Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye Wechselrichter parallel Absicherung der Load-Ausgänge einzeln oder der Summe?

4 Beiträge
3 Benutzer
1 Reactions
102 Ansichten
(@apfelstruhdl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo,

 

ich plane zwei 12 kW Deyes parallel zu schalten mit Batterie und Haus an den Loads.

Das Anschlusschema habe ich soweit verstanden, wurde aber bei den Sicherungen für Grid und Load dann stutzig.

Es geht um das Schaltbild "3.13 Dreiphasenparallel-Schaltplan" im Benutzerhandbuch. 

 

  • Warum überhaupt auf Grid Seite jeden Eingang nochmal sichern?
    • Die Hauptsicherung hat <= 63 A. Oder geht es im Einspeisefall darum, dass die Netzleistung und Wechselrichterleistung der Nachbarn evtl mehr Leistung als die des Hausanschlusses zur Verfügung stellen könnte?
  • Die Loads sollen einzeln vor dem parallelschalten abgesichert werden mit 63A.
    • Aber: Die Summe der parallelgeschalteten Loads nicht und die könnte nun mehr als 63A liefern.
      • Fehlt hier nicht im kombinierten Load ein 63 A LS? Die Sicherungen der Verbrauchskreise können sich ja zu mehr als 63A addieren und Netz + Einspeisung der WS kann somit > 63 A liefern, was die Leitung des kombinierten Loads überlasten würde.
        Spricht das nicht für einen weiteren 63A LS im kombinierten Load oder Ausführung der Leitung bis zu den Einzelkreisen (Vermutlich eine Haupklemmleiste oder ähnliches) für 63A + 35 A für die zwei 12 Kw Deyes.

Viele Grüße


   
Zitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2023
 

warte noch und hole Dir statt dessen einen 20K der sollte in 2 Wochen oder so in Germania Lieferbar sein.


   
K_A_aus_E reacted
AntwortZitat
(@apfelstruhdl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo Auric,

 

danke für den Hinweis. Die neuen Modelle schaue ich mir mal an.

Ich werde 60 Panele installieren und somit grob 6 Strings haben (Ost-West je drei mit ca 10° Neigung). Mit nur einem Deye müsste ich sehr viele der Strings parallel schließen oder die Stringlängen anpassen. 
Auch bringt der 20 kW nicht ganz den Ladestrom.
Offtopic: Ist der Chisage Mars 14kW nicht sehr ähnlich zu dem neuen 14 kW von Deye?

Aber zurück zur Frage des Topics:

  • Warum überhaupt auf Grid und Load Seite jeden Ein/Ausgang nochmal sichern?
    • Die Hauptsicherung hat <= 63 A. Oder geht es im Einspeisefall darum, dass die Netzleistung und Wechselrichterleistung der Nachbarn evtl mehr Leistung als die des Hausanschlusses zur Verfügung stellen könnte?
  • Die Loads sollen einzeln vor dem parallelschalten abgesichert werden mit 63A.
    • Aber: Die Summe der parallelgeschalteten Loads nicht und die könnte nun mehr als 63A liefern, da die WS ja zusätzlich Leistung bereitstellen.
      • Fehlt hier nicht im kombinierten Load ein 63 A LS? Die Sicherungen der Verbrauchskreise können sich ja zu mehr als 63A addieren und Netz + Einspeisung der WS kann somit > 63 A liefern, was die Leitung des kombinierten Loads überlasten würde.
        Spricht das nicht für einen weiteren 63A LS im kombinierten Load oder Ausführung der Leitung bis zu den Einzelkreisen (Vermutlich eine Haupklemmleiste oder ähnliches) für 63A + 35 A für die zwei 12 Kw Deyes.

 


   
AntwortZitat
 DL10
(@dl10)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

Ich versuche mal meine Gedanken dazu darzulegen

 

1. wenn die Zuleitung zu dem Deye schon mit <= 63A abgesichert ist und deine Anschlussleitung dafür ausgelegt ist brauchst du eigentlich nicht nicht nochmal absichern. Wenn diese größer ist brauchts du diese Absicherung, hier ist es dann möglich das theoretisch jeder Deye die 63A durchleiten kann.  Wenn du also eine Vorsicherung von z.Bsp. 50A vor der Leitung zum Deye hast dann brauchts du eigentlich bei keinem der 2 Deye nochmal diese 63A Sicherung.

Was mich hier stutzig macht ist jedoch, dass in meinem Datenblatt nur von 45A AC Dauerdurchleitung die Rede ist - wie die hier dann auf 63A Absicherung kommen ist mir auch ein Rätzel.

2. im Load Ausgang sind bei mir im Parallelschaltbild beim 12k 32A Absicherungen angegeben, laut Datenblatt bringt er aber nur 13,2kw max Leistung was ca. 20A währen (PV + Batterie?) + die max. Durchleitung von 45A könnte theoretisch zusätzlich genutzt werden, hier ist offensichtlich in Summe max. 32A möglich (Herleitung weiß ich nicht), wenn du in Summe über beide WR mit 32A auskommst kannst du auch beide vor der 32A Sicherung zusammenführen.

Ich hoffe ich stehe nicht auf dem Schlauch und hab totalen Mist erzählt


   
AntwortZitat
Teilen: