Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo.
Ein Deye SUN 12K SG04LP3 soll im Inselbetrieb mit Akkus und später zusätzlich mit Generator betrieben werden.
Sehe ich das richtig, dass über den LOAD zur Hausverteilung jede Phase nur mit 4kW belastet werden darf?
Oder kann man, wenn die anderen Phasen weniger belastet sind, eine oder 2 Phasen auch höher belasten (genügend Batteriespeicher vorausgesetzt)?
Z. B.:
L1: 6 kW
L2 : 5 kW
L3 : 1kW
1. Wenn ja, wie hoch dürfte 1 Phase maximal belastet werden?
2. Wie hoch sollte man die Hausverteilung absichern, um eine Überlastung zu verhindern. Bei 4 kW pro Phase wären das ja nur 3 x 16 A
3. Was passiert, wenn die 12 kW längere Zeit überschritten würden? Dann müsste vermutlich der Generator den Rest übernehmen?
4. Wenn ein am GEN Anschluss ein 1-Phasen Genarator angeschlossen ist, versorgt der dann auch die anderen beiden Phasen?
1. Wenn ja, wie hoch dürfte 1 Phase maximal belastet werden?
Google mal nach "maximale Schieflast"
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@Win Darauf hätte ich auch selber kommen können. Trotzdem Danke für den Hinweis.
2. wäre damit auch beantwortet: 25A.
Wie sieht es mit 3. und 4. aus? Kann mir jemand darauf eine Antwort geben?
2. Wie hoch sollte man die Hausverteilung absichern, um eine Überlastung zu verhindern. Bei 4 kW pro Phase wären das ja nur 3 x 16 A
Na ja, man sichert Leitungen ab und keine Hausverteilung! Die Leitungsquerschnitte ergeben sich, aus der vermuteten max. Leistung, die entnommen werden wird. Wenn du also den WR komplett auslasten willst, dann könnte der sogar kurzfristig fast die 12kW auf einer Phase liefern, sollte aber nicht so ausgelegt werden!
WEnn du mehr als die 12kW vom WR benötigst am LOAD, der kann natürlich auch aus dem Netz auch noch mehr liefern und durchleiten! An der Last müssen die leitungen gewählt werden, danach die LS auslegen. Frag dafür deinen Elektriker.
3. Was passiert, wenn die 12 kW längere Zeit überschritten würden? Dann müsste vermutlich der Generator den Rest übernehmen?
Na ja, wenn du einen Generator hast, der mehr als 12kW leistet, könnte der einspringen, so lange der Akku voll ist sogar on Top liefern. Immer bedenken die 12kW ist die max. Abgabeleistung vom WR, egal ob am LOAD oder ins Netz an GRID. Sollte der AKKU auch noch geladen werden, so geht die Leistung davon ab.
4. Wenn ein am GEN Anschluss ein 1-Phasen Genarator angeschlossen ist, versorgt der dann auch die anderen beiden Phasen?
Jetzt überlege mal selber...
Vielen Dank für die Antworten.
Naja, bei der Absicherung hatte ich mich falsch ausgedrückt. Natürlich sichert man eine Leitung ab. Meinte in dem Zusammenhang aber die Absicherungsgröße zur max. Last die man entnehmen kann/sollte. Da eventuell ein 2. Deye 12Kw geplant ist, wird die Zuleitung zwischen Load und Hausverteilung dementsprechend verlegt und die Sicherungsverteilung vorbereitet. Zunächst wird mit 25A abgesichert. Später mit 32A.