Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo,
bei der Planung der Strings würde mich eure Meinung interessieren. Als Module möchte ich die Aiko Solar A455-MAH54Db Neostar 2S+ mit 455W verwenden.
Ausgangslage: Ost West Dach mit Platz für insgesamt 48 Module = 21.84 kWp
West: 36 Modul
Ost: 12 Module
Option 1: DEYE 12kW + Stringwechselrichter
SUN-12K-SG04LP3-EU =1800€
West1(12 Module)+West2(12 Module) am MPPT1 parallel schalten. (10.9 kWp)
Ost1(12 Module) am MPPT2. (5.5 kWp)
Stringwechselrichter an GEN Port AC = ca. 700€
West3 (Module 12 ) (5.5 kWp)
Option 2: DEYE 20kW
SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 = 3300€
West1(18 Module)+West2(18 Module) am MPPT1 parallel schalten. (16.4 kWp)
Ost1(12 Module) am MPPT2. (5.5 kWp)
Bei 12 Modulen liegt die MPPT Spannung zwischen 443V und 534V. Bei 18 Modulen zwischen 537V und 664V. Der Deye Wechselrichter kann 200V-650V bei einer Nennspannung von 550V.
Welche Stringlänge ist für den DEYE Wechselrichter besser die 12 oder die 18 Module?
Ich würde wieder mir einen Niedervolt 12K holen,
Also Du hast soweit alles korrekt beschrieben.
würde ich genau so machen, mach 12er Strings obwohl da auch die Trina Glas/Glas Module ihren Charme haben und günstiger als die Aikos sind
Ich würde nur den String-WR erst einmal weglassen, also an MPPT1 zwei 12er Weststrings anhängen, und an dem MPPT2 den dritten 12 Weststring und den 12er Oststring anhängen.
Und dann mal schauen ob die der MPPT2 irgend wann mal abregelt und wie viel Du dabei nicht melken wirst und wann... macht es ein Unterschied ob die Batterie 15 Min. früher voll wird?
Wenn du der Meinung bist das da zuviel liegen bleibt, hole dir den String-WR für 460€ und Stöpsel um.
Investiere das Geld lieber in Batterien als in einen 20K es sei denn Du brauchst die Ersatzstromleistung, aber dann ist der 12K ja sowieso der falsche.
Ich würde auf jeden Fall Option 1 nehmen. (hab ich auch so) nur mit Trina Vertex S+ 450W Blöderweise haben die Trinas eine ziemlich hohe Spannung! Maximal Stringlänge ist 13.
Mit deinen Aikos Kannst du, auch wenn sehr knapp mit 2 18er Strings an MPPT1 ran.
Siehe Berechnung
@auric Du würdest also Ost1(12 Module, 5.5 kWp) und West3 (12 Module, 5.5 kWp) parallel an den MPPT2 dran hängen? Liegt man dann nicht über dem max. Strom vom MPPT2 von 17A?
Zusätzlich ist im Datenblatt ja auch die PV Max. DC-Eingangsleistung mit 15600W angegeben. Die West Seite mit 16.5 kWp ist ein weniger mehr Richtung Süd (60°) wäre das kritisch wenn man über diesen Wert kommt? Ingesamt sind dann ja 21.8 kW angeschlossen.
Die max. Entladeleistung über Batterie liegt bei 11.5 kW? Das müsste doch ausreichen oder?
das hatte ich so beschrieben.
ja die zwei 12er Strings würden auf einer Dachseite installiert den MPPT2 abregeln lassen, zum Glück haben wir nur eine Sonne sodass diese Strings niemals gleichzeitig viel Leistung bringen werden.
Was Du nach der Installation schmerzhaft feststellen wirst, ist der Unterschied zwischen installierter kWp und tatsächlich gemolkener kW.
Wenn es darum ging jedes Watt einzuspeisen und das maximale vom Mitbürger abzupressen dann solltest Du String-WR installieren und das mit Hybrid und Batterie lassen.
Sollte die Einspeisevergütung kein Thema sein geht es darum so wenig wie möglich vom Grid zu beziehen, also viel PV kWp und an Hybrid-Wechselrichterleistung was Du als Ersatzstromleistung brauchst. (den EU-72 h Notvorrat schon im Keller? )
Möglicherweise wirst Du mit deinen 21.8 kWp bei optimalen Bedingungen den 12K auslasten, sodas der Wechselrichter PV-Energie liegen lässt. Dann ist aber Dein Hausverbrauch gedeckt, die Batterie absolut voll und was Du liegen lässt fehlt dem Grid (das aber weil alle Deine Nachbarn das gleiche Wetter haben) sowieso wegen der Überproduktion stöhnt.
Sehe ich absolut genauso wie du. Es geht nicht um den Sommer. Ziel ist es möglichst wenige Tage im Jahr Netzbezug zu haben und auch möglichst viel mit PV Strom zu heizen. Dazu habe ich ein Split-Klimagerät eingebaut. Mindestens ein weiteres wird folgen. Bis gestern hatte ich die Gasheizung gar nicht laufen. Die Split-Klima hat sich 220 kWh genommen davon kamen 80 kWh direkt aus der 5.3 kWp Anlage auf der Garage (sehr optimistisch gerechnet). Das zeigt mir aber dass ich meine Anlage für diesen Anwendungsfall abstimmen muss und bringt mich zu meiner Frage der optimalen Stringlänge und Aufteilung.
12 Module in Reihe ergeben eine MPPT Spannung von 443V – 534V.
18 Module in Reihe ergeben eine MPPT Spannung von 537V - 664V
Der Wechselrichter hat den MMPT Bereich von 200V-650V. Ist das niedrigerer Spannungsniveau von 12 Modulen im String in irgendeiner Weise unvorteilhaft?
Bis jetzt habe ich verstanden:
Die Max. DC Eingangsleistung von 15600 W ist eher eine Empfehlung. Es führt nicht zu einem WR Defekt wenn >20 kWp PV Module am WR hängen.
Der Max. PV ISC von 34A / 17A wird vom Wechselrichter eingeregelt. Falls mehr Strom als 17A im MPPT2 fließt regelt der WR die PV Module ab. Es führt nicht zu einem Defekt wenn am MPPT2 auch 27A fließt.