Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Sollte man dieses Thema vielleicht aufteilen zwischen 1 oder 3 Phasigen Wechselrichtern?
Es ist ja schon ein Unterschied ob ich eine komplette Anlage mit einem 3 Phasigen Hybrid Wechselrichter auslege oder einen 1 Phasigen als "preiswerten" Victron MP2 Ersatz mit eingebautem MPPT betreiben möchte?
Hallo Leute.
Hab hier eine Seite gefunden mit Pin belegung.
https://solar-assistant.io/help/deye/configuration
LG Matthias
Die Pinbelegung steht doch auch im Handbuch, aber hier ist auch die Erklärung zu finden, warum zwei mal A/B auf einer Buchse sind, das sind wirklich 2 Ports in einer Buchse....
@double bei den ganzen Fragen und Unklarheiten über Deye wundere ich mich, dass deren Modelle so begehrt sind. Die 3 phasigen können nicht richtig gesteuert über ac laden. Die 1 phasigen können ihre Abgabe nicht über 3 Phasen saldierend berechnen und abgeben.
beide Serien haben kein Schattenmanagement.
vielleicht täusche ich mich ja aber hier tauchen ständig neue „Unzulänglichkeiten“ auf.
Grüße
HolgerS
Na ja, das größte Problem wird sein, viele haben nicht die richtigen Einstellungen gemacht... ist bei der Anleitung/Übersetzung sicher auch nicht per se zu verstehen, aber versteht jeder die Victron Einstellungen?
Hilfreich, was der Deye kann und wie man es einstellt ist in dem Video zu sehen.
Zum Thema Schattenmanagment, fällt mir nur ein Kettensäge, Abrissbagger... alles andere ist in meinen Augen Marketing sprech... abgesehen von den Sachen, die Auf Modulebene arbeiten.
Das geht nicht, AC Coupling können nur die einphasigen WR von Deye.
ich bin mir über die Aussage immer noch nicht sicher. Wie soll der Deye unterscheiden (im Netzbetrieb) woher der Strom kommt (GEN <> GRID <> LOAD)?
Meinst du wirklich die werden Stromsensoren an jeden Ausgang/Eingang packen um das zu verhindern?
von GEN-Port kann der Deye auf jedem Fall der Akku laden...
@habedere in kürze gibts aus HV Batterien und für die bereits vorhandenen HV WR von DEYE, dann kannst du deinen alten WR 1zu1 gegen den neuen Austauschen und eine HV Batterie dran hängen.
@habedere in kürze gibts aus HV Batterien und für die bereits vorhandenen HV WR von DEYE, dann kannst du deinen alten WR 1zu1 gegen den neuen Austauschen und eine HV Batterie dran hängen.
Vielen Dank für das Angebot, aber da ich bereits in ein 14kWh LowVolt Rack investiert habe und meine SolarEdge Anlage keines Falls so ohne weiteres getauscht werden kann, macht das keinen Sinn 😉
Lösung für das Energymeter Problem gefunden: Softwareupdate am Deye machen 👍
Lösung für das Energymeter Problem gefunden: Softwareupdate am Deye machen 👍
Findet der WR nach Einbindung ins Netzwerk automatisch eine neue FW?
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Lösung für das Energymeter Problem gefunden: Softwareupdate am Deye machen 👍
Findet der WR nach Einbindung ins Netzwerk automatisch eine neue FW?
Nein aber es ist fast noch einfacher, auf der Deye HP per Kontaktformular nach dem FW update Fragen, Seriennummer vom WR und vom WiFi Dongle dazu schreiben und den Rest macht Deye.
Nein aber es ist fast noch einfacher, auf der Deye HP per Kontaktformular nach dem FW update Fragen, Seriennummer vom WR und vom WiFi Dongle dazu schreiben und den Rest macht Deye.
Das finde ich aber etwas spukie... netter service, aber wenn ich das nicht will, das da einer von außen drauf kommt? Mal warten bis der geliefert wurde und dann mal nach fragen, wird sich schon was finden.
"Händisch" müsste es aber auch gehen. Im PV Forum wurde schon FW ausgetauscht. Ist aber nicht so einfach zu bekommen, die FW.
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Nein aber es ist fast noch einfacher, auf der Deye HP per Kontaktformular nach dem FW update Fragen, Seriennummer vom WR und vom WiFi Dongle dazu schreiben und den Rest macht Deye.
Das finde ich aber etwas spukie... netter service, aber wenn ich das nicht will, das da einer von außen drauf kommt? Mal warten bis der geliefert wurde und dann mal nach fragen, wird sich schon was finden.
bei mir hats problemlos geklappt, wenn du nicht willst das da jemand drauf kommt kannst du das Dongle ja nach dem Update wieder abklemmen ?!?
Hallo. Der Deye12k, hat einen Grid Eingang - da kommt ganz normal die Leitung vom Zähler, Load könnte ich das Haus dranhängen komplett? und am Generatoreingang kann ich einen PV Wechselrichter anschließen, dann würde der Überschuss aus dem zusätzlichen WR (wenn nicht in die Batterie) ins Netz gehen, Max. kontinuierlicher AC-Durchlass ist 45A, das wären ca. 31kw die durchgehen können, entweder 12kw PV direkt angeschlossen und 19kw durch externen WR ins Netz bzw. umgedreht kann ich wenn keine PV ist und Batterie leer 31kw aus dem Netz über der Deye ins Haus ziehen? ist das korrekt? muss bei mehreren parallel geschaltenen Deye immer der Generatoreingang des Master WR nehmen oder genau wie Grid und Last verschaltet sein auf alle? Wenn ich 3 Deye 12k verschalte, kann ich dann die max. Einspeisung auf 30000Watt begrenzen? Danke für eure Hilfe.
Viele fragen, am besten schau dir mal die Bedienungsanleitung an, da sind bilder drin, wie der mehrfach angeschlossen wird.
Da er 45A Durchleitung hat, kannst die 45A + ggf. 12kW aus PV verbrauchen.
Wie viel vom GEN Anschluss wirklich zurück nach Grid geht ist wohl noch etwas unklar, zumindest haben ich da nicht wirklich was gefunden. Am LOAD zumindest würde ich 1.1 regel für zusätzliche WR sehen, in den Videos von Deye sind verschiedene Größen zu sehen, auch das per Frequenzanhebung die WR auch am LOAD gedrosselt/abgeschaltet werden.