Der Deye zieht bei mir im deaktivierten Zustand 30 W.
du hast den 8kw 3phasen?
was verbraucht der mit pv aus alle verbraucher sicherung weggeschaltet und inverter an wieviel zieht der vom akku in diesem modus ohne last?
Meine Messanordnung sah folgendermaßen aus:
- 51.2V Batterien über
- BMV712 an
- Deye 8 kW 3 phasig.
- Inverter des Deye ein, alles andere (PV, Grid, Load, Generator) weggeschaltet
- BMV sagt 102 W Last minus 7 W für den NUC, der alles steuert: 95 W für den Deye
Das ist schon deutlich ein anderer Wert als die 40 W weiter oben. Die hätte ich gerne auch!
Wenn ich unter gleichen Bedingungen den Inverter abschalte, zieht der Deye nur noch 24 W aus der Batterie.
Wenn ich nun bei weiterhin abgeschaltetem Inverter das Grid zuschalte, holt sich der Deye die 24 W von der AC Seite.
95 W für den Deye
ok dann hat sich das teil vorerst erledigt für mich als sunny island ersatz
säuft ja richtig was weg am tag
zum vergleich mein einphasiger sunny island 6kw dauer (8kw 30min) hat 25w eigenverbrauch(gemessen) wenn ich 3 stück davon hinhänge habe ich ein 3 phasensystem 18kw dauer (24kw 30min) mit 75w eigenverbauch
da muss deye noch dran arbeiten
ich kann aber trotzdem später einen deye 8 oder 12kw kaufen für den coin miner der läuft ja dann eh nur 9-10monate im jahr da ist mir der verbrauch und die effezienz auch egal
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ich würde gerne noch eine bessere Antwort auf die Frage "Was würdest Du statt dessen nehmen?" geben.
Heute mit meinen Möglichkeiten wäre das genau ein Victron Multiplus 3000/48 (MBII im weiteren Verlauf).
Ich habe das jetzt seit dem 27.9.24 am Rennen und kontrolliere derzeit alle Zahlen (Leistungen, Verbräuche, Effizienzen, ...).
Das sieht bisher alles sehr gut aus.
Diese Lösung wurde so auch schon mehrfach in diesem (und in anderen) Thread(s) vorgeschlagen.
Eigentlich wollte ich halt ein 3 phasiges System anschaffen. Aber man kann nicht alle Vorteile ohne Nachteile haben und vice versa.
Falls die Frage nach dem Warum steht:
- Weil der MBII 3000/48 zu meinem Anwendungsfall am Besten passt.
Unter anderen Bedingungen sähe es sicherlich ganz anders aus. - Ich kann den MPII in den Sleep-Modus versetzen, wo er nur 2 W verbraucht (in Worten zwo).
Im Vergleich dazu kommt der Deye 8K mit 24 W daher.
An einem schlimmen Wintertag verbraucht der Deye somit minimal 0,576 kWh, die man oft nicht mal als Ertrag hat.
Den Deye müsste ich mit meiner Micky-Maus-PV-Anlage im Winter komplett abschalten.
Mit dem MPII benötige ich 24h*(7W (NUC) + 2W (MPII))=0,216 kWh/Tag.
Wenn man den Batteriewirkungsgrad noch mit einrechnet sind das 0,235 kWh/Tag. Das passt hier. - Für meinen geringen Standby-Verbrauch von ca. 200 W im Haus macht genau ein Multiplus 3000/48 für mich Sinn (einphasig).
Ich habe bei 200 W Ausgangslast am Inverter eine (gemessene!) Verlustleistung von 22 W (90 % Effizienz). - Der Multiplus II 3000/48 ist mit derzeit 417 € Anschaffungskosten sehr günstig (günstiger als der Lumentree 2000).
- Über ein MK3-Interface (56 €) kann er sehr einfach fernbedient werden (z.B.: https://github.com/martiby/multiplus2).
- Der Multiplus II hat bereits einen USV-Ausgang.
Wichtige Verbraucher wie Heizung, Server, Fritzbox, Kühlschrank laufen "unterbrechungsfrei" weiter.
Voraussetzung ist natürlich eine entsprechende Elektro-Verteilung (bei einem Bestandshaus auch mal schwieriger). - Die Effizienz-Kurven von VICTRON bezüglich des MBII 3000/48 kann ich auch in meinem Aufbau bestätigen.
Nachteile
- Ein MPII hat natürlich keine 3 Phasen: Aber für 3 MPII wäre die Summe der einzelnen Verlustleistungen zu hoch.
- Im Falle eines Stromausfalls kann ich so über einen 4-poligen Umschalter den AC-LOAD1 auf alle Phasen des Hauses verteilen.
Hier muss ich natürlich sehr aufpassen, damit keine großen Verbraucher (Herd, Geschirrspüler, Waschmaschine) zugeschaltet werden.
Heißt im Klartext: Die entsprechenden Automaten abschalten, dann auf Notbetrieb umschalten (rückwärts dann in entgegengesetzer Reihenfolge).
Zum einen muss ich schauen, dass ich den MPII nicht überlaste.
Zum anderen darf ich Null-Leiter nicht überlasten.
Ich glaube damit können meine Mitbewohner und ich leben.
BTW: Den 4-poligen Umschalter benötigt man mit dem Deye ja auch, wenn nicht das ganze Haus komplett am Deye hängt. - Je nach Temperatur des MPII ist die Ausgangsleistung auf maximal 2700 W beschränkt.
Also im Notfall immer nur einen größeren Verbraucher (wie z.B. Wasserkocher) einschalten.
Das macht aber irgendwie sowieso Sinn und erscheint mir im Notbetrieb eher ein Luxusproblem zu sein. - Der MPII hat keinen Generatorport, wie der Deye einen hat.
Jedoch ist mein Notstrom-Aggregat einphasig. Da würde der Deye ja auch nichts nützen.
Außerdem ist dieses Notstrom-Aggregat auch nicht sehr verlässlich, was Spannung und Frequenz angeht.
Für diesen Fall habe ich ein Ladegerät parat (Huawei R4850G2 mit 3000W, alternativ auch Meanwell Geräte).
Die Gesamteffizienz in diesem Fall lässt zu wünschen übrig. Aber wir reden von einen Notfall... - Im Falle eines Stromausfalls müsste ich die Micro-Wechselrichter (Enphase oder Hoymiles) auf den ACOUT1 einphasig umschalten.
Beim Deye hätte ich diese direkt am Generator-Port angeschlossen und diesen als Microgrid konfiguriert.
Also noch ein 4-poliger Umschalter (Netzbetrieb: dreiphasig am GRID, Notbetrieb: einphasig am ACOUT1). - Möglicherweise macht mir die Effizienz des Ladegerätes des MPII noch einen Strich durch die Rechnung.
Interessant wird das aber erst, wenn ich auf AC-seitigen Speicher umbaue.
Im Moment versorgen bei mir noch MPPTs die Batterie von den PV Modulen. - Meine derzeitige Lösung der NULL-Einspeisung basiert auf den Werten von Energiemetern.
Insofern stehen neue Istwerte nur alle 3 sekunden zur Verfügung.
Da war der Deye über seine Stromwandler viel dynamischer.
Mal schauen, ob man da nicht was Besseres zu Stande bekommt... - Die coolen Features vom Deye wie Lastausgleich sind natürlich auch futsch.
Wen es interessiert hier mal die Verlustleistungen:
- AC seitig ist das nur der Anteil, was trotz NULL-Einspeisung ins Netz geht.
- DC seitig: Batterieverluste (Laden und Entladen) und Inverterverluste
Hier mal ein paar Szenarios für mögliche Tage im Winter, Frühjahr, Sommer und Herbst.
Für die Effizienz der Batterie habe ich mal 92 % angenommen.
Die Last wird mit 200 W angenommen. Die tatsächlichen Verlustleistungen sind also höher!!!
Winter: Inverter geht nie an => Akkuladung erhalten
MPII: 24h×(7W (NUC) + 2W (IDLE_MPII))=0,216kWh => 92 % Batterie => 0,235 kWh => passt bei mir
Deye: 24h×(7W (NUC) + 24W (IDLE_MPII))=0,744kWh => 92 % Batterie => 0,809 kWh => sehr viele Tage mit weit weniger!
Frühjahr/Herbst: 10h ist Inverter aktiv => 14 Std IDLE, SOC Hub der Batterie: 40..80%=40%=>10,24 kWh Batterie => 0,356 kWh/Tag
MPII: NUC: 24*7W=0,169kWh, Inverter: (14h×2W)+(10h*22W)=0,248 kWh => Gesamt=NUC+INVERTER+Batterie: 0,773 kWh
Deye: NUC: 24*7W=0,169kWh, Inverter: (14h×24W)+(10h*105W)= 1,386 kWh => Gesamt=NUC+INVERTER+Batterie: 1,911 kWh
An jedem guten Tag im Frühjahr und Herbst "verschwinden" beim Deye 8K ca. 1,1 kWh/Tag mehr als beim MPII.
Sommer: 24h ist Inverter aktiv => 0 Std IDLE, SOC Hub der Batterie: 10..100%=90%=>10,24 kWh Batterie => 0,801 kWh/Tag
MPII: NUC: 24*7W=0,169kWh, Inverter: (24h*22W)=0,528 kWh => Gesamt=NUC+INVERTER+Batterie: 1,498 kWh
Deye: NUC: 24*7W=0,169kWh, Inverter: (24h*105W)= 2,520 kWh => Gesamt=NUC+INVERTER+Batterie: 3,490 kWh
An jedem guten Tag im Sommer "verschwinden" beim Deye 8K ca. 2 kWh/Tag mehr als beim MPII.
Umso mehr große Netzlasten dazukommen, um so schlechter sieht es für den Deye aus.
Damit es nicht so dröge ist, ein paar Bilder aus den aufgezeichneten Daten der letzten 2 Jahre.
Weil der MBII 3000/48 zu meinem Anwendungsfall am Besten passt.
hast du irgendwo eine effezienzkurve von dem mp2 10000 gesehen?
von victron gibts keine und sonst habe ich keine gefunden
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Mhh ...alles sonderbar ...
ich habe ja 2 Stück Deye 8K ( da 4 verschieden ausgerichtete Strings mit je 11-13 Modulen)
bei mir seit 12 Monaten dauerhaft ( mit MI aktiv ... 6 Module nach West ... am MWR ) in Betrieb
an 24 kwh Pylontechs.
Sowohl mein Shelly 3 EM, als auch der (seit einigen Wochen werkelnder)
Tibber Pulse ( nach dem ich ja auch abgerechnet werde )
sagen mir Durschnittsverbräuche von 0,4 bis 0,7 kwH pro Tag (seit April 24)
(Bis vor 4 Tagen ...da waren hier 2 absolut dunkle Regentage nacheinander
und ich musste 30 kwh Strom KAUFEN ! pfui 😉 )
Aber zurück zum Thema ... im Schnitt somit ca. 550 Wh pro Tag ... also ca. 14 cent.
Also wie ich schon öfter schrieb um 5 ,- im Monat im "autarken" Sommer ... von April bis September.
Warum brauchen eure (Einzel-) Deye`s (angeblich) soviel mehr ?
Oder habe ich Spezial-Spar-HWR ?
Hier mal exemplarisch 2 Pulse Log`s
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
@laasa Für wenig PV und/oder wenig Last, ohne wirklichen Notstrombedarf ist das sicher die beste Lösung. Ist halt alles sehr individuell, je nach dem was man gerne haben will und wie.
Zu der MK3 Steuerung würde mich mal interessieren, wie du das gemacht hast. Kannst gerne dazu einen extra Beitrag machen, passt ja nicht ganz zu dem Thema. Interessiert sicher andere auch. Gerade wo du es ansprichst, der MP2/3000 wäre billiger als der Lummentree
@higgy dein Verbrauch ist bei dir auch höher als was aus dem Netz gezogen wird, den Rest holt er sich aus dem Akku. Verstehe zwar nicht warum man 2x8k verbaut mit nur 24kWh Akku, aber sei es drum. (brauchen wir nicht diskutieren, nur als Gedankenanregung für Neubauer, die sollten sich solche Lösungen gut überlegen)
@laasa Für wenig PV und/oder wenig Last, ohne wirklichen Notstrombedarf ist das sicher die beste Lösung. Ist halt alles sehr individuell, je nach dem was man gerne haben will und wie.
@higgy dein Verbrauch ist bei dir auch höher als was aus dem Netz gezogen wird, den Rest holt er sich aus dem Akku. Verstehe zwar nicht warum man 2x8k verbaut mit nur 24kWh Akku,
Den Satz verstehe ich nicht : " dein Verbrauch ist bei dir auch höher als was aus dem Netz gezogen wird, den Rest holt er sich aus dem Akku "
Er holt sich 6-8 Monate bei mir ALLES aus dem Akku ( wenn die Sonne nicht scheint )
Alles andere würde ja auch keinen Sinn machen ?! Lass ihn doch für seine Arbeit meinetwegen 100 Watt noch
ausm Akku lutschen, da ist ja auch jede Menge Elektronik die arbeiten muss ...
Und nur 30 Watt im Haus verbrauchen werden die wenigsten ( Der braucht dann auch keine Photovoltaik, wie soll sich das jemals amortisieren )
Das wäre ja als wenn man sich für den Arbeitsweg von 800m nen 400 PS LKW schönreden wollte .... das wird sich auch wohl kaum rechnen ...
Und man sich dann im Netz beschwert dass er im Standgas schon 10 ltr die Stunde braucht zum warmwerden morgens.
Die ganze Diskussion um "Deye braucht zuviel Strom" ging doch hauptsächlich immer um die Last die er aus dem Netz zieht ... oder nicht ?!
Also geht es den `Kritikern` nur um die "schlechten" 3-4 Monate ?? 😳
Da reden wir dannalso übern Daumen über maximal 20-30 Eu im Monat in den 3 schlechten Monaten
( wo es also NULL PV Strom geben würde ( und auch das gibt es ja nicht wirklich , also wohl einiges weniger ...? )
Klar rechnet man das sehr "schlecht" aus ...wären das also ca. 80 Eu mehr als mit vielleicht einigen anderen WR die viel weniger können im Jahr ...
auf 100 Jahre gesehen ...wird man dann echt reich. /p>
Zu den 2 x 8K ... Das hatte ich ja oben begründet, 5 Strings mit verschiedenen Richtungen + Grössen und jede Menge "Großverbraucher"
mit einem 12 K und diversen anderen WR für die anderen Strings hatte ich auch gedanklich gespielt, aber preislich und auch vom
Handling war das schlussendlich keine Option für mich. Zumal ich obendrauf geschenkt noch doppelte Ausfallsicherheit habe ... und
5 Klimaanlagen, 70 J altes Haus ... WärmePoolPumpe, 2 Saunen und 2 E-Autos ... da muss schon was kommen .
Und ich bin sehr glücklich mit der Konfiguration und den 24 kwh Pylontech ... und die Offenheit der Deye Systeme etc sind genial ...
Kostal, SMA, Fronius, Victron, Growatt oder Solaredge kamen vor nem Jahr Preis-Leistungs-mässig (3 Phasig !) überhaupt nicht ran.
Habe monatelang Angebote reingeholt und verglichen.
( Ich habe ca. 8600 Eu bezahlt ... für 24kwh Pylontechs im Rack mit den 2 Stück 8K Deye ) die mir bis zu 17K vom Dach holen mit
Not- und SchwarzStart,/USV... Generator / MW Eingängen + 24kwh Lifepo (nicht Hersteller-festgelegt),
Einbindung in HA und eigene Software Möglichkeiten alles per LAN ohne Cloud-Gedöns etc. )
Ich glaube nicht dass ein 17kw HWR mit den gleichen Werten und Möglichkeiten auf den Markt kommt ... zu den Preisen der Deye`s,
der anstatt der z.B. 100 W ... nur 50 Watt im Winter aus dem Grid zieht (und ja auch nur zu den Zeiten wo es dunkel ist
und der Akku lehr wäre ) denn wenn ich Sonnenstrom habe, jucken mich ein paar hundert WattStunden genau garnicht, rechnet
man da 8,2 cent die einem "verloren gehen" ... sinds dann ja nur noch 6-9 euro im Monat, die einem die Arbeit des WR "kostet" ).
Wie mein ehemaliger Meister immer sagte... "wer etwas sparen will, muss viel ausgeben." 😉
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Verstehe zwar nicht warum man 2x8k verbaut mit nur 24kWh Akku, aber sei es drum.
die meisten leute verstehen nicht wie man den eigenverbrauch misst und noch weniger verstehen dass der maximale wirkungsgrad nur für eine bestimmte last gemessen wird.
deswegen gibt es immer so bizarre aussagen
es spricht auch für sich warum deye den eigenverbrauch nicht angibt, ich meide grundsätzlich hersteller die das verheimlichen.
man muss sich nur den aufwand anschauen welcher nötig ist um das mit dem wirkungsgrad zu messen und dass laasa den deye 8k mit 105w gemessen hat hätte ich jetzt erstmal als messfehler verstanden aber wenn er mit dem gleichen messmethode 22w beim mp2 3000 misst dann werden einem die dimensionen klar wie ineffezient der deye 8k ist.
aber vielleicht ist es auch so eine krasse serienstreuung bei deye, die bei manchen 40w und bei anderen 100w eigenverbrauch bewirkt. das spricht aber auch nicht für die qualität.
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ja ... genau ... iss klar 🙄 mal wieder das immer wiederkehrende Deye bashing von voltmeter
( der garkeinen Deye selber hat ) musste ja mal wieder eingestreut werden.
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Den Satz verstehe ich nicht : " dein Verbrauch ist bei dir auch höher als was aus dem Netz gezogen wird, den Rest holt er sich aus dem Akku "
Netzbezug hast ja dann, wenn der Akku leer ist... wenn der Akku genug über die Nacht hat, lebt der natürlich daraus um sein Eigenleben zu ermöglichen. Der rest der trotzdem da ist mit FW >1135 liegt an den Einstellmöglichkeiten oder Regelabweichungen.
5 Klimaanlagen, 70 J altes Haus ... WärmePoolPumpe, 2 Saunen und 2 E-Autos ... da muss schon was kommen
Mag sein, aber entweder du verbrauchst das direkt bei PV Erzeugung oder aus dem AKKU, aber da kommst mit den 24kWh bei 16kW WR Leistung nicht weit. Klar hast damit Redundanz und Co. aber effektiver wäre ein Hybrid WR und der Rest per normalen WR. Aber ist wie es ist, soll ja nur als Hinweis verstanden werden für Leute die neu planen. Gibt genug, die sich was anderes vorstellen.
@voltmeter wi immer, 22W *3 = 66W beim 3000... wenn ich sehe was Victron dazu schreibt im Datenblatt, sollte der 11W haben, also gemessen doppelt so viel, bei 5000 stehen 18W, der etwa auch das doppelte? Wären ja dann 36W * 3 =108W ???
Was mich viel mehr abgeschreckt hat, der MP2 5000 kann bei 25°C 4000W liefern, bei 40°C sind es nur noch 3700W... wenn man so die Werte von den YTern hört, werden die Teile doch recht warm und auch jammern einige über den doch recht hohen Netzbezug trotz Akkunutzung. Schlechte/langsame Regelung???
So lange mir keiner einen Hybriden WR für 48V Akku und diesen Funktionen bei der Baugröße zeigt, der weniger Eigenverbrauch hat, bleibe ich beim Deye. Jetzt muss nur noch die Zeit zeigen, wie lange der wirklich durchhält.
Ach so, ist wie beim Tesla, mit Wächtermodus stehst den Akku in zwei Wochen leer, wenn nicht sogar noch schneller.
5 Klimaanlagen, 70 J altes Haus ... WärmePoolPumpe, 2 Saunen und 2 E-Autos ... da muss schon was kommen
Mag sein, aber entweder du verbrauchst das direkt bei PV Erzeugung oder aus dem AKKU, aber da kommst mit den 24kWh bei 16kW WR Leistung nicht weit.
Doch ...kein Problem, wie kommste darauf ? Wie gesagt bin ich seit Mitte März 100 % autark mit Strom inkl. Wärme und
E-Autos ( fahren zugegebenerweise aber derzeit nur so um die 1000- 1500 km im Monat )
Aber eben (bis vor 7 Tagen) 100% autark dies Jahr
( und hier war wohl das wolkenreichste Jahr seit langem bei uns in der Ecke , sagt auch mein Nachbar mit PV )
Und letztes Jahr Oktober und November und Februar und der halbe März fehlen auch nur selten nachts mal ein paar kwh ...
Im Dez. kam natürlich wenig rein ... (nur 250kwh) + Januar ( 600 kwh ) da siehts ja bei den meisten PV`lern ja rel. mau aus,
da muss ich dann echt einiges zukaufen.
Mit Tibber werde ich da aber natürlich (wenn mal) dann nachts um 3:00 die Autos laden für z.B. 20 cent oder was dann grad so anliegt.
Die letzten 12 Monate habe ich dann ( trotz der ja angeblich soo stromfressenden 2 x ! Deye ... ) 700 Eu (8,2 cent)
Einspeisung erhalten und 1100,- Strom gekauft im Winter ( da ja noch ohne Tibber ... mit noch einem alten + teuren Vertrag zu 34 cent ! )
Also rechne ich ab nun mit "Tibber Schnitt" mal mit 900 Euro .... D.H. zum Schluss bilanziell -> 200 Euro im Jahr für Strom + Wärme (im Altbau) )
inkl etwas Tanken für 15.000 km finde ich recht nett ...
2022 habe ich noch jedes Jahr für Strom und Gas um 4.800,- bezahlt und ca 3.000,- zur Tankstelle geschleppt.
D.H. ich bin mit allem ... in weniger als 4 Jahren durch ( Musste ja hier auch noch die gesamte Elektrik mit Schrank neu machen etc ).
Und wenns schlechter läuft und der Strom wieder klettern sollte ... auf 40 oder 50 cent ... ja nun ...dannn eben erst in 5 oder 6 ... allet jooot.
Wenn sich dann meine beiden Deye`s ggfls. 30 Eu ( mehr als andere Systeme ) davon genehmigen die 3 Monate ... gönn ich Ihnen den Hunni im Winter .
Das ist mir die multifunktionale eierlegende Wollmilchsau (wo mich z.B. der Hersteller nicht zwingt vom gleichen Hersteller
das (überteuerte) Zubehör und Akkus kaufen zu müssen ) und natürlich auch der sehr günstige Kaufpreis wert.
Da kann ich erst mal gerne 30 oder 40 Jahre schlechte Winter mit dem Mehrverbrauch "zahlen" .... um auf Null zu kommen
Ich muss nicht mit Gewalt jeden cent 3 mal umdrehen, bei mir muss es unterm Strich in der Geldbörse passen und das Gefühl muss positiv sein.
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Ich muss nicht mit Gewalt jeden cent 3 mal umdrehen, bei mir muss es unterm Strich in der Geldbörse passen und das Gefühl muss positiv sein.
Ja, aber wie effizient ist deine Deye sun-8k-sg04lp3-eu?
Ich muss nicht mit Gewalt jeden cent 3 mal umdrehen, bei mir muss es unterm Strich in der Geldbörse passen und das Gefühl muss positiv sein.
Ja, aber wie effizient ist deine Deye sun-8k-sg04lp3-eu?
wie viel macht es aus in € ist doch die Frage. Oder wie viel weniger ist es als mit Victron? Wie gut ist die Regelung bei Victron? Habe hier noch keine Daten gesehen, nur bei einigen YTbern gehört wie sie sich doch über den Netzbezug ärgern.
Damals wie heute ist ein Deye in der Anschaffung gegenüber einer Victron Anlage günstiger. Da brauchst du 3 mal alles, nicht nur die WR, auch Kabel und Co.
Wenn PV da ist, schmälert es den Ertrag etwas, als wenn du 1-2Module weniger hättest. In der Zeit wo nicht genug PV da ist um alles abzudecken, müsstest den mehrverbrauch aus dem Netz kaufen. Wie viele Stunden sind das? Müsste man man irgend wie auswerten... Interessant wäre es ja mal. Aber wie higgy schrieb, läuft und spart eine Menge ein, ist einfach aufzubauen und zu warten. Wer gerne an so einer Anlage rumbastelt ist bei Victron gut aufgehoben, wobei die auch so läuft, aber am Anfang mehr Aufwand.
Doch ...kein Problem, wie kommste darauf ? Wie gesagt bin ich seit Mitte März 100 % autark mit Strom inkl. Wärme und
E-Autos ( fahren zugegebenerweise aber derzeit nur so um die 1000- 1500 km im Monat )
Damit meinte ich nicht deine Autarkie, sondern, wenn du deine 16kW benötigen würdest vom Akku, kommst damit nicht weit, also wird diese Leistung wohl nicht wirklich benötigt. Darum würde ich eher einen Hybrid, wobei der 12k Kosten-Nutzen-Verhältnis am besten ist, das mehr an PV dann per normalem WR anbinden. Damit sind die Verluste geringer und Nutzen ist auch da. Ausfallsicherheit natürlich nicht. Aber wie lange wartest derzeit auf einen neuen WR wenn du den bestellst?
Wie schnell ein Deye Ersatz lieferbar wäre ... ? Da habe ich (gsd) keine Erfahrungswerte. /p>
Weisst Du da mehr ?
Aber selbst wenn bei mir mal einer nicht mehr will ... lebe ich fast wie vorher weiter br />Dann ist ja hier nicht die Bude dunkel und ich kann garkeine PV mehr machen.
Nur nicht mehr soviel wie vorher. bis ich dann Ersatz bekomme.
Aber da denke ich nach 13 Monaten Betrieb noch nicht wirklich drüber nach.
Und ja, dauerhaft über 12 K brauchen wir selten, aber hin und wieder sehe ich schon 12-20 K ...
Wenn z.B. unser Boiler Dampf macht ...dann sind mal eben 3,5 K mehr die da ne Stunde lang kommen müssen .
( Das ist eines der wenigen Optimierungs-Optionen die ich irgendwann noch mal angehen werde.... nen WP-Speicher.
Aber der DLE ist grad mal 3 Jahre ...der muss erst mal weiter machen. )
Wenn dann z.B. Ofen und/oder Waschmaschine und die Klimas aktiv sind.... sinds sehr häufig weit mehr als 12K.
Aber dann eben auch oft nur mal 15 oder 30 min ... das schieben wir natürlich (soweit es geht)
ja auch fast immer in die Zeiten zwischen 11:00 und 15:00 Uhr. ( Was aber ja leider nicht immer geht / hilft )
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB