Megafuse gefährlich? Lieber andere Sicherungen?

115 Beiträge
31 Benutzer
48 Reactions
3,805 Ansichten
Steirerman
(@steirerman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 152
 

@bernhards  https://discord.gg/8BUFKHza


   
voltmeter and BernhardS reacted
AntwortZitat
(@ragnar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 82
 

Was meint ihr eigentlich zu MEGA Fuses in Verbindung mit Bleiakkus? Da sind die Kurzschluss-Ströme ja nicht ganz so hoch.

Ich hab aktuell auch Mega Fuses genommen, plane aber eventuell die Umstellung auf NH Sicherungen, da diese leichter auch ganz kurzfristig zu beschaffen und günstiger sind, als die diversen "Spezialsicherungen".

Wenn ich mir einen NH Trenner kaufe, spare ich mir sogar noch den Batterietrennschalter.

Platz ist bei mir zum Glück noch kein Problem.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7702
 

Veröffentlicht von: @ragnar

Platz ist bei mir zum Glück noch kein Problem.

dann nimm nh, ist das beste. wobei mega auch keine großen probleme macht.

 

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
endurance reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7702

   
posthorn reacted
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 583
 

Veröffentlicht von: @voltmeter

Kilovolt

Wir reden hier von 50v und einem Abstand von ca 10mm wieviel Kilovolt bräuchte es zum Überschlag bei 90% Luftfeuchtigkeit?

Das war ein Versuch zu verdeutlichen, dass die Abstände zum Löschen oder Bestehenbleiben des Plasmas massiv von den Umgebungsbedingungen abhängig sind. Ganz gleich oder der Lichtbogen nun durch einen Kurzschluss oder einen Hochspannungsimpuls verursacht wurde. Aber okay, kam vielleicht nicht deutlich genug rüber 🙃 

 

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 43kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 393
 

Veröffentlicht von: @voltmeter

 

Hast du deine Mega inzwischen getauscht? Habe jetzt den Beitrag nicht komplett durch gelesen, aber Anfangs schreibst du von Lynx in Kombi mit Mega und dem Aufwand für den Tausch der Mega gegen irgendwas anders.

Habe selbst ebenfalls Lynx mit Mega im Einsatz. Mega Fuse von Victron. Bei der ganzen Diskussion hier - im Datenblatt der MegaFuse von Victron finde ich keine Anhaltspunkte, dass diese nicht geeignet wäre. Habe die Diskussion auch schon mal an anderer Stelle (vor längerer Zeit) hier geführt, aber warum gibt denn ein Hersteller kein Ausschaltvermögen an, wenn das so relevant ist? Oder anders gefragt - welches Ausschaltvermögen brauche ich denn eigentlich bei LiFePo4 Akkus?

Und - wer garantiert denn, das diese China Sicherungen die jetzt hier diskutiert werden besser sind bzw. dass Sie das aushalten, was angegeben wird? Mag jetzt meine persönliche Einschätzung sein, aber bei so relevanten Bauteilen würde ich nicht auf irgendwelche China Hersteller setzen, die im Zweifel weit weg und nicht haftbar sind. Dann lieber Victron Mega Fuse... (oder NH Trenner).

 

Hier übrigens werden die MegaFuse getestet:

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von R0Li84

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7702
 

Veröffentlicht von: @r0li84

Hast du deine Mega inzwischen getauscht? Habe jetzt den Beitrag nicht komplett durch gelesen, aber Anfangs schreibst du von Lynx in Kombi mit Mega und dem Aufwand für den Tausch der Mega gegen irgendwas anders.

habe die adler ef3 250a sicherungen bei der sammelbestellung von "meine energiewende" mit bestellt dauert aber noch nen monat bis es kommt. die passen anscheinend ohne modifikation in den lynx.

es steht wahrscheinlich eine erweiterung von 2 auf 4 akkus und gesamt 80kwh an, da wollte ich auf der sicheren seite sein.

keine ahnung ob das nötig ist aber ich möchte nicht das wegen 100eur sparen was derbe abfackelt die akkus und die haustechnik sind deutlich mehr wert

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
R0Li84 reacted
AntwortZitat
 DoMM
(@domm)
Newbie
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 2
 

Die Sammelbestellung scheint durch zu sein. Kennt noch jemand Bezugsquellen für die Adler Sicherungen?


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 464
 

Suchergebnisse (ecs-online.org)

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1069
 

Hallo

Diesen ganzen theoretischen Spekulationen zum Trotz gedenke ich nicht, meine Mega Sicherungen im Lynx durch irgenwelche Exoten zu ersetzen.

Ausserdem sind Mega Sicherungen mit 70V Spezifikation mittlerweile für das gleiche Geld zu haben, wie die mit 32V.

Da sehe ich kein Risiko.

https://www.reichelt.de/kfz-sicherung-megaoto-70-vdc-450-a-imaxx-mghv450-p337918.html?&trstct=pol_14&nbc=1

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7702
 

Veröffentlicht von: @leverkusen3

Diesen ganzen theoretischen Spekulationen zum Trotz gedenke ich nicht, meine Mega Sicherungen im Lynx durch irgenwelche Exoten zu ersetzen.

so ist es

aber ich habs halt gemacht was hab ich da bezahlt 20eur pro sicherung

sch.. drauf

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3197
 

Veröffentlicht von: @leverkusen3

Ausserdem sind Mega Sicherungen mit 70V Spezifikation mittlerweile für das gleiche Geld zu haben, wie die mit 32V.

Nur das dies unerheblich ist für das Trennvermögen, was ist bei diesen 70V Mega angegeben?

 

Bei 98% der Leute wird die SI wohl auch nach 20 Jahren genau so aussehen wie am ersten Tag, aber was sagen die 1% die sich mit der Versicherung rum ärgern? Zumal die Klopper wohl auch nicht so warm werden oder die Wärme durch ihre GRöße besser abgeben können. Gab ja schon verschmolzene Halter...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
 DoMM
(@domm)
Newbie
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 2
 

@endurance Leider mit Lieferzeit von 4 Wochen angegeben. Ich hatte Hoffnung hier noch andere Quellen ausfindig zu machen, danke trotzdem!


   
endurance reacted
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1069
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

 Gab ja schon verschmolzene Halter...

 

Hallo

Wenn du schon solche Schauergeschichten erzählst, dann bitte auch die ganze Geschichte:

Wenn der Monteur meint, über 100A durch eine Unterlegscheibe aus Edelstahl schicken zu müssen, dann fängt die halt an zu glühen. Da kann dann weder die darüber liegende Sicherung, noch der Sicherungshalter etwas dafür.

Die Schuld für diesen Defekt der Bauart der Sicherung zu zuschieben stellt den Sachverhalt völlig auf den Kopf.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 


   
voltmeter, posthorn, U-F-O and 1 people reacted
AntwortZitat