Megafuse gefährlich? Lieber andere Sicherungen?

115 Beiträge
31 Benutzer
48 Reactions
3,800 Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7702
 

Veröffentlicht von: @endurance

Gefühlt hält das alte Zeuchs ewig und die neuen Sachen gehen kaputt sobald Gewährleistungszeit abgelaufen ist.

davor schon. hatte einen neuen plastik siemens nh trenner einmal kräftig gezogen und schon abgebrochen am scharnier

dagegen hält der alte schwarze aus bakelit (glaube ich) mit stahlscharnier wie ne 1, da kannste so oft trennen wie du willst es biegt und bricht nichts. aber aufpassen beim wieder einlegen vorladen sonst gibts funken und die kontakte gehen mit der zeit kaputt

solange die kontakte gut sind spricht nichts dagegen, die nh sicherungen macht man dann neu und gut kosten ja so gut wie nichts.

meistens waren die trenner irgendwo eingebaut und wurden nie oder selten getrennt da sind die kontakte auch noch wie neu

 

außerdem warum sollte man sowas wegwerfen.

meine einstellung dazu ist, altes wieder verwenden. spart geld, rohstoffe und die kasse der konzerne klingelt weniger.

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
U-F-O and endurance reacted
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4030
 

Man sichert ja auch die Leitung ab und nicht den Verbraucher an der Leitung. Bei 70qmm Kabel spricht auch nichts gegen eine 200A Sicherung.

Mit NH Trenner habe ich eher keine guten Erfahrungen gemacht, da hatte ich schon Hitze Probleme bei Dauerlast. Ich verbau nur noch fest verschraubbare Sicherungen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 463
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Man sichert ja auch die Leitung ab und nicht den Verbraucher an der Leitung. Bei 70qmm Kabel spricht auch nichts gegen eine 200A Sicherung.

Sehe ich auch so, wobei ich die 200A bei den 70qmm für oberes Ende halte (je nach Verlegeform)

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Mit NH Trenner habe ich eher keine guten Erfahrungen gemacht, da hatte ich schon Hitze Probleme bei Dauerlast. Ich verbau nur noch fest verschraubbare Sicherungen.

Jetzt kommt es drauf an, ob man eben auch die Trennfunktion benötigt. Ich finde die Kombination (für mich) als sehr gut. Bei mir wird auch eher die Verschraubung von Kabel zu NH Trenner warm als die NH Sicherung oder der Klemmkontakt der Sicherung. Kommt hier womöglich stark auf die einzelnen Ausführungen der Klemmungen an.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7702
 

Veröffentlicht von: @endurance

Sehe ich auch so, wobei ich die 200A bei den 70qmm für oberes Ende halte

kommt auf das kabel an 70² h01n2-d ist bei 340A dauerlast spezifiziert

würde ich das machen? ne

ich habe mit 250a abgesichert 200a darf die leitung übertragen damit die sicherung nicht zu warm wird.

und wenns nen kurzen oder überlast gibt dann löst die adler ef3 sicherung aus, alles innerhalb der spezifikationen.

ich habe ja bald auch 4 akkus jeweils mit 70² angeschlossen die werden im normalfall nicht mehr als 50a belastet

 

 

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 463
 

Veröffentlicht von: @voltmeter

kommt auf das kabel an 70² h01n2-d ist bei 340A dauerlast spezifiziert

Ist das bei allen Verlegearten so? Ich merke bei mir schon extrem ob die Kabel im Bündel im Kabelkanal liegen oder Freiluft von A nach B gehen. Solange gut gekühlt ist da echt viel Luft nach oben - krass finde ich immer die Klingeldrähtchen bei USB-C wo dann 60W+ bei 5?V drüber gehen.

Ich habe so nicht ganz so hochwertige Kabel, dafür dann aber 95qmm zu den Akkus. 

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@janvi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 253
 

Die maximale Absicherung hängt nicht nur vom Leitungsquerschnitt sondern im Wesentlichen von der Länge der Leitung ab. Bei einer Leitungslänge <<1m zwischen Sammelschine und Multiplus tritt der Leitungsquerschnitt in den Hintergrund.

Veröffentlicht von: @janvi

Veröffentlicht von: @janvi

Im Manual empfiehlt Victron für die 5k Version 250 Amp

ich frage mich was die bei victron so rauchen? das teil gehört mit 35² h01n2-d angeschlossen und mit 150A sicherung

Habe noch mal nachgeschaut: Es sind 200 Amp empfohlen und da braucht man normal NH1. Klar geht das auch mit 160 Amp NH00 zumal das Heimbenutzer im typischen Fall nie so grenzwertig belasten. Die 200A Empfehlung scheinen sowieso auch für Megafuses. Die können die Wärme nicht so leicht abgeben. Die Empfehlung ist nicht umsonst sondern kommt aus der Erfahrung von Victron. Im Übrigen sind die Coffe Shops in Holland hauptsächlich für die deutschen Tagestouristen. Die Einheimischen rauchen das Zeugs hauptsächlich in einschlägigen Großstadtparks weil sie dort von den dummen Touristen etwas schnorren können. Die arbeitende Bevölkerung langt sich da nur an den Kopf.

Veröffentlicht von: @nimbus4

Wenn ich das richtig erinnere, verwendet der Typ, der auf youtube die Megafuses getestet hat, für den harten Kurzschlusstest einfach die 3 Pfade eines 3ph 63A LS parallel. Damit kommt er dann wohl auf ~ 4.5kA Spitzenstrom.

Über einen Kurzschlussstrom von 4,5kA lachen die meisten Akkus nur. Der tatsächlich zu trennende Strom kann deutlich drüber liegen. Es ist nicht ganz trivial so etwas in einem Testaufbau seriös zu überprüfen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen 2 mal von Janvi

   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4030
 

Der Multi liefert offgrid die doppelte Leistung, daher muss die Sicherung auch das ohne zu kochen abkönnen. Du wirst hier auch kaum eine Installation mit nur einem Meter Kabel von Akku zu Multiplus finden. Daher sind 70qmm sicher passend gewählt. Es geht auch nicht nur darum, dass das Kabel das abkann ohne wegzuschmilzen. Sondern um den Spannungsabfall so gering wie möglich zu halten.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7702
 

Veröffentlicht von: @janvi

Die maximale Absicherung hängt nicht nur vom Leitungsquerschnitt sondern im Wesentlichen von der Länge der Leitung ab

kann ich bestätigen, wir nutzen im modellbau 6² bei ca 200a kurzzeitig

 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Der Multi liefert offgrid die doppelte Leistung,

für wieviele sekunden?

ich spreche bei den 35² von dauerleistung selbst deine doppelte leistung kann das kabel und die 150a sicherung kurzzeitig ab.

ich werde mir den mp2 5000 als unterstützung meines sunny island kaufen und der mp2 wird mit 35² und 150a megafuse dc seitig angeschlossen, fertig.

ich habe da elektrisch gesehen 0 bedenken.

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@the-doctor-9)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 68
 

@voltmeter 

moin voltmeter, hatte vor 1 Jahr die gleiche Idee einen Multiplus zu mein SI6 hinzuzufügen. Bin dann aber doch bei 2 weiteren SI hängen geblieben, weil die gab es für einen schmalen Taler in der Bucht. Vorteil war ein System und bei Notstrom funktionieren jetzt auch die 3 Phasen WR weiter. Seit dem habe ich auch traumhaft schöne Laderaten von 250a und mehr.  


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7702

   
euro reacted
AntwortZitat
Seite 8 / 8