Hallo zusammen,
Ich habe aktuell einen SMA 15000TL mit 17,05kWp von 2020.
Module AEG AS-M605-310 ZEBRA 55 Stück. ( Link entfernt )
Voc: 40.1V
Isc 10,04A
Vmp: 32,6
Imp: 9,51
Die Strings sind wie folgt am SMA:
West:
MPPT 1 Eingang A: 14 Module
MPPT 1 Eingang B: 14 Module
Ost:
MPPT 2 Eingang A: 9 Module
MPPT 2 Eingang B: 9 Module
MPPT 2 Eingang C: 9 Module
Ich würde gerne einen Batteriespeicher nachrüsten. Hier habe mir diverse Wechselrichter angeschaut. Der Deye 10kw/12kw gefällt mir bisher am besten von den ganzen Funktionen.
Ich bräuchte nochmal Unterstützung bzw. Hilfe ob ich das Datenblatt richtig gelesen und vor allem verstanden habe:
PV Eingangstrom ist ja 26+13 mit 2+1 Strings.
Dies bedeutet ich könnte folgende Kombis/Derivate der Kombis an den Deye umhängen:
MPPT 1 - Eingang 1: 9 Module
MPPT 1 - Eingang 2: 9 Module
MPPT 2 - Eingang 1: 14 Module
Die übrigen Strings würde ich am SMA lassen 1x OST / 1x Wester oder 2x OST, wobei eher ersteres.
Meine Fragen:
- Stimmt das soweit?
- An welchen Eingang hängt man den SMA ? Ich würde mal GRID sagen (mit der Gefahr beim Stromausfall, AC Laden mit Netz sollte ja funktionieren)?
Herzlichen Dank für euren Input,
Sp44dy
Passt soweit... Den anderen WR kannst an GEN hängen, dann geht er auch im Blackoutfall, oder einfach an Grid lassen.