Hi,
hab das "Problem", dass als ich den DEYE bestellt hatte, ich noch von einer kleineren Anlage ausgegangen bin - hab nun mehr auf's Dach geknallt...
Im Moment hab ich SSW bei 30 Grad 3,6 kw und auf WNW, 30 Grad auch 3,6 kw. Würde nun einen Teil (1,6 kW) auf einen Micro-WR und an den Deye klemmen!?
Kann das der Deye (also dann am Ausgang 7 kW oder so)?
Zukünftig soll auch noch eine ca. 30 kW - Batterie rein.
Die Anlage ist in einem MFH verbaut, das eine Grundlast von min. 2 kW hat - dafür würde dann der Micro-WR mindestens herhalten müssen - Rest soll dann in die Batterie
Im Moment hab ich bei dem WR ein Maximum von um die 4,9 kw - kann es sein, dass der keine "vollen" 5 kw schafft?
Sorry für die vielen Fragen 😉
Gruß / Danke
Jürgen Günther
Danke - wenn ich das richtig verstanden hab, kann ich den Microinverter ja dann direkt ans HausNetz hängen, oder wo wäre der Vorteil, den an den Deye zu hängen?
Alles eine Frage was Du willst.
Ich weiss ja noch nicht einmal von welchem Deye du da oben redest.
Du kannst so viele WR wie die willst parallel zum Deye an das Grid hängen, die sind beim Blackout trotz Deye einfach tot.
Ich schreibe jetzt mal über einen 12K in der LP3 Version:
Du kannst bis zu... lass mich raten... 30 kW WR an den LOAD hängen, der Deye wird sich wundern, wird mit seiner Buchhaltung ins Schleudern kommen evtl. schaltet er sogar mit einer Fehlermeldung ab weil das vermutet er nicht, darauf ist er nicht vorbereitet, LOAD ist ein Verbraucher und keine Energiequelle.
Du kannst 30 kW WR an den GEN Anschluss hängen, was er macht steht da oben im Link.
Hi, hab den SUN-5K-SG04LP3-EU - wenn der MicroInverter mehr oder weniger direkt an Load hängt, macht er ja max. 1,6 kW - Grundlast ist fast immer min. 2 kW (es laufen ein paar Server in dem MFH). Ergo ist am Load schon noch Bedarf.
Nicht / oder nur sehr sehr selten benötigt ist, dass die Energie aus dem Micro-Inv. in die Batterie gepumpt wird.
Wenn ich Deine Antwort aus dem verlinkten Posting richtig verstehe, nutzt der DEYE den Gen-Port NICHT für Batterie-Aufladung, wenn auf Micro-Inv. eingestellt?!
Wie wäre es, wenn ein Generator dran hängt, würde dann die Batterie mit dem Überschuss, der nicht an Load geht, geladen?
Frage ist auch noch: Wie viel leistet der 5kW DEYE - ist das mit den 4,9 dann eher normal?
Gruß / Danke
Warum sollte Strom der vom Gridanschluss zu deinem Deye kommt und gemäss den CT Messklemmen das Haus verlassen hätte in die Batterie geladen werden können (was ja geht)
Strom dagegen der von GEN Anschluss zum Deye kommt kann nicht in die Batterie geladen werden? (wieviel Software müsste man schreiben um das Laden zu verhindern) ?
Also dein Deye kann 5 kW in die Batterie laden, kann 5 kW aus der Batterie verfügbar machen.
Du hast dein Haus am Load? dein Haus zieht 2 kW? du hast 5 kW Solar am Deye und 4 kW von Wechselrichtern am GEN Anschluss? die Batterie ist leer?
dann gehen 2 kW in das Haus, 5 kW in die Batterie und 2 kW gehen ins Grid.
Du willst/darfst nicht einspeisen?
dann gehen 2 kW ins Haus, 3 kW von dem Deye Solar gehen in die Batterie und was am GEN Anschluss hängt wird hart abgeschaltet
Dein Deye hat keine PV Module?
dann gehen 2 kW ins Haus und 2 kW in die Batterie, ist die Batterie voll gehen 2 kW ins Haus und 2 kW ins Grid
Du darfst nicht einspeisen und die Batterie ist voll?
dann gehen 2 kW aus der Batterie ins Haus (wenn du es mit den Einstellungen erlaubst) die WR am GEN Anschluss sind aus, (ab jetzt muss ich raten... ) die Batterie wird ein stück entladen und der GEN Anschluss zum versorgen des Hauses und laden der Batterie wieder aktiviert bis die Batterie wieder voll ist.
Hast Du das entladen um die Uhrzeit nicht erlaubt wird der Deye warten bis er liefern darf, das Haus bezieht Strom aus dem Grid.
Hi, Danke für Deine ausführliche Antwort.
Ich entnehme dann mal, dass ich den MicroWR an den Gen-Port hänge - diese Energie dann entweder für Laden der Batterie oder für Load genutzt wird. Alles was nicht in die Batterie und auf Load kann, wird dann ggf noch eingespeist (was natürlich auch ok ist).
jupp, und das auch im Habeck Modus
Hallo
ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen.
Ich habe einen Deye 12KW Hybrid SG04 mit einer Seplos Batterie. Generator ist 14kWp auf Ost/West aufgeteilt.
Aufgrund Verschattung habe ich zwei Module mit einem Modul WR am Micro WR Eingang angeschlossen. Das funktioniert einwandfrei soweit.
es sollen weiter Micro Wr im nächsten Jahr kommen.
jetzt habe ich gelesen das sich der Deye schwer tut mit dem regeln auf 0 Einspeisung wenn der microWR Eingang genutzt ist. Hat da jemand Erfahrung oder eine Empfehlung?
es kommt jetzt zum Herbst /Winter eh kaum was vom microWR. Sollte ich den einfach Netzparallel laufen lassen um den netzbezug zu minimieren?
LG
Andre
Sollte ich den einfach Netzparallel laufen lassen um den netzbezug zu minimieren?
Kannst du machen, wenn du die Energie brauchst um die Batterie zu laden, einfach die MI-Funktion aktivieren.
Ich habe einen 4-poligen Umschalter installiert, mit dem Umschalter kann ich die Micro Inverter von Gen-Port auf Netzparallelbetrieb umschalten.
der Deye tut sich nicht schwer mit der Nulleinspeisung er kann es machmal physikalisch nicht.
Wenn Du andere Stromquellen gridparallel hängen hast sieht er was da kommt und kann es auch in die Batterie laden, aber wenn die voll ist und der Hausverbrauch klein ist kann er es nur zum Grid durchwinken.
Hängen die Stromquellen an GEN kann er sie wohl in der Situation abwerfen.
Abwerfen brauch er nicht, einspeisen erlaubt! 😉
Also besser Netzparallel oder auf Gen Port?
geht das einphasig auf Gen Port?
Später wenn mehr MI laufen würde ich die dann wieder am MI Port betreiben wollen. Die würden dann bei Stromausfall weiter liefern.
Dann klemme ich den mal um und schaue ob das mit der 0 Regelung besser klappt.
Andre
Hallo,
ich habe eine Deye Sun 8k Sg04lp3 und am Gen Port ein Balkonkraftwerk. Ich bin mir nur unsicher wie er die Energieerzeugung zählt. Arbeite mit Home Assistant der mir „Deye Daily Produktion“ anzeigt. Ist hier der Mircowechselrichter mit drin? Der gleiche Wert wird auch in der SOLARMAN Smart App unter „Produktion heute“ ausgewiesen. Ich vermute, dass der MWR bereits enthalten ist.
Vielen Dank vorab.