So ich hab jetzt die erste Zelle mal ganz geladen, dauert leider sehr lange.
Heute morgen dann Spannung gemessen 3,642V , dann habe ich jetzt nochmal gemessen gegen 17 Uhr.
Spannung 3,590V , ist das normal das die Spannung abfällt?


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Ja, son bisschen ist ok.

Warum lädst du so hoch?

Warum lädst du nicht alle Zellen in Reihe ?

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/171028/

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@itschris)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 41
Themenstarter  

Wollte eine Zelle einmal ganz aufladen.

Dann paar Tage stehen lassen bis der Kapazitäts tester kommt und dann einmal testen.


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Veröffentlicht von: @itschris

Wollte eine Zelle einmal ganz aufladen.

Dann paar Tage stehen lassen bis der Kapazitäts tester kommt und dann einmal testen.

 

Zellen bei hoher Spannung einige Tage rumstehen lassen ist nicht sonderlich förderlich für deren Lebensdauer.

 

Sapere aude!


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Und ohne pressung laden wohl auch nicht...

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@itschris)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 41
Themenstarter  

Ok, danke für die Info, gepresst habe ich die Zelle natürlich

Hätte gedacht das es kein Problem sei, habe viele youtube Videos geschaut da haben die die Zellen auch komplett geladen und anschließend zusammen geschaltet für den Ausgleich. Oder eben alle gleichzeitig geladen.


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 315
 

Du machst Dir viel zu viel Arbeit, wenn Du die Zellen alle gemessen hast und die Werte gut sind und der Spannungsabfall sich ebenfalls im Rahmen hält ist doch alles ok. Dann baue den Akku zusammen und benutze Ihn, vermeide das die Zellen über lange Zeit bis zum Anschlag geladen sind und nutze später einen Wert bis 3,5 Volt und freue Dich über den Strom welchen Du speichern und wieder abrufen kannst. Alles Gute

Gruß


   
AntwortZitat
(@itschris)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 41
Themenstarter  

Nur 3,5v später im BMS einstellen? 

Wegen der Langlebigkeit oder aus welchen Grund ?

Ich mach mir ehrlich gesagt gern die Arbeit um nach Möglichkeit das beste raus zu holen.

 


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Veröffentlicht von: @itschris

Hätte gedacht das es kein Problem sei, habe viele youtube Videos geschaut da haben die die Zellen auch komplett geladen und anschließend zusammen geschaltet für den Ausgleich. Oder eben alle gleichzeitig geladen.

 

Ja das ist leider ein anhaltendes Problem in der Szene, Halbwissen (tlw gefährlich) welches über YT verbreitet wird. Einige hier im Forum werden nicht müde (Anerkennung dafür!) dagegen zu steuern und gut aufbereitete Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Im Gegensatz zu vielen YT Jüngern hast du das Glück und den Weg in dieses Forum gefunden. Schau dir mal die gesammelten Schriften von  @Carolus an. Da wirst du viel Wissen zu den "brennenden" Themen im Umgang mit Lifepo4 Speichern finden. Wenn du das dann verdaut hast wirst du die YT Welt mit anderen Augen sehen.

 

Sapere aude!


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @itschris

Nur 3,5v später im BMS einstellen? 

Wegen der Langlebigkeit oder aus welchen Grund ?

Ich mach mir ehrlich gesagt gern die Arbeit um nach Möglichkeit das beste raus zu holen.

 

Zum einlesen.

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/152762/

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@itschris)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 41
Themenstarter  

Ok danke für die info, hätte wahrscheinlich jetzt 3,6V als max Grenze eingestellt.
Aber dann gehe ich auf die 3,5. Wo würde man dann die untere Grenze setzen?

Habe jetzt übrigens die Rücksendung beantragt, mal schauen wie das klappt.
Habe 2 Zellen mal die Kapazität gemessen da kam ich nur auf 178AH von den angepriesenen 200AH.

Und was mir auch erst später aufgefallen ist das eine Zelle unten am Boden eine komische Stelle hat.
Sieht aus als wenn da Rost wäre, ist natürlich kein Rost aber irgendeine Art von Korrosion. Hänge mal ein Foto an.
Der Händler sagt natürlich das es kein Problem sei, aber mir is das zu Gefährlich.

Werde wohl in nem deutschen Shop 8x die neuen EVE 280K mit dem neuen Terminal bestellen.
Dann bin ich wohl auf der sicheren Seite.

 Habt ihr sowas mal gesehen?

Eine frage noch, wenn man jetzt das BMS auf 3,5V einstellt, wieviel Speicherkapazität verliert man dadurch ca`.?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten 4 mal von ItsChris

   