nein ich werde jetzt das Bhkw umbauen auf ein 3 phasigen Generator Syncron und hoffe das der Deye dann was mit anfangen kann und den Acku lädt.
der moppel war nur ein Test ob das stimmt, was im Internet geschrieben stand
grüsse
chris
So der Umbau ist abgeschlossen. Geht super!
ABER:
Wenn der Deye am Netz hängt und in den Zeitfenstern laden über Generator gesetzt ist - schaltet er den Generator an - jedoch nicht durch! Sprich nimmt keine Leistung -
erst wenn das netz getrennt wird wird die Leistung geschaltet - was mache ich falsch?
sonit läuft der Generator solange im standgas vor sich hin bis der Deye das Signal wegnimmt
habe das Gefühl das die Software nicht so richtig durchdacht ist.
wenn ich schon die Einstellmöglichkeiten der Quelle habe dann sollte die Quelle auch nutzbar sein.
Was stellst Du Dir vor?
So ein NICHT Netz-synchronisiertes Dieselaggregat kann ja nicht gleichzeitig mit dem Grid an der Hausverteilung hängen, da würde es gewaltig knallen.
da gibt es nur ein entweder/oder.
Bei dem Deye gibt es IMHO zwei Anwendungen für ein Aggregat:
Du betreibst den Deye also reinen Insel-Inverter, das Aggegat hat seine Laufzeiten nach deiner Programmierung
Du betreibst den Deye als Grid-Tied Inverter und das Aggregat ist die last line of defense und wird automatisch gestartet wenn Blackout ist (Load Shedding bei unseren Kollegen in Südafrika) UND die Batterie geht zuneige.
Wenn Du also dein Aggregat trotz vorhandenem Grid benutzen willst (warum auch immer) dann muss der Deye vom Grid abgekoppelt werden.
Das kannst Du automatisieren Du muss z.B. so ein 4NC ! Installationsschütz
zwischen Grid und Deye hängen, und dann mit dem Einschalten des Generators das Schütz ansteuern und den Deye in eine Inselanlage umwandeln.
Im Normalbetrieb am Grid ist das Schütz stromlos hat durchgeschaltet und kann so keinen Ärger machen.
Der Deye hat ein eingebautes Relais um sich vom Grid zu trennen, nur wie steuert man das an? ich habe noch keinen Menueintrag gesehen der sowas könnte, aber du kannst ja mal suchen.
Der Deye hat ein eingebautes Relais um sich vom Grid zu trennen, nur wie steuert man das an?
Das sollte auch nie angesteuert werden können, denn das ist die Sicherheitsfunktion, die dem Deye vorbehalten ist und sein sollte.
Muss auch nicht verstehen warum man einen Generator bei funktionstüchtigem Netz betreiben will, es sei den man hat geklauten Diesel der weg muss. 😎
Das kannst Du automatisieren Du muss z.B. so ein 4NC ! Installationsschütz
Schade, dachte das hätte nach/voreilenden N dabei, hast so welche schon gesehen? Überlege, wenn die Kaskade nicht so durch geht wie ich dei brauche, dann werden ich meinen Handschalter durch zwei Relais ersetzen müssen, oder einen Umschalter, aber die haben immer so einen blöden Auto Modus. Ich hoffe ja noch das es so durch geht.
Ich denke es reicht die drei Phasen über das Installationsschütz zu schalten der Neutralleiter kann bleiben, da kümmert sich der Deye drum.
Es gibt solche Schütze halt bei dem verlinkten Laden nur 2 polig oder 4 polig und 2 polig geht halt nur bei einphasigen Deye in einphasigen Hütten.
Ok es wird dann wohl auf eine externe Schaltlösung rauslaufen. Jedoch warum wird immer in Frage gestellt ob es sinnvoll ist einen Generator laufen zu lassen und so sein Haus zu heizen und Strom als Abfall zu erhalten (BHKW) (Treibstoff altes Fritten öl etc. geht wunderbar).
Ich hatte früher eine DC Kopplung da war das super zu lösen. Das der Synchrongenerator des BHKW nicht mit dem Netz verbunden sein darf ist klar und soll auch nie passieren. Nur ich hätte es gern so, dass wenn der Haken bei Generator gesetzt ist und das Signal vom WR gesetzt wird ( was er auch bei Netzverbindung macht???Software Fehler?) auch zeitgleich der WR vom Netz getrennt wird. Es macht sonst keinen Sinn, dass das Signal zum Generator gesetzt wird aber aufgrund der Netzverbindung dann keine Energie übertragen wird. Somit läuft der Generator ohne Abnahme - wer denkt sich sowas aus?
es wäre super einfach wenn:
generator Haken gesetzt - Batterie leer ->Generator startet und für die zeit des Ladens wird Netz automatisch getrennt (nutzen der Schutzfunktion) Prio liegt als Quelle auf Generator
Netzladen Haken gesetzt - Batterie wird aus dem Netz geladen und Netz wird nicht weggeschaltet (logisch soll ja von dort laden)
beide Haken Gesetz - Netz hat immer Priorität = Notstromfunktion, erst bei Wegfall des Netzes geht generator an.
Warum wird das nicht so implementiert? würde die Flexibilität massiv erhöhen und an der Sicherheit nichts ändern.
Grüße
@csh5fr dann beschreibe doch dein problem dem Support von Deye, womöglich setzen die das so um.
Moin, darf ich kurz eine Frage bzgl des Moppels stellen: Der Moppel ist doch der Generator. Ich habe leider nur einen einphasigen Generator ohne Inverterfunktion, bedeutet, dass die 50Hz per Drehzahl erzeugt werden.
Ist das ein Problem für den Deye? Im Falle eines Stromausfalls (und wenn der Akku leer ist) müsste ich den Generator händisch anwerfen um damit den Deye zu starten und die Batterie zu laden.
Wie verhält es sich, wenn Grid auf einmal wieder da ist und der Generator läuft: gibt es da ein Problem, da der Generator händisch betrieben wird und nicht vom Deye?
Danke für Eure Tipps!
Du hast einen einphasigen Deye und unempfindliche Verbraucher auf einer Phase im Haus?
-> dann kannst Du den Generator an den GEN Anschluss des Deye hängen.
Du hast einen dreiphasigen Deye?
-> dann kann der Deye mit Deinem Generator nichts anfangen. -> dann wäre die IMHO einzig sinnvolle Leistung den Strom vom Generator über ein Ladegerät direkt an die Batterie zu liefern. So hast Du auch kein Problem mit Schieflast, mit der Stromqualität des Generators, deine Hausverteilung ist save.
Ich habe einen einphasigen Deye mit einem einphasigen Generator. Der Generator ist halt ein Standard 3KW AI Power Ademax.
Danke für die Info!
das sollte problemlos funktionieren.
der GEN Anschluss im Microinverter Modus bedeutet, dass der Deye das Relais anzieht und den GEN Anschluss mit dem LOAD Anschluss verbindet
jetzt ist da ein 3-phasiger Wechselstrom mit 50 Hz dran.
Hab zum Gartenhaus an dem ein MicroWechselrichter hängt nur eine Leitung.
Bedeutet das auch, dass ich den GEN Anschluss in dem Fall auch zur Stormversorung meiner Gartenhütte nutzen kann und an diese Phase dann auch den Wechselrichter anschließen kann ?
Kannst Du, das Gartenhaus kann aber auch am LOAD hängen
@auric Hi, kannst du mir das mit dem Batterieladegerät bitte nochmal genauer erklären? Wird das parallel zum Wechselrichter an die Batterie angeschlossen? Wundern sich WR und Batterie dann nicht, wo dieser zusätzliche Strom herkommt? Was zeigt denn das Display des WR an, wenn die Batterie über das Ladegerät geladen wird?