Benachrichtigungen
Alles löschen

Home Assistant Einbindung vom Deye 12k und baugleiche (Sunsyk, solarman...)

406 Beiträge
74 Benutzer
79 Reactions
47.4 K Ansichten
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

Veröffentlicht von: @thilog

Veröffentlicht von: @lexauser

Ich kann auch noch einige Platinen, Buchsen und RS485-converter an Interessenten abgeben gegen Selbstkosten + VK

 

Falls noch Bedarf besteht: Habe auch noch ein paar Teile verfügbar.

 

 

Trau mich fast nicht zu fragen aber würde das jemand auch komplett aufgebaut abgeben, natürlich gegen Bezahlung. Ich hab schon eine Platine aus einer Bestellung versaut 😔. Hab für sowas einfach kein Händchen. 

 


   
AntwortZitat
(@tt-pete)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Veröffentlicht von: @magicsven

Ich benutze für die Real-Time Realisierung mittlerweile dieses Modul und muss sagen, dass ich hier die Daten nahezu in Echtzeit bekomme. (Intervall alle 2 Sekunden).

Deye Sun 8/10/12K SG04LP3 Hybrid Modbus Adapter OpenWB MQTT RS485 TTL ESP32

Das Modul läuft parallel zu meinem Akku und zeigt mir sämtliche Daten des Wechselrichters, als auch das angeschlossenen Akkus an. (SOC, Spannung, Lade-/Entladestrom, Ladung-/Entladung in kWh pro Tag,...)

Vielleicht hilft euch das bei eurem Problem weiter.
Bei mir habe ich es in HA eingebunden, mein Nachbar hat es bei sich im ioBroker laufen.

Hallo Sven, 

bin noch HA-Anfänger. Daher wollte ich fragen, wie das Einbinden in HA funktioniert. Im MQTT-Explorer sehe ich alle vom obigen Adapter gelieferten Daten des Deye. Aber wie bringe ich die Informationen jetzt auf die Übersicht oder die Energieseite des HA? 

Viele Grüße, Peter

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von tt-pete

   
AntwortZitat
(@leiner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Veröffentlicht von: @tenker

2. ich verstehe die Punkte 2 bis 6 der Anleitung:

https://github.com/klatremis/esphome-for-deye

nicht... 😦 

Tenker

 

Hallo Tenker

 

Ich denke mal dein Problem sind die ersten schritte mit einem ESPhome.
Sieh dir villeicht mal dieses Video an

Dann denk ich kannst Du wieder mit der Deye Integration weitermachen.

Gruss Leiner

 


   
AntwortZitat
 DIWI
(@diwi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Hallo,

 

ich lese die Daten des DEYE mit der Platine von @bagges aus. siehe github: deye-esp32-bridge

 

Jetzt möchte ich gerne diese Daten für EVCC nutzen. Komme aber da nicht mit den "Meter" - Kommandos klar. https://docs.evcc.io/docs/devices/meters/#deye

 

Hat jemand die gleiche Konfiguration und kann mir hier bei der evcc.yaml in diesem Bereich helfen?

 

Vielen Dank und viele Grüße

Dirk


   
AntwortZitat
(@leiner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Der Vollständigkeit halber verlinke ich mal einen Beitrag von Linuxdep zur Abschaltung der Battery

https://www.akkudoktor.net/forum/deye-wechselrichter/deye-hybrid-wr-standby-wirkungsgrad-womit-muss-man-rechnen-was-kan-ich-erwarten/paged/5/#post-169630 .

Pass ja zum Tread-Thema

Gruss Leiner

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von leiner

   
linuxdep reacted
AntwortZitat
(@bagges)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 45
 

@diwi Ich regel das über "custom". Z.B.

- name: pv
  type: custom
  power:
    source: http
    uri: http://<IP>/sensor/sun10k-pv_total_power
    jq: .value
    timeout: 10s

 


   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

@ll

frohes Neues Jahr 2024 😀 

Also das ESP32 läuft jetzt richtig.

Leider bekomme ich nur Fehler, wenn ich die o.g. Datei

esphome config 10-8-2023.yaml
Rename esphome config 10-8-2023 to esphome config 10-8-2023.yaml

in meine *.yaml einfüge und entsprechend editiere.

Kann jemand mit seiner CONFIG.yaml helfen?

 

Herzlichen Dank

Tenker

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von Tenker

   
AntwortZitat
TSG
 TSG
(@tsg)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 188
 

Veröffentlicht von: @tenker

@ll

frohes Neues Jahr 2024 😀 

Also das ESP32 läuft jetzt richtig.

Leider bekomme ich nur Fehler, wenn ich die o.g. Datei

esphome config 10-8-2023.yaml
Rename esphome config 10-8-2023 to esphome config 10-8-2023.yaml

in meine *.yaml einfüge und entsprechend editiere.

Kann jemand mit seiner CONFIG.yaml helfen?

 

Herzlichen Dank

Tenker

 

 

Was bekommst du für Fehler?

 

Du kannst auch mal meine Config versuchen: https://github.com/TheSmartGerman/esphome-for-deye

Sind noch ein paar Settings extra... Kann man aber bei Bedarf auch raus löschen.

Oder diese Config: https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge

Jeder passt da halt immernoch was für sich na 😉

 

Viel Erfolg

 

PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BSC HW V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Im Bau: 4x (16x 304AH EVE Grade A mit JK Inverter BMS PB2A16S15P)
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13


   
Tenker reacted
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

@tsg

ich habe deine YAML genommen und die ersten Bereiche für mein ESP32 umgeschrieben.

Leider bekomme ich die Fehler bei der Installation auf mein ESP.

INFO ESPHome 2023.12.5
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-30pin-deye.yaml...
ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:

while parsing a block collection
  in "<unicode string>", line 62, column 3
did not find expected '-' indicator
  in "<unicode string>", line 114, column 4

Line 62 sieht bei mir so aus:

  - platform: modbus_controller

und Linie 144

    entity_category: config

Muss ich da etwas ändern?

 

Danke für Deine/Eure Hilfe

Tenker


   
AntwortZitat
TSG
 TSG
(@tsg)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 188
 

Veröffentlicht von: @tenker

@tsg

ich habe deine YAML genommen und die ersten Bereiche für mein ESP32 umgeschrieben.

Leider bekomme ich die Fehler bei der Installation auf mein ESP.

INFO ESPHome 2023.12.5
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-30pin-deye.yaml...
ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:

while parsing a block collection
  in "<unicode string>", line 62, column 3
did not find expected '-' indicator
  in "<unicode string>", line 114, column 4

Line 62 sieht bei mir so aus:

  - platform: modbus_controller

und Linie 144

    entity_category: config

Muss ich da etwas ändern?

 

Danke für Deine/Eure Hilfe

Tenker

 

Also ich habe den Code bei mir auch nochmals geladen, ich sehe das Problem aber habe selbst keine Idee...

Ich habe jetzt meine aktuelle YAML aus HA heruntergeladen und angehängt...

 

 

PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BSC HW V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Im Bau: 4x (16x 304AH EVE Grade A mit JK Inverter BMS PB2A16S15P)
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13


   
Tenker reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
Themenstarter  

Ich hatte doch mal meinen code gepostet in einem Beitrag, schaut mal da wie ich das gemacht hatte, das läuft zumindest bei mir. Mit diesem lambda bin ich auch verzweifelt...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
Tenker reacted
AntwortZitat
TSG
 TSG
(@tsg)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 188
 

@linuxdep Was meinst du mit den Lambdas? Die Batterieumschaltung? Die nutze ich aktuell nicht... Deinen code habe ich schon mal wo gesehen, du schreibst/änderst nur ein register, richtig?

Oder meinst du bezogen auf den Fehler mit <unicode string>?

PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BSC HW V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Im Bau: 4x (16x 304AH EVE Grade A mit JK Inverter BMS PB2A16S15P)
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13


   
AntwortZitat
(@webalizer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 114
 

@Tenker

Stelle mal bitte deine NICHT funktionierende YAML hier ein, damit man die mal komplett anschauen kann.


   
Tenker reacted
AntwortZitat
TSG
 TSG
(@tsg)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 188
 

@webalizer

Du kannst mal meine Config versuchen: https://github.com/TheSmartGerman/esphome-for-deye

Hier kommt dieser Unicode fehler. Ich suche noch, woran es liegen könnten. Wenn du eine Idee hast gerne. Ansonsten werde ich zusehen, dass ich den Code update und meinen code aus HA hochlade. Möchte da aber noch 2-3 stellen Prüfen bevor ich den code pushe.

PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BSC HW V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Im Bau: 4x (16x 304AH EVE Grade A mit JK Inverter BMS PB2A16S15P)
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13


   
AntwortZitat
(@webalizer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 114
 

@TSG

Bei diesem Block ab Zeile 107 hat die erste Zeile eine Einrückung (Leerzeichen) zu viel:

   - platform: modbus_controller
    use_write_multiple: true
    modbus_controller_id: ${modbus_controller_id}
    name: ${device_type}-Time of Use 
    id: ${device_type}_Time_of_Use
    register_type: holding
    address: 146
    bitmask: 1
    entity_category: config
    icon: "mdi:toggle-switch"

Ich weiß nicht, was ihr zum Editieren verwendet. Ich nutze Visual Studio Code mit YAML-Plugin und da wird die Syntax sofort überprüft und der Fehler angezeigt:

All sequence items must start at the same column YAML [Zeile 107, Spalte 4]
Sequence item without - indicator YAML [Zeile 108, Spalte 1]

   
AntwortZitat
Seite 17 / 28
Teilen: