@voltmeter wi immer, 22W *3 = 66W beim 3000... wenn ich sehe was Victron dazu schreibt im Datenblatt, sollte der 11W haben, also gemessen doppelt so viel, bei 5000 stehen 18W, der etwa auch das doppelte? Wären ja dann 36W * 3 =108W ???
Was mich viel mehr abgeschreckt hat, der MP2 5000 kann bei 25°C 4000W liefern, bei 40°C sind es nur noch 3700W... wenn man so die Werte von den YTern hört, werden die Teile doch recht warm und auch jammern einige über den doch recht hohen Netzbezug trotz Akkunutzung. Schlechte/langsame Regelung???
Was die angeblich schlechte Regelung angeht, kann das eher nur an der Nutzung eines viel zu langsamen Energymeters liege. Bzw nutzen einige überhaupt keinen Energymeter sondern nur einen IR Auslesekopf am Zähler vom Netzbetreiber.
Ich habe einen Netzbezug von 2,4KWh im Monat. Von langsamer Regelung kann man hier eher nicht sprechen.
Eigentlich liefert der Multi 4200Watt, einphasig wird er auf 4000Watt abgeregelt (Schieflast). Ich hatte bisher noch nie die Situation dass meine 3 Multis beim E-Autoladen abgereglt haben, auch nicht im Sommer. Aber ich teste das gerne nochmals für dich nach, was drei Multis leisten.
Und was der Eigenbedarf von 3 3000er Multis angeht, kann ich dir nur die Infos von Lukasba Anlage zeigen. Mach das mal mit einem Deye nach bei so einer geringen Last.
Meine 3 5000er haben bei 4012Watt Last einen Verlust von 170 Watt.
Ein Deye 12K liegt da schon bei ca. 300 Watt Verlust.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Das obere Bild sagt mit 132W Verbrauch und das untere 244W die nirgens auftauchen, also wohl die Verluste sind.
Beim unteren Bild mit der Akku Leistung passt auch nicht, 52,5V*79,9A sind bei mir 4'184.25W
AC-Lasten oben, da kommt bei mir 101W raus und keine 90W Was stellt der da dar?
Das Obere Bild Zeigt:
89Watt Verbrauch + 90 Watt Verbrauch + 29 Watt Einspeisung = 208 Watt.
Aus der Batterie kommen 282Watt, dann hat er bei 282Watt aus dem Akku 74Watt Verlust.
Das nächste Bild Zeigt:
3975Watt Verbrauch, 8 Watt ziehen die 11WR im Standby und 29 Watt Einspeisung = 4012 Watt
Aus der Batterie kommen 4182 Watt, dann hat er bei 4182 Watt aus dem Akku 170 Watt Verlust. Das entspricht einem Wirkungsgrad von 95,9%
Was auch dieser Grafik entspricht
Wo passen deine 4185.25W nicht zu den 4182W aus dem Akku? Stören dich jetzt die 3 Watt Unterschied ? Liegt vielleicht daran, dass Spannung und Strom nur mit einer Stelle hinterm Komma angezeigt wird.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
sorry, dem kann ich nicht wirklich folgen, das ergibt bei mir 101W Verbrauch, selbst wenn jede Phase jetzt in der Nachkommastelle ein max. erreicht, können es max. 3W werden und keine 11W.
Mit den Akkuwerten könnte passen mit runden und eine weitere Kommastelle.
Trotz allem, ist es Aufwendiger einen Zoo an Geräten (MP2,MPPT,WR) mit Victron zu betreiben als einen Deye an die Wand zu hängen. Wie schon gesagt, die Mehrkosten fallen ja nur an, wenn es nicht genug Sonne gibt und der Akku leer ist. Dann muss zugekauft werden. Kann die kWh die da anfallen nicht wirklich beziffern, aber die halten sich so was von in Grenzen, weil es eigentlich nur wenige Tage sind, wo der Akku leer ist, zumindest bei mir. Die Mehrkosten durch Victron wird man in der Lebenszeit sicher nicht rein holen können. Bei Victrom musst immer bedenken, bei nur MPPT hast doppelte Verluste beim Einspeisen, hast du Mischschung aus MPPT und WR (was sinnvollste Lösung ist i.m.A.) dann wird der Zoo ja noch größer und damit teurer.
Soll jeder selber entscheiden, aber wer es einfach und kostendeckend haben will, der ist mit Deye besser aufgestellt.
Bei Gelegenheit werde ich mal den Deye vermessen, wenn ich den Smart Shunt habe, da überlege ich aber noch, ob der wirklich not tut um den SOC genauer zu bestimmen. Hängt auch davon ab, ob ich noch was neben dem Deye auf/vom Akku entnehme. Oder ob das BMS reicht, denn kleiner 30W Verbrauch habe ich fast nie.
OK, rechnen ist nicht deine Stärke.
29 Watt gehen ins Netz, 90 Watt AC-Lasten und 89 Kritische Lasten, das sind in Summe 208Watt.
282-208=74
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Bei Victrom musst immer bedenken, bei nur MPPT hast doppelte Verluste beim Einspeisen, hast du Mischschung aus MPPT und WR (was sinnvollste Lösung ist i.m.A.) dann wird der Zoo ja noch größer und damit teurer.
Sorry aber der Deye ist doch auch DC gekoppelt, das trifft doch auf Deye genauso zu.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Der Mist bei dem Deye ist doch der seeehr miese Wirkungsgrad bei geringen Lsten, also z.B. 12h Nachts.
Auf die Anzeige vom Deye geb ich überhaupt nichts, ein blankes Schätzeisen.
Und ja, ich hab auch den 5k Deye 1ph. Nur das der Akku Nachts unverhältnismäßig viel abgibt im Vergleich zu meinen vorherigen Sparvarianten mit deutlich kleineren Geräten. Da lohnt das Messen garnicht.
Aber wenn der Nachtverbrauch kein Problem ist, ist der Deye hübsch ... außer das ich mir, ohne Zusatzlüfter, bei 5kW von den Modulen, die Finger dran verbrenne. Ist aber auch so ein Zeichen für den Wirkungsgrad.
Wie ist das bei einem 5k MP2 Victron? Kann man den da anfassen?
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
mein sun5k spuckt im POrtal ähnliche Werte aus
Dann rechne bitte mal nach.
80 Watt von PV + 666 Watt aus dem Akku + 22Watt aus dem Netz, bei 743Watt Verbrauch. Glaubst du wirklich, dass dein Deye nur 25 Watt verbraucht bei 743 Watt Last?
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ohne Lüfter werden meine 8K mit 17K vom Dach nicht über 52° ...was genau soll daran nun so schlimm sein ?
Andere werden nur 47 Grad .. oder wie ? so what ??
Mit (nicht hörbaren) Lüfter halte ich zwischen 32 und 45 Grad ... aber auch nur weil ich Spass am Basteln habe, denn sie hängen bei mir
im Keller und ich höre nichts davon und ich halte 52 Grad (ab und zu mal im Maximum mittags) auch für nicht problematisch
für Leistungs- und Regelungs-Elektronik.
Dann immer dieses Gehauele von wegen angeblichem "SEEEHR miesen Wirkungsgrad ..."
Wenn er in Ruhephase 1000 Watt benötigen würde .. OK ...aber über was reden wir hier ?
Wie schlecht ist der Wirkungsgrad denn bei Dir gemessenerweise ? Nun mal belegbare Daten von Dir her !
Ich habe es letztens hier erst geschrieben, dass es für die wenigen dunklen Momenten des Jahres nur so
um 30-50 Watt ausmacht ... 2-3 Monate im Jahr und in dieser Zeit wo es dunkel ist UND der Akku leer ...
im Vergleich zu den 3 mal so teuren Alternativen ... nach 30 Jahren rechnet sich das gaaaaanz bestimmt /p>
Also Zahlen her .... die Du nachweislich gemessen hast .... mit Deinem Deye Uschi .... und dann hier ausrechnen
ab wann sich das amortisiert mit VERGLEICHBAREN (vom Leistungsumfang ! ) Wechselrichtern mit all diesen Funktionen vom Deye !
Butter bei die Fische ! Danach kannste weitermachen mit Deinen Aussagen von wegen "seeehr miese Wirkungsgrad bei geringen Lsten, also z.B. 12h Nachts."
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Ich messe da gar nichts. Nach 10 Jahren PV mit vielen Varianten ist mir das glasklar.
Mir geht es um den Kernwinter und da durfte ich den Deye an 6,75 kWp an den ganz miesen Tagen ausschalten.
Der Eigenverbrauch hat da den gesamten Ertrag in 24h aufgefressen. Hab die Module dann auf einen Growatt MIC 600(2000) geklemmt, da blieben wenigstens um die 2-3 kWh übrig. Da gibt es nichts zu messen.
Der Deye darf im Sommer gerne werkeln aber langfristig muß ich mich, für was mit ordentlichem Wirkungsgrad, entscheiden, also Studer oder Victron.
Ich messe da gar nichts. Nach 10 Jahren PV mit vielen Varianten ist mir das glasklar.
Ohmann ...alles klar, danke für die Antwort, nun kann ich Dein bashing viel besser einordnen.
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Ich messe da gar nichts. Nach 10 Jahren PV mit vielen Varianten ist mir das glasklar.
Ohmann ...alles klar, danke für die Antwort, nun kann ich Dein bashing viel besser einordnen.
Ich glaube du bist etwas blind was das Thema angeht, da du keine andere WR vorher zum Vergleich hattest.
Du kannst auch nicht wirklich nachmessen, weil du den Ertrag von den Modulen nicht kennst. Und der Deye zeigt hier keine realen Werte.
Die Leute mit PV WR oder MPPT kennen ihren realen PV Ertrag und können daher sehr genau sehen was im Speichersystem verschwindet.
Bei deiner PV Größe spielen ein paar KWh am Tag keine Rolle, bei kleinen Anlagen schon, weil da der Eigenverbrauch dann öfters höher ist wie der Ertrag.
Wenn der Deye bei dir passt, dann ist das OK, keiner will dir das schecht reden. Bei anderen passt es eben nicht.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ