Hallo zusammen,
kann ich an meinen Deye12K am GeneratorPort der als Mikrowechselrichter konfiguriert ist, auch den 3phasigen UPS Ausgang meines Growatt 4000SPH draufgeben?
Kannst du, musst du aber nicht. wenn der Deye auf MikroWR steht, nimmt der sich den Überschuss auch so, da musst du nix extra anschließen. Es sei den, du willst die Anzeige im Deye haben...
Kannst du, musst du aber nicht. wenn der Deye auf MikroWR steht, nimmt der sich den Überschuss auch so, da musst du nix extra anschließen. Es sei den, du willst die Anzeige im Deye haben...
Hallo Assa13,
wie meinst du das, er nimmt sich den Überschuss auch so?
Gruß Antonio
@tedesco1968 Ja, einfach Mikrowechselrichter einstellen und der nimmt sich den Überschuss, obwohl dein Zusatzwechselrichter komplett wo anders angeschlossen ist.
Gemessen wird mit den CT Klemmen direkt hinter dem Zähler, und alles was normalerweise ins Netz fließen würde, haut der Deye sich in den Akku. Ob du den Zusatz WR an den Gen Port anschließt, oder da lässt wo der jetzt angeschlossen ist, ist vollkommen egal. Ich finde es sogar besser, wenn es getrennt ist, denn wenn der Deye aua hat, kannst du immer noch mit deinem Growatt 4000SPH produzieren.
OK, das heisst das ich ein 3-Poligen Stringwechselrichter nur am Load des Deye hängen kann, bzw. auch ein echten Microwechselrichter nur am Load.
Der unterschied ist, das dieses nich am Deye angezeigt wird, richtig?
Warum Load? Du schließt den an dein Hausnetz an. Je nach Schaltung kann es Grid oder Load sein.
Warum Load? Du schließt den an dein Hausnetz an. Je nach Schaltung kann es Grid oder Load sein.
Klar am Hausnetz, das aber zu 99,9% über einen Umschalter auf Load hängt.