Benachrichtigungen
Alles löschen

LTO 48 V 40 Ah schwarzer Kasten von GTK mit hohem Kapazitätsverlust und oder das BMS läuft falsch?

16 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
213 Ansichten
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
Themenstarter  

Hallo, ich habe den Speicher  Kasten mit Wechselrichter schon lange hier stehen und nie richtig gefordert da der  5 kW WR mit Ladeteil  dazu wirklich nur bei entsprechendem Stromverbrauch Sinn macht.

Soll später den Küchenblock Inselfähig betreiben.

 

Irgendwann hatte ich eine 2 kW Last drauf und nach etwa einer viertel  Stunde war Schluss, aus, finster und ich guckte verwundert.

Jetzt habe  ich ihn mal bei 3 A entladen, tja schwache 17 Ah statt erwarteter

40Ah.

Auf dem Kasten selbst steht nur GTK, keine Daten, nix. Nur ein Display und Schraubklemmen plus Ladebuchse.

Gewichstkontrolle und Kennlinie  bestätigte LTO dieser Klasse oder Steine 😉

 

Lt. Rechnung ist es ein LTO Speicher mit 40 Ah und 48 V mit 100 Ah BMS  Die Verdrahtung lässt mit AWG 8 dran zweifeln.

 

Das verbaute BMS ist ein GP32S Version 02  

Was mir jetzt auffällt schaltet das BMS deutlich zu früh bei 44,4 V  ab.

lt. Daten für neuere 20 oder 25 s (ali x) untere Abschaltspannung jedoch 1,6V und der Nennstrom 40 A, wobei 50 A durchaus länger laufen. 100 A Dauer war wohl Wunschtraum und vermutlich nur kurzzeitiger Spitzenstrom.

Habe heute die Balancer Spannung etwa 1/2 Tag nach Abschaltung kontrolliert. Die ist bei 2,35 V mit einer Ausnahme von 2,25V.

Finde ich jetzt nicht dramatisch, aber vielleicht ist doch dieser Bereich die Ursache der frühen Abschaltung.

Muß erst mal weiter mindestens bis 2,0 oder 1,8 V entladen umnzu sehen wie sich das ganze verhält.

 

Frage:

Hat jemand von diesem BMS eine Ahnung ob man hier die Abschalteschwelle (2,2V) und auch Wiedereinschalteschwelle (2,4 V) einfach verändern kann. (2 Widerstände tauschen oder Lötbrücken) Sind 2 verschraubte Leiterplatten wo man nicht draufsieht und jede Menge Wärmeleit Gatsch zum Kühlblech, daher möchte ich das jetzt noch nicht unbedingt weiter zerlegen.

SG

 

 

 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
Zitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 704
 

Hast Ausgleichsladung gemacht? Wenn das endlos lange rumgestanden hat, reicht schon minimale Selbstentladung aus. Vielleicht mit kleinem Strom aufladen versuchen?


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
Themenstarter  

Es wurde immer wieder kontrolliert ob die Spannung ok ist, war sie auch, und auch wieder einen Tag  ans Ladegerät gehängt.

Als mir das auffiehl daß da was nicht stimmt habe ich ihn mehrere Tage dran gelassen.

Die Balancierung passt auch super bis auf eine Zelle die harmlose 0,10 V drunter ist. 

Gerade wird er ohne BMS hd weiter entladen, mal schaun was raus kommt. Ziel 36 V wenn die eine Zelle mitspielt. Danach wird geladen und ggf. die eine Zelle speziell nachgeladen um die Balancierung zu beschleunigen.

 

Der Fehler dürfte wohl nur vom BMS mit falscher, deutlich zu hoher Unterspannungs Abschaltung kommen.

M.M 1,80 V, damit ist auch noch Spielraum für Drift.

SG

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 704
 

Von 2,2 auf 1,6 ist kaum noch was in der Zelle. Ist die schlaffe Zelle austauschbar?


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
Themenstarter  

Mist,

in der Zelle ist wohl doch der Wurm drinnen, 5 Minuten nicht beobachtet , da fing die Spannung vom Pack schnell zum sinken an.

Letzten Endes war die Spannung verpolt -2,5V an der Zelle und damit auch am BMS.

Leider konnte ich eine Unterspannungsabschaltung an der Last nicht aktivieren, nur daß die Spannung bei 3A derart schnell einknickt damit habe ich doch nicht gerechnet.

 

Womöglich hat das stumme BMS anhand der Kennlinie den Fehler erkannt und nur vorzeitig abgeschaltet.

Jedenfalls ergab die manuelle Entladung 4 Ah zusätzlich bevor der sichtbare  Einbruch kam.

 

Das sind leider Taschenzellen, vermutlich je zwei zusammengepackt. Die letzte ist verschraubt, dazwischen sehe ich nicht rein. Fürchte verlötet. Da muß ich den Innenkasten erst weiter aufschneiden.

Denke da ist eine Zelle des Paares kpl. ausgefallen. Tauschen ist fragwürdig. Vermutlich überbrücken das einfachere und dem BMS was vorspielen, umverdrahten?

 

LTO ist doch nicht so robust.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 704
 

Hab immer wieder defekte Geräte hier, die nach "vergessen" und halbes Jahr liegenlassen ne defekte pouchzelle haben. vom powerbank bis zu starthilfergeräten. Schau ob man die löten kann, manchmal ist das nur verschränktes Alublech dann musst stückel stahlblech dranlassen


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
Themenstarter  

Kann sein, hatte nur ein Auge auf über 50 V.

Eine erhöhte LTO Zylinder Selbstentladung mit 20mA ist mir allerdings auch schon untergekommen. Sowas übersieht man  leider  mit einfachem BMS.   Die Zelle dürfte gerade nahe Null sein . Kapazität war aber ok.

 

Habs jetzt mal vorsichtig auf  1,8V hochgezogen, mal gucken ob s hält. Dann wäre ev. nur eine davon  zu tauschen.

Ob eine kurzzeitige Umpolung riskante Schäden verursacht? 

48 V mit 20 Zellen ist sowieso Käse, wußte man leider erst hinterher. Die BMS Buchse reicht leider auch nur für 20, wird die Elektronik auch nur soweit und exotisch bestückt sein sonst würde ich aufrüsten.

 

Jetzt ist erst mal ein Test der 10 Ah Natrium Ionen Zelle angesagt, sind heute eingetrudelt.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
Themenstarter  

@tageloehner Eine Sauerei. Ok, relativ einfach da es die vorletzten Zellen betrifft, noch dazu vorteilhaft verschraubt. Wer war daß? Und 3 parallel.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
Themenstarter  

Krass. Da haben sie wohl Jausen Brotkrümmel mit rein verarbeitet, oder es sind aufbereitete Zellen dazwischen, s. Artikel oder Seriennummer. Man beachte  die Dellen und Kratzer. 

 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 704
 

Da war wohl jemand nachlässig. Immerhin hetzt kennst den Fehler, und es ist problemlos reparierbar! Die Zellen dürften bei ca. 20€ Stück liegen


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
Themenstarter  

@tageloehner  Habe die richtigen noch nicht gefunden. Jetzt läuft erst die einzel Vermessung der drei, etwa ein schwaches C wegen zu dünner Kabel. Gewichtsvergleich sollte fast am genauesten Auskunft über die Kapazität geben.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 704
 

GTK 12Ah 1 Minute suchen 🙂


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
Themenstarter  

@tageloehner Danke bist besser.

Mir waren die 12 Ah zu wenig, 36 Ah, aber das sind sie. 

Fand ich zwar auch, aber ab 60 stk, außerdem eher Alteisen. Gtk dürfte ein Alteisen Veredler sein. 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
Themenstarter  

@tageloehner  Habe die Zellen heute erfolgreich aufgeladen . Nachdem ich sie gestern vorsichtig zurück gepolt hatte und auf 1,70 V aufgeladen hatte ist bis heute noch zusätzlich etwas Spannung aus den Poren gekrochen. Also keine auffällige Selbstentladung.

Alle  drei nahmen bis 2,75 V schön einheitlich 12,5 Ah, Summe mit aufpäppeln vom Boden weg etwa 13 Ah auf, also gar nix passiert? Ok, eine Tasche schwabbelt leicht aber nicht aufgepustet. Ri unauffällig klein.

Entladen wurde allerdings noch nicht.

Um 2,3 V herum macht 0,1 V Unterspannung doch auch wirklich viel Kapazitäts Unterschied aus.

Nachdem alle drei umgepolt waren hatten auch alle Kontakt.

Gut, kommen eh neu. Vielleicht baue ich sie trotzdem dazwischen nochmal zusammen und beobachte das Spiel genauer.

 

Der 10er Pack ist gerade ordentlich gefallen. Wird wenn möglich der Pack auf 22 s erhöht.

Irgendwie hätte ich Lust auf den 100er oder 200er Pack,  vermutlich Alteisen 😉  um etwa 5€/stk

 

Hast Du Erfahrung bei schwereren Lieferungen (ab 40kg) , Gefahrengut, Zoll usw. angeblich Versand eingepreist? 

Meine 3 kg Pakete aus cn rutschen da einfach durch. Hakadi Polen hat die allerdings als Batterie gekennzeichnet.

 

Ok sinnvoll wären größere Taschen für den Eigenbau bzw. die Yinlong 40/45 Ah Zylinder. Die stufe ich mechanisch  gegenüber dem Plastiksackerl als wesentlich haltbarer ein.

SG

 

 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 704
 

Hab bislang nur kleinzeugs aus China bestellt. Ich würd das pouch Paket herrichten aber fürn Neubau normale Zellen nehmen. Ich trau den Dingern nicht dauerhaft, bei anderen Anwendungen machen die auch schnell dicke Backen. Ich kenne mich mit den Pouchzellen nur bissel aus, weil mir die Leute ewig hinnigs Zeugs zum herrichten aufn Tisch werfen 🙂


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: