Wäre es möglich an eine der drei Phasen des Generatoreinganges auch 2 WR anzuklemmen?
Auf Phase 1 kommen bald 4x800 Watt Micro WR in Reihe - die HMS800 kann man ja daisychainen. An Phase 2 nochmal das gleiche nächstes Jahr. An Phase 3 kommt ein 5Kw solax 1 phasig auf dem erstmal 1,2 kwp auf einen mmp hängen und später auf der zweiten nochmal einige an der einen Seite der Fassade. Wenn ich jetzt darüber hinaus noch mehr anschließen will - könnte ich einfach 2 WR auf eine Phase hängen?
Ja geht prima, habe 4 WR an meinem Deye 12k 1* SMA 5000 2* Hoymiles 2000 1* SMA 3000 Und läuft seit über einem Jahr problemlos. Ein super Gerät der Deye 12K
@ludgerold Du hast also theoretisch in Summe 10kWp an dem GEN Anschluss?
Vermutlich aber durch verschiedene Ausrichtungen kommt es nie zu diesem theoretischen Maximalwert ?!?
@tequilatom ja ich habe verschiedene Ausrichtungen. in Summe komme ich auf ca. 6,5 KW Gesamtleistung am Generator Eingang. Mr Mining hat in einem Video von ca. maximal 20 A pro Phase berichtet, also maximal ca. 4600 Watt pro Phase.
Haben insgesamt 29,9KW am Deye Ca. 16 KW direkt und den Rest über den Generator Eingang davon ca. 7KW auf der Nordseite.
Ich bin echt begeistert vom Deye wie der alles regelt.
Gruß Ludger
Hallo, ich habe Deye 12k Hybrid und einen 12K String WR, laut Mr. Mining könnte ich den String 12K ja auch am Generatoreingang anschließen ?! Dann würde mein großer, wenn die Batterie voll ist, ja 24kw ins Netzdrücken ! Richtig ?
würde er ohne den max Power sell Bug, wegen dem Bug wird der 12K seine eigene Produktion auf 3 kW herunterfahren und so nur 15 kW einspeisen.
Schont immerhin das Grid das zu dem Zeitpunkt ja von allen in deiner Nachbarschaft zutode eingespeisst wird.
@auric Hallo Auric, ja hatte ich auch gerade in einem anderen Thread gelesen.... Hoffentlich wird der Bug behoben. Letztendlich geht es mir auch nicht um die Einspeisung ( nice to have ) sondern im Winter die Batterie voll zu bekommen. Zur not im Sommer getrennt, und im Winter am Gen Port, und die Batterie noch ein wenig erweitern...
ich habe Deye 12k Hybrid und einen 12K String WR, laut Mr. Mining könnte ich den String 12K ja auch am Generatoreingang anschließen ?!
Installiere doch ein 4 pol. Umschalter, um deinen 12K String WR von Grid auf Gen umzuschalten. So einen Umschalter gibt es bei ali für 10 Euro.
@amiko ja, da hab ich noch ein paar Sontheimer rumliegen, werde ich dann auch machen, spätestens wenn der Bug nicht behoben wird, und es wird kalt und dunkel draussen, und meine Batterie wird gegen Abend noch nicht voll sein
@auric Hallo Auric, ja hatte ich auch gerade in einem anderen Thread gelesen.... Hoffentlich wird der Bug behoben. Letztendlich geht es mir auch nicht um die Einspeisung ( nice to have ) sondern im Winter die Batterie voll zu bekommen. Zur not im Sommer getrennt, und im Winter am Gen Port, und die Batterie noch ein wenig erweitern...
Genau im Winter stört der Bug überhaupt nicht, der stört nur die Einspeise-Maximierer
@mobilfunk01 nein, der Deye 12k kann nur 12kw einspeisen. Wenn mehr Leistung anliegt, z. B. 16 kW müsten die 4kw verbraucht werden oder in den Akku geladen werden. Als Faustregel ist nach meinen Erfahrungen: Hausverbrauch + Akkuladung + 12kw ins Netz einspeisen. Wenn weniger Hausverbrauch oder keine Akkuladung weil Akku voll, regelt der Deye auf 12 kW runter (bei mir zuerst Mppt 1)
Bis dann Ludger
@ludgerold Hast du eine Art Schaltbild, wie bei der der DEYE am Hausnetz und die PV-Strings und Mikro-WR angeschlossen sind?