Die Frage ist doch: Warum einen Deye Hybrid-Wechselrichter kaufen? Ich verstehe es nicht. Es gibt viele Alternativen, auch ohne Hochvolt-Akku. Was gibt es besonderes bei Deye?
Ich habe nichts gegen Deye. Mich würde interessieren, warum man deren Geräte kauft. Wo ist der sogenannte Leistungsumfang, den andere Geräte nicht haben?
Ich sehe hier nur den geringe Platzbedarf als Vorteil für den Deye
Es kommt - wie so oft im Leben - auf die Sichtweise an.
ICH sehe den exorbitant hohen Preis für ein vergleichbares, modulares System und die Möglichkeit des DIY Platinentausches bei den Deye Geräten. Einschicken oder nach Holland fahren (für versierte DIYler) unnötig. Der Deye WR ist exrtem Servicefreundlich aufgebaut und Ersatzteile sind tatsächlich liefrbar.
Deye ist "plug`n`play" da tut man sich mit anderen Geräten und der zwingend erforderlichen Programmierung (RPI usw.) mitunter deutlich schwerer.
Ein Renault Twizy ist auch ein nettes Fortbewegungsmittel. Aber nur schwer mit einem Renault ZOE vergleichbar. Kann man vergleichen, wenn man es denn will.
Da braucht man nichts programmieren.
Du schliest den Victron an und hast sofort ein benutzerfreundliches Menue vor dir, das du über IP Adresse mit dem Handy oder PC aufrufen kannst.
Und wenn du das mit einem Raspi machst, brauchst du nur das Venus Image auf die Speicherkarte laden und hast sofort die gleiche Steuerung vor dir wie bei einem Cerbo GX.
Das ist ja das schöne an Victron, dass es so einfach zu bedienen und konfigurieren ist.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Wer die Funktionalitäten möchte ( z.B. NV Akku-Systeme jeglicher Coleur ( auch "günstige", diy, Pylontech, oder die günstigen Deye )
und nicht den 6-fachen Preis für z.B. 10kwh zahlen will (weil ein Aufkleber vom WR Hersteller drauf sein muss) und der WR dann nicht mit Fremdakkus spricht ...Wer Not- und Schwarzstrom ( bei Stromausfall) mit (fast) keiner Zeit-Lücke möchte,
wer einen Generator-Eingang, und oder gesteuerten ( PV Überstrom)
(für z.B. Heizstab oder Auto laden) möchte,Wer 3 Strings mit diesen Leistungen verschiedenen Richtungen / Leistungen (Schieflast) haben möchte,
Wer mit (fast kostenlosen) Solarassistant und HA connecten möchte.
Und vielleicht noch mehr Dinge die ich selber nicht nutze oder grad auf dem Schirm habe.....
Und das zu einem unschlagbaren Kauf-Preis, der muss eben mit z.B. 50 Watt "Verlust" leben für diese Funktionalitäten ...
wenn die Sonne nicht scheint .. (denn wenn Leistung reinkommt ist mir der Verlust relativ schnurz.) die 6 oder 8 cent jucken mich nicht.
Wer diese ganzen Dinge nicht braucht, oder einfach mal das 3-5 fache beim Kauf der Komponenten zahlen möchte,
kann das auch gerne tun um diese geschätzten 50-70 kw im Jahr zu sparen ( die diese Funktionalitäten halt mehr
benötigen als andere "Mercedes" - "NUR-WR" ).
Oder man schaltet ihn nachts halt (automatisiert) aus wenn Akku leer und Sonne weg ) siehe anderer Thread.Ist mir persönlich aber wohl weder den Aufwand noch die ( dann nicht mehr vorhandene Funktionalitäten ) nicht wert.
Da ringe ich aber noch mit mir, mal schauen ob ich den Slave ausschalte.
Wie kommst du denn auf die Idee, dass man bei anderen WR nur teure Akkus nutzen kann?
Bei Vicctron kannst du Treiber belibiger BMS einspielen und somit fast alle Speicher nutzen. Auch DIY Speicher sind kein Problem. Abgesehen davon sind viele ab Werk schon kompatibel.
Notstrom und Schwarzstart hast du mit Victron auch.
Generator ist auch kein Problem, da kannst du direckt auf den AC-In.
Du kannst beliebig viele MPPTs installieren die dann auch mit dem System kommunizieren und gesteuert werden. Du kannst genauso diverse PV WR anschliesen die dann von Victron erkannt werden.
Und bei einem 8K Deye sprechen wir von minimum 150Watt Ruhestrom. Das sind 3,6KWh am Tag bzw. 1314KWh im Jahr. Du hast 2 von den Dingern.
Und ja die Victrons laufen auch nicht mit Luft, aber der Unterschied ist schon deutlich. Abgesehen davon hat Victron die Verbrauchsdaten im Datenblatt stehen. Des weiteren gibt es auch Effizienzkurven von Victron.
In Laasa´s Thread hatte ich zum Vergleich mal meine Daten eingestellt bei gleicher Last, der blaue Zoo mit der Vorkriegstechnik schneidet da deutlich besser ab.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Warum so emotional? Kann man das nicht mal alles etwas nüchterner betrachten? Also einfach mal Fakten nennen und die darf dann jeder für sich individuell bewerten.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Und bei einem 8K Deye sprechen wir von minimum 150Watt Ruhestrom. Das sind 3,6KWh am Tag bzw. 1314KWh im Jahr. Du hast 2 von den Dingern.
Und ja die Victrons laufen auch nicht mit Luft,
Wie kommst Du auf den Wert 150 Watt ?
Und wenn Du schon definitive Werte von WR nennst ( die Du garnicht selber betreibst ) ( und ich nicht nachvollziehen kann )
Meiner zieht so um die 80 Watt wenns dunkel ist und der Akku leer )
-- > dann nun auch mal Butter bei die Fische und ECHTE Werte für ( wie gesagt bei min. gleicher oder besserer Funktionalität )
mit anderen Geräten. ( also z.B. Victron`s )
Weil das der User Laasa nachgemessen hat bei seinem 8K Deye. https://www.akkudoktor.net/forum/postid/150090/
Er hat die gemessene Werte mit "Éxtren" bezeichnet und die Werte, die der Deye auf dem Display Zeigt als "Ìntern"
Da muss ich das Gerät nicht selbst besitzen um die Verbrauchswerte zu kennen.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Alles deaktiviert interessiert doch niemanden hier, man installiert einen Speicher doch nicht um ihn deaktiviert zu lassen.
Wir sprechen hier von Betriebsbereit.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Weil das der User Laasa nachgemessen hat bei seinem 8K Deye. https://www.akkudoktor.net/forum/postid/150090/
Er hat die gemessene Werte mit "Éxtren" bezeichnet und die Werte, die der Deye auf dem Display Zeigt als "Ìntern"
Da muss ich das Gerät nicht selbst besitzen um die Verbrauchswerte zu kennen.
Da ist sie wieder, die Halbwahrheit. Die Verluste erhöhen sich bei größerer Leistung. D. h. bei meinem 12K Deye liegt die Verlustleistung tagsüber bei 60-90 Watt. Steigert sich nachts bei einer Last von 6 KW bis zu 300 Watt. ( selbst ermittelt)
Also ich habe mich für einen Deye entschieden:
1. Preis von 2200€
2. Auto laden mit 11 KW
3. Notstromfunktion
4. Betrieb mit DIY Niedervoltakku
Ich nehme gern Vorschläge entgegen, für WR mit den gleichen Funktionen und Preis! Ja, der Verbrauch ist höher, als bei den anderen WR, sonst währe der Deye ja perfekt 🙂 !!
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
Ich weis ja nicht wie du das ermittelt hast, aber mit deinen Werten liegst du deutlich unter den Erfahrungen vieler andere Deye User.
Die meisten Deye 12k User berichten von 100-120 Watt auf dem Display, das entspricht auch dem was Laasa in seinem Thread schreibt.
Mit externen Messgeräten nachgemessen waren es dann aber doch 150 Watt und nicht nur 100 Watt wie auf dem Display.
Selbst User mit dem Deye Hochvolt berichten von 110 Watt https://www.akkudoktor.net/forum/postid/166770/
Die 300 Watt Verlust bei 6K Last wäre ein guter Wert (95% Wirkungsgrad) damit bist du bei einem 3 phasigen Victron System.
Laasa hat aber schon 320 Watt Verlust bei 4K Last gemessen, es wäre unwahrscheinlich wenn der Wirkungsgrad bei 6K besser wäre wie bei 4K.
Hier nochmal seine Messwerte
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ich nehme gern Vorschläge entgegen, für WR mit den gleichen Funktionen und Preis!
Diesen Vorschlag wirst du nicht bekommen.
Du müsstest merken, dass auch gerade auf das Argument des Kaufpreises nie eingegangen wird. Es wird grundsätlich nur auf einem Kritikpunkt herumgeritten (rauf und runter). Der 12K Deye ist im deutschen ibä mit Gutscheinen für um 1950€ zu bekommen. Ein vergleichbares Produkt gibt es nicht, das hatte ich ganz am Anfang auch schon eingeworfen.
Einen komplexen Gerätepark von 5 -7 Geräten mit einem Deye zu vergleichen ist Banane. Ich akzeptiere die Tatsache, dass es bessere Hardware gibt. Mein Pkw ist auch kein Oberklasse Pkw. Mir reicht gehobene Mittelklasse - so auch beim WR.
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
@stromsparer99 --> .....wäre ein guter Wert (95% Wirkungsgrad) damit bist du bei einem 3 phasigen Victron System.
Währe das schlimm für dich ? 🙂
Im Tagesschnitt sind es 50W pro Std mehr Verluste als andere WR, na und! Mit den Funktionen und dem Preis nehme ich das gern in kauf!
ich rechne mal: 50x24 Std.=1200W pro Tag x 365 = 438 KW pro Jahr x 0,3€ = 131,4€
Sind auch eigentlich nur 330Tage, mein Deye ist gerade aus, weil Schneefall.
Ich möchte den Deye immer noch nicht wechseln.
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
@stromsparer99 --> .....wäre ein guter Wert (95% Wirkungsgrad) damit bist du bei einem 3 phasigen Victron System.
Währe das schlimm für dich ? 🙂
Warum sollte das für mich schlimm sein?
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
@stromsparer99 Weil du so darauf bestehst, das der Deye so viel schlechter ist als ein Victron-System.
Hilfreich für die Diskussion wäre, wenn du uns mal aufzählst, was ein Victron-System mit 12 KW Drehstrom und Notstrom kosten würde!
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
@stromsparer99 Weil du so darauf bestehst, das der Deye so viel schlechter ist als ein Victron-System.
Hilfreich für die Diskussion wäre, wenn du uns mal aufzählst, was ein Victron-System mit 12 KW Drehstrom und Notstrom kosten würde!
Es geht hier doch nicht um meins ist besser wie deins. Es ist nur so dass gerade die DeyeFans nichts gutes an anderen WR lassen und den eigenen Deye als non plus Ultra sehen. Da kommen dann so Sprüche wie blauer Zoo, Vorkriegstechnik usw..
Dass der Deye gravierende Schwächen hat wird sofort dementiert. Wenn man hier schon den Eigenverbrauch vom Deye erwähnt brennt doch sofort die Hutschnur.
Was glaubst du denn warum es hier so viele Beiträge zu Deye nachts abschalten usw gibt? Bilden sich die Deye User den hohen Verbrauch nur ein?
Dass der Deye günstiger ist bestreitet doch niemand. Der eine sieht in einem All in one Gerät ein Vorteil, ein anderer bei modularer Technik.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Weil du so darauf bestehst, das der Deye so viel schlechter ist als ein Victron-System.
Mischa, ich möchte mal, ganz ohne Vorwurf, helfen.
Stromsparer hat sehr sachlich Fakten oder Quellen genannt. Und daraus mit dem, wie er das bewertet, eine Meinung, welches für ihn besser ist.
Diese Meinung darf er haben, ob dir das gefällt oder nicht, denn er besteht nicht darauf, dass D. schlechter ist, sondern er bleibt bei seiner Meinung: das D. für ihn schlechter ist.
Willst du ihm das absprechen?
Du darfst selbstverständlich, aufgrund der gleichen Fakten, zu einer anderen Meinung kommen. Warum denn auch nicht????
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Aja, und die Werte der anderen User werden einfach unter den Tisch gekehrt, ja ne , is klar ...
Wenn Leute Werte schreiben und du hast andere, dann präsentiere die doch. Ist doch alles transparent hier, du brauchst nur zur Wahrheitsfindung beizutragen. Fakten und Argumente zählen.
Also bitte schreibe über alles, wo du Unstimmigkeiten findest.
Und lasst uns bitte diese Emotionen aus dem Thema heraushalten.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)