Beunruhigende Nachrichten, explodierende Stromspeicher!!!

379 Beiträge
68 Benutzer
203 Reactions
21.4 K Ansichten
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1133
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

...........Doch mal intensiv mit einer Absaugung beschäftigen für Ex Bereich.

 

Gibt es da schon weitergehende Ansätze für die Umsetzung ? Rohrdurchmesser, max. Leitungslänge, welcher Ventilator wie angesteuert, .... ??? Vielleicht nur dickes Abluftrohr nach oben, Wasserstoff ist ja leichter als Luft ?

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3110

   
ta.innok reacted
AntwortZitat
(@the-doctor-9)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 63
 

WoW bin sprachlos,

ich sehe auf dem Bild ca. 20 Zellen, dünne Kabel sicher vom Balancer. Seit ihr euch wirklich sicher, sowas im Keller stehen zu haben? Bei dem Beispiel ist mit Sicherheit das komplette Haus Schrott. Meiner Meinung nach sind die LFP Zellen nicht ausgereift, um diese im Haus unterzustellen. Ich könnte mit dem Gewissen nicht leben. Trotz Absicherung (NH, Megafuse, Schütz etc. was es noch alles gibt) bleibt immer eine Restgefahr. 

 

und wie man sieht, ist nicht ein Band die Gefahr, sondern die Explosion bei nunmehr 3 Fällen in 1 Jahr hier im Forum. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von the--doctor-9

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3110
 

Veröffentlicht von: @the-doctor-9

und wie man sieht, ist nicht ein Band die Gefahr, sondern die Explosion bei nunmehr 3 Fällen in 1 Jahr hier im Forum. 

Und wie viele Akkus sind insgesamt im Einsatz? Ach so gehst du noch auf die Straße oder fährst sogar Auto?

Alles nicht schön, aber das sind Einzelfälle, noch dazu weiß keiner genau ob alles richtig Aufgebaut wurde und woran es wirklich lag. Hersteller fertiger Speicher haben manchmal auch Probleme, meist aber mit der Qualität der Zellen. Beim DIY liegt es an jedem selbst, wie er aufbaut und welche Erfahrungen er mit der Materie hat oder sich aneignet.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1530
 

Veröffentlicht von: @the-doctor-9

bleibt immer eine Restgefahr. 

Es gibt kein Leben ohne Restgefahr.

Es soll Menschen geben, die schließen sich freiwillig ans Gasnetz oder lagern tausende Liter Heizöl im Haus. Wie unvernünftig. Da könnte ich nicht mehr schlafen.

 

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
voltmeter and paddy72 reacted
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1133
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Veröffentlicht von: @the-doctor-9

und wie man sieht, ist nicht ein Band die Gefahr, sondern die Explosion bei nunmehr 3 Fällen in 1 Jahr hier im Forum. 

Und wie viele Akkus sind insgesamt im Einsatz? Ach so gehst du noch auf die Straße oder fährst sogar Auto?

 

In Deutschland 1.2 Mio Anfang des Jahres, Ende des Jahres vielleicht schon 2 Mio 

Wir akzeptieren 3000 Verkehrstote und ein Vielfaches an Verletzten pro Jahr bei 50 Mio PKW. Oder 300.000 Feuerwehreinsätze p.a. wg. Bränden / Explosionen bei keine Ahnung wie vielen Gebäuden. Wenn explodierende oder abbrennende Speicher wirklich nur Einzelfälle sind, ich sag mal so die Größenordnung 10-20 pro Jahr in Deutschland, dann kann man das wohl als sehr sicher bezeichnen. Hat jemand belegbare Zahlen ?

 


   
alter Hase and paddy72 reacted
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 854
 

Veröffentlicht von: @grumpy_badger

 

Ein eher reisserisch aufgemachtes Video, was sich letztlich als kleine Rauchentwicklung im Keller entpuppt. Offenbar durch einen defekten DC-Trennschalter /ÜSS wie der Betreiber meint. Leider auch hier keinerlei Hintergrundinfos zur wahren Ursache oder sonstigen Effekten, die zum Problem geführt haben.

Ich frage mich gerade, ob ich an mein kleines Gartenhaus-BKW einen DC-Trennschalter/ÜSS verbauen soll oder doch lieber nicht. M.E. ist das nicht nötig und nur eine Fehlerquelle mehr. Was meint ihr, braucht ein BKW einen DC-Trennschalter oder ÜSS (oder beides)?

 


   
AntwortZitat
(@nullblicker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
 

Ich persönlich habe bei DIY-Akkus eine differenzierte Meinung. Ich denke, einige sollten wirklich die Finger davon lassen. Bei manchen Selbstbauprojekten hätte ich auch keinen ruhigen Schlaf.

Okay, jetzt kann man mir vorwerfen, dass ich ein Parade Beispiel für Dunning-Kruger bin, kann durchaus sein. Jedenfalls habe ich Elektroinstallateur vor Jahrzehnten gelernt und früher ganze Häuser, Fabrikhallen, und Fertigungsstraßen installiert. Aber meine PV-Anlage und meinen Batterie-Akku darf ich nicht anmelden, bin nicht beim Netzbetreiber registriert, da ich seit Jahrzehnten als Elektroingenieur andere Tätigkeiten nachgehe – so will es das Gesetz und die Handwerkskammer?! 😖 

1. Ich persönlich habe mein Restrisiko minimiert indem ich meine LFP-Akkus (2 x 11,4 kWh) in geschlossenen Aluboxen installiert habe.

2. Als weiteres ist in jeder Akkubox einen Rauch- und Temperaturmelder (45°C) montiert, der bei Alarm
- eine Brandschutztür schließt
- ein Kellerfenster (direkt unterhalb der Kellerdecke) öffnet und
- die Gasheizung stromlos macht (
kein Zündfunke)

 

3. Da zwar LFP-Akkus nicht brennen aber gefährlich ausgasen können (explosive Atmosphäre), soll ein Edelstahlwellenrohr den Gas-Überdruck aus der AkkuAluBox ins Freie leiten. Der Gasaustritt in den Kellerraum sollte daher gering sein.

4. Mein Multiplus II und BMS Einstellungen sind sehr „konservativ“ (Multiplus II: max. 54,4V Ladespannung (16 Zellen); BMS: max. 3,375V pro Zelle). Ein Top Balancieren der Akkus reicht 1 bis 2 mal im Jahr, mehr ist bei meinen Zellen nicht notwendig (bitte keine Diskussion). Im Sommerhalbjahr liegt mein SOC zwischen ca. 40...85%, im Winter kann ich meinen Akku leider nur bis max. 70% aufladen (PV in Tallage → teilweise Bergschatten). Daher reichen 3,375V max. Zellenspannung voll aus.

 

Ich bin mir mit meinen Akkus sehr sicher und kann ruhig schlafen. Eine regelmäßige Überprüfung der Anlage kann ich selber durchführen.
Ein BlackBox aus China halte ich für viel gefährlicher, trotz CE-Zeichen und Zertifizierungen.

 

Mein Restrisiko besteht darin, dass sich doch genügend Knallgas im Kellerraum sammeln könnte und der Multiplus oder meine zwei SMA Sunny Boy 2,5 einen Zündfunken generieren (Lastrelais?). Oder, dass ein Flugzeug auf mein Haus stürzt! 🤣 


Hat jemand Infos
über die Funkenbildung im Multiplus und SMA Sunny Boy?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Nullblicker

   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1820
 

@paddy72 ja, eine trennmöglichkeit ist sehr empfehlenswert. 
wenn du der Qualität eines Trennschlters nicht traust kauf die halt einen Schutzhandschuh für NH Sicherungen und reiß diese aus der Halterung wenns sein muss. - lichtbogengefahr -

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1820
 

Beim Bau von sicherheitskritischen Anlagen ist immer gut beraten Grenzen nicht auszutesten wenn man keine Ahnung von der Sache sondern seine Glaubenssätze lediglich von YT-Predigern übernimmt.

Keiner der dort seine Meinung ventiliert übernimmt eine Haftung für das Gesagte und noch viel weniger für das Verstandene!

 

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 854
 

@Arc: danke Dir! Ja, grundsätzlich wäre eine einfache Trennmöglichkeit empfehlenswert, keine Frage. Ich habe als Last aber nur einen Phoenix WR dran, den kann ich jederzeit abschalten und dann lastfrei trennen. Den MPPT könnte ich wohl auch einfach abschalten, das wäre das Glied direkt hinter der PV. Wozu dann noch einen extra Trennschalter mit ggf. ÜSS?

@Nullblicker: Hmmm - max. 3,75V/Zelle? Du weißt schon, dass Du die Zellen dann massiv überlädst? LFP ist bereits bei 3,37Voc zu 100% SoC. 3,65V ist die max. Ladeschlußspannung solange der Ladestrom oberhalb von 0,05C liegt! Bei kleinerem Ladestrom muß die Spannung entsprechend abgesenkt werden. Mein BMS steht bei 3,55V OVP. Die Zellen haben noch nie 3,5V bei mir gesehen, ab 3,45V wird gebalanced - muß auch nur selten sein.


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 455
 

Trennschalter und Relais , wenn dann aber wohl EX Schutz, sonst sind gerade das die Auslöser im Falle.

Achja. Und mach mal schnell das Licht an. .......

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@nullblicker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
 

Veröffentlicht von: @paddy72

@Nullblicker: Hmmm - max. 3,75V/Zelle?

Danke, habe den Beitrag korrigiert, muss natürlich 3,375V heißen 😉


   
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 854
 

Veröffentlicht von: @nullblicker

Veröffentlicht von: @paddy72

@Nullblicker: Hmmm - max. 3,75V/Zelle?

Danke, habe den Beitrag korrigiert, muss natürlich 3,375V heißen 😉

Das klingt schon sehr viel besser 😊 und passt auch zu meinen Werten.

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3110
 

Veröffentlicht von: @arc

@paddy72 ja, eine trennmöglichkeit ist sehr empfehlenswert. 
wenn du der Qualität eines Trennschlters nicht traust kauf die halt einen Schutzhandschuh für NH Sicherungen und reiß diese aus der Halterung wenns sein muss. - lichtbogengefahr -

Er fragt für ein BKW... das hat 2 max. 4 Module, die alle einzeln an einen MPPT Eingang gehen... also lass mal die Kirche im Dorf... da braucht es nix, nur einen AC Schalter würde ich mal vorsehen wenn er keinen Stecker ziehen will oder kann, weil der in der Dose verschmort ist (warum auch immer).

 