Hallo,
letzten Sonntag roch es verdächtig "elektrisch" in der Garage 🙄
Dabei fiel mir auf dass der Plus-Plus an meinem China-Trennschalter der zwischen Akkus und dem Victron-Shunt bzw. meiner Stromschiene sitzt am oberen Pluspol 82 Grad hatte. Am Schalter fielen dabei 3.5V auf der Plusseite und 0.5 V auf der Minusseite ab.
Also den Burschen mal ausgebaut und zerlegt. Dabei sieht man dass der Plus-Kontakt gut geschmort hat. Ist ein 125A Schalter, der mit max. mit 75A Strom belegt wurde. Er war ca. 4 Monate live und wurde nur einmal eingeschalten mittels Vorglüheinrichtung und seitdem nicht mehr angerührt. Man sollte diese Trenner wohl eher kritisch betrachten.
Ich habe mir jetzt einen 3-poligen Schrack NH00-Trenner mit M8-Anschluss und 160A-Sicherungen bestellt da ich unbedingt etwas haben will wo ich die Akkus auch ausserhalb von meinem Batteriehäuschen deaktivieren kann.
Sorry aber das Thema hatten wir doch hier schon oft. Wer billig kauft, kauft 2 mal. Sei froh dass dir die Bude nicht abgefakelt ist.
Ich kann wirklich nicht verstehen wie man an solchen Komponenten sparen kann.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Entschuldige mir war das nicht bewusst. Bin net so der Forentyp ... gespart habe ich übrigens nix. Der Schrack ist günstiger 😉
Ich habe jetzt nochmals nach meinem Typ hier im Forum gesucht. Der wird von linuxdep sogar mal explizit empfohlen. Da ging es um die Chinaklone der Victron-Schalter. Den Threat finde ich gerade aber nicht.
Aber hier wurde "mein" Schalter mal vorgestellt
Auf deinen Fotos sehe ich vieles, aber keinen NH-Trenner (weder chinesisch noch deutsch). Wieso bezeichnest du das Gerät so?
Für mich ist das ein Leitungsschutzschalter / MC(C)B. Sehr gerne lasse ich mich eines Besseren belehren. 😊
Er meint seinen abgefakelten Schalter, den er jetzt durch einen NH Trenner ersetzen will.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ihr habt Recht, mein Titel und die Bezeichnung des Schalters war Mist. Ich habe das geändert. Wie gesagt bin kein Forentyp. Mich nerven Foren eigentlich 🙄
Ich wollte mit dem Threat ja eigentlich darauf hinweisen dass man diese Schalter mit Vorsicht betrachten sollte obwohl die erst mal solid aussehen.
Jetzt hatte ich mir gerade einen 2pol. DC-LSS aus China kommen lassen - und bereue es schon wieder. Hatte aber mit ähnlichen AC-Schaltern seit Jahren keine Probleme.
Ihr habt Recht, mein Titel und die Bezeichnung des Schalters war Mist. Ich habe das geändert. Wie gesagt bin kein Forentyp. Mich nerven Foren eigentlich 🙄
Du hast das vorbildlich gemacht.
Ganz besonderes Lob von mir.
Und jederzeit im Forum willkommen!
Vielleicht doch für Foren gemacht?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.