Hätte ich die obigen Kurven vor dem Kauf gesehen, hätte ich den Deye tatsächlich nicht genommen.
...
Meine Frage wäre, was hättest du dann genommen?
Leider habe ich meine große Anlage auf dem Dach noch nicht installiert. Es hakt an meheren Stellen:
- Im Moment schaue ich mir über eine Webcam an, ob es sich auf meinem Dach überhaupt lohnt.
Die Webcam macht alle 5 Minuten ein Bild. Diese füge ich zu Tagesfilmen zusammen.
Es ist eine sehr komplexe Schattenlage und wir haben noch nicht mal Winter!
Die gute Nachricht ist: Es sind meine Bäume. Aber diese komplett wegzunehmen kommt nicht in Frage. - Insofern kommen für mich auf dem Dach nur Microwechselrichter in Frage (z.B. Hoymiles HM800 oder Enphase IQ7+).
- Parallel experimentiere ich auch ein bisschen mit einem R4850G2 Ladegerät (3000W) herum. Wirklich nettes Teil ...
Dieses könnte man zum Einem zum AC-seitigem Laden der Batterie tagsüber bei Überschuss nutzen (wenn man ohne Deye auskommen will).
Zum Anderen ist es prima, wenn das einphasige Notstromaggregat mal laufen muss (also auch im Zusammenspiel mit dem Deye). - Wenn ich also ohne Deye auskommen möchte, fehlt mir noch etwas zum Batterie entladen bei Stromaufall.
Wenn das öffentliche Netz läuft, nutze ich derzeit leistungsbegrenzte Microwechselrichter (Enphase IQ7+ plus DPM8616).
Im Falle eines Stromausfalles müssten es netzformende Inverter sein. Dreiphasig und mit 48V Batterie wird das aber sehr aufwendig.
Hier würde ich im Moment dann den Deye wieder einschalten. - Ansonsten habe ich noch keinen Elektriker gefunden, der bereit ist, meine DIY-Anlage abzunehmen.
Wenn jemand einen Tip für den Raum Berlin hat würde ich mich freuen.
Wie ich schon mal geschrieben hatte. Der Deye ist wirklich ein geniales Gerät sofern man eine höhere Grundlast (ab 500 W) und genügend installierte Modulleistung hat. Dann kann man sich höchstens an den total trüben Tagen an der Verlustleistung stören. Da waren im Oktober ja schon ein paar dabei ....
Bei höheren Lasten wird der Deye aktiviert.
Wie deaktiviert du den den Deye über den Home Assistent? Hast du mal gemessen was der Deye im deaktivieren Zustand aus Netz bzw. Batterie an Leistung aufnimmt?
Eigentlich steht das schon im Thread:
- Ich nutze dem Home Assistent nicht, sondern ein selbstgeschriebenes C Programm.
Das läuft auf einem Raspi 3B und kümmert sich um alles. - Der Deye zieht bei mir im deaktivierten Zustand 30 W.
Wenn das Grid da ist, dann vom Grid.
Sonst aus der Batterie.
@laasa Hallo Laasa, ich habe Frage zu Beschreiben von Modbus-Register 80 (ein/aus)
ich habe eine Modbus-Verbindung aufgebaut. Die Werte z.B. aus Register 4105 (4x105, 16 Bit Signet) lassen sich auslesen und beschreiben. Die neu gesetzte werte werden von Deye angezeigt.
Leider habe ich keine vollständige übersetzte Registerliste gefunden. Nur eine "halb" chinesische. War hier überfordert :).
Zu welchem Register-Typ und Datenformat gehört 80?
Ich habe mit 4080 (4x80, 16 Bit Unsignet) probiert, bekomme einen Wert 1000 🙁 Es kann natürlich nicht stimmen.
MfG Alex
Hier mal meine Messanordnung (unprofessional mit Paint erstellt und extra mit eigenen Bildern)
die werte vom BMV sind genau?
das würde ich mit einem zangenamperemeter, welches ich zuvor auf korrekte anzeige an einem labornetzteil geprüft habe, nachmessen.
welchen eigenverbrauch hat der wr dh. inverter an keine verbraucher dran kabel oder sicherung am inverterausgang wegmachen. pv ausschalten
wenn der eigenverbrauch 100W ist musst du die 100W dann von der leistung des akkus abziehen.
sonst verfälscht das die effezienz im unteren bereich
ich hatte hier was zur effezienz meines sunny island gemessen
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/120356/
und die gesamt anlageneffezienz im winter
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/131106/
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Der BMV dürfte einer der genausten Batteriemonitore sein, den man kaufen kann.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
braucht man da zusätzlich noch einen Smart Shunt? Sehe nicht bei dem BMV wie der die Ströme misst.Der BMV dürfte einer der genausten Batteriemonitore sein, den man kaufen kann.
Aber der Smart Shunt misst ja echt gut wie ich sehen, 10mA und 10mV... und das bei max. 500A. Zum vermessen von einer Anlage sicher nett, aber im Betrieb sicher nicht nötig. Aber wenn einer einen günstig abgeben will, würde ich einen nehmen und mal meinen Deye vermessen.
Beim BMV ist ein Shunt mit dabei, meiner Meinung ist der BMV der bessere Batteriemonitor mit mehr Funktionen.
Kostet ja auch deutlich mehr.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Der Deye zieht bei mir im deaktivierten Zustand 30 W.
du hast den 8kw 3phasen?
was verbraucht der mit pv aus alle verbraucher sicherung weggeschaltet und inverter an wieviel zieht der vom akku in diesem modus ohne last?
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Bei mir 40W.
Gemessen sowohl von der DC-SEITE bei reinem DC-Betrieb und *allen* anderen abgeschalteten Dingen.
Gleicher (minimal unterschiedlich) Wert von der A-SEITE ohne alle DC und PV Dingen.
Gemessen mit externen Messgeräten - nicht mit dem deye selbst. Und der Mikrowechelrichter-Eingang war immer freigeschaltet - ohne Leistung.
8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
3x Jakiper 5kWh Batterien (Umgebaut auf JK-Inverter-BMS)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite
2,4kWp Maysun Panels auf Pergola
1x HERF800, 1HERF1800 Microwechselrichter am Generatoreingang
Angebunden per:
1. RS485-USB an Solarassistant und per MQTT an IoBroker
2. bagges ESP32-Platine und MQTT an IoBroker
3. Über IoBroker an evcc
Bei mir 40W.
das hört sich schon mal gut an nun muss ich schauen ob es möglich ist 2x 8kw deye paralel zu schalten und den anderen automatisch bei bedarf hochfahren zu lassen
oder weningstens nach bedarf im sommer manuell zuschalten zu können.
hintergund ist der dass ich irgendwann ins crypto mining einsteigen möchte mit den bitmain hydro minern die wasserkühlung haben.
die sind aber alle dreiphasig und bei meinem pv endausbau auf 26kwp wären drei phasen eh schon sinvoll
im winter würde ich dann einen deye abschalten 40w zu meinen 25w jetzt ist verschmerzbar
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ist also Victron der Wechslerichter mit Akku, der am wenigsten Eigenverbrauch hat?
Was muss ich kaufen um so ein System aufzubauen?
Ich habe zwei Strings und ca.10KW Modulleistung.
Alternativ: welcher Hybridechslerichter ist den jetzt zu empfehlen?
Wenn dir Eigenverbrauch das wichtigste Thema ist, dann solltest du die Anlage einphasig bauen, denn ein Multi verbraucht weniger wie 3 Multis.
Wenn es 3 phasig sein soll, dann eher was im HV Bereich.
Schau mal hier rein, das sind fast alles HV Systeme. https://solar.htw-berlin.de/wp-content/uploads/HTW-Stromspeicher-Inspektion-2024.pdf
Da kommen 48V systeme nicht ran.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ich habe zwei Strings und ca.10KW Modulleistung.
wieviel v oc haben die strings und wieviel a ?
wenn der 8kw deye nur 40w eigenverbrauch hat finde ich den bei dir recht brauchbar für 10kwp
den gibts aber auch mit 12kw da ist der eigenverbrauch aber höher, um die 90w
victron lebt noch in der vergangenheit mit ihren trafo wr
ich erwarte von victron eigentlich sowas wie den deye 12kw aber mit 60w eigenverbrauch
mal sehen ob victron liefern kann
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ich habe zwei Strings und ca.10KW Modulleistung.
ich erwarte von victron eigentlich sowas wie den deye 12kw aber mit 60w eigenverbrauch
60 W wären also vollkommen OK, 90 Watt auf jeden Fall zuviel ?
Wir reden dann von ca 3-5 Eu im (dunklen) Monat , also in den 4 schlechten Monaten ...
die anderen 8 Monate wesentlich weniger ... bis null ...
Jeder spart dort wo er möchte
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB