Hallo,
wie sieht eure Anbindung des Deye, die zugehörige Absicherung und eure Erfahrung damit aus?
Alles VDE konform oder habt ihr euch eventuell sogar bewusst für eine Abweichung entschieden?
Würde mal folgende Variante zur Diskussion stellen:
Netz -> 50A SLS -> 40A Neozed -> RCD Typ A 300ma -> Grid-Port am Deye.
Load-Port am Deye -> 40A Neozed -> RCD Typ B 100ma -> Gebäude UV.
Die Sinnhaftigkeit des im Deye verbauten LS stelle ich mal infrage. Der dürfte wohl nicht selektiv zur nachfolgenden Installation sein.
Ports würde ich alle mit 5x10mm² NYM anbinden, Deye empfiehlt im Handbuch nur 6mm² und darauf scheinen mir die Verschraubungen auch ausgelegt zu sein.
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
Würde die Frage anders stellen, was willst an Leistung betreiben? Danach richtet sich das davor.
Aktuell plane ich die Großverbraucher wie Wallboxen, CEE Dosen und ähnliches nicht an den Deye zu hängen.
Die UV im Wohnhaus kann über einen Sontheimer komplett auf den Load des Deye geschaltet werden.
Die Installation möchte ich direkt auf 40A auslegen. Sehe im Moment keinen Vorteil darin auf 32A oder weniger zu gehen.
Leitungslänge sind rund 2m.
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4