

Um den Akku von der Anlage zu trennen sind Mega ziemlich aufwendig, weil geschraubt.

NH einfach ziehen, schon ist der Akku getrennt. Kann jeder Feuerwehrmann... 🙂

 

 

Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.


   