Benachrichtigungen
Alles löschen

DEYE Sammelbestellung DEYE Hybrid Wechselrichter und DEYE 48V Batterien über Autaris-Energy

396 Beiträge
86 Benutzer
139 Reactions
35.7 K Ansichten
(@autaris-energy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 165
Themenstarter  

Auf Youtube gibt es einige Videos dazu. Mein Huawei den ich persönlich aktuell habe ist bei Vollast sehr laut. In den Videos ist der Deye deutlich leiser. 


   
AntwortZitat
(@pr3mi3r3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

Danke für den Hinweis.

Veröffentlicht von: @autaris-energy

Auf Youtube gibt es einige Videos dazu. Mein Huawei den ich persönlich aktuell habe ist bei Vollast sehr laut. In den Videos ist der Deye deutlich leiser. 

 


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 141
 

Veröffentlicht von: @archi

m Normalbetrieb (Standardeinstellungen und kein Stromausfall) versucht der Wechselrichter den Verbrauch den die Messwandlern (die man normalerweise direkt hinter dem Zähler anschließt) messen auf etwa 0 zu halten.

Achja, die 3 Messwandler....

Die müssten dann aber so oder so in den Schaltkasten? Wie lang dürfen denn die Kabel sein?

 


   
AntwortZitat
(@sunnee)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

Moin, 
da es wohl mit den Ökostromhelden und 150 WRs nichts wird, werde ich jetzt bei Autaris bestellen...
Dazu habe ich aber noch eine Frage (das taucht in den Kommentaren in der Liste auf): gibt es ein LAN-Modul, dass man (mit)bestellen kann? 
...oder wo bekommt man das her?


   
AntwortZitat
(@autaris-energy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 165
Themenstarter  

@sunnee moin schreib ganz unten in die Bestellanfrage mit rein. Ich schaue das ich es von Deye mit organisiert bekomme. Sollte kein Problem darstellen

Vg Daniel 


   
AntwortZitat
 Jeep
(@jeep)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

@autaris-energy

Bitte kurze Info/Erläuterung zu Folgendem:

In eurer Info vom 02.12. in der Deye Sammelbestellung stand: "...sind ein junges Unternehmen grad in Gründung Autaris Energy GmbH...). Aus der GmbH scheint nun eine UG geworden zu sein, also keine (min.) 25.000 EURO Stammkapital. Bei einer UG reicht ja schon 1 EUR als "Haftungsmasse" für die Haftungsbegrenzung auf das (praktisch nicht vorhandene?) Gesellschaftsvermögen. Wieviel sind es denn bei euch? Gibt es für das Umschwenken von GmbH auf UG noch andere Motive?

In eurer Bestellanfrage ist die Firmierung derzeit: "Autaris Energy UG". Ist es Absicht, dass der zwingende Zusatz "(haftungsbeschränkt)" fehlt? Das Weglassen des zwingenden Zusatzes "(haftungsbeschränkt)" sieht zwar besser aus, führt aber zu persönlicher Haftung(!) der Geschäftsführer (falls von Interesse: https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=27e52fa689de3a780696b17c6eb7e021&nr=127164&pos=18&anz=24 ). 

Sorry, aber für mich ist das Haftungsthema leider ein Hauptthema... Jeder hat halt eine unterschiedliche Risikobereitschaft. Eure Risikobereitschaft scheint auch nicht besonders hoch zu sein, wenn ihr statt einer GmbH eine UG "macht".

Danke für Verständnis und Antwort.

 


   
Bart reacted
AntwortZitat
(@autaris-energy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 165
Themenstarter  

@jeep nach Rücksprache mit dem Steuerberater wurden die Gründungsunterlagen angepasst und als UG beurkundet. Hat also steuerliche Gründe.

Bezüglich der Haftung eine GmbH haftet mit BIS ZU 25.000. Diese 25.000euro Stammkapital müssen nur 1 Tag vorliegen bei Eintragung ins Handelsregister. Anschließend kann das Unternehmen frei verfügen, davon Ware kaufen, Mieten zahlen usw. Niemand kann garantiert das 25.000 Euro verfügbar sind im Fall der Fälle. Geht eine GmbH in die Insolvenz ist davon auszugehen dass das Stammkapital aufgebraucht wurde. 

Letztlich ist es nur Google Forms. Niemand geht dort ein rechtsverbindliches Geschäft ein. Sollten aus den Anfragen Angebote erstellt werden Steht natürlich auch (Haftungsbeschränkt) hinter dem UG. Ich hab es ergänzt. 


   
AntwortZitat
(@pr3mi3r3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

Veröffentlicht von: @b-stromberg

Veröffentlicht von: @archi

m Normalbetrieb (Standardeinstellungen und kein Stromausfall) versucht der Wechselrichter den Verbrauch den die Messwandlern (die man normalerweise direkt hinter dem Zähler anschließt) messen auf etwa 0 zu halten.

Achja, die 3 Messwandler....

Die müssten dann aber so oder so in den Schaltkasten? Wie lang dürfen denn die Kabel sein?

 

 

Mein Wechselrichter soll im Dachspitz angebracht werden. Von dort sind es nochmal ca. 15 Meter zum Zählerschrank.

Kann ich das so umsetzen für den AC Anschluss und Messwandlern Com Kabeln?

 


   
AntwortZitat
(@autaris-energy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 165
Themenstarter  

Möchtest du ihn AC seitig koppeln oder dein Haus aufgrund der Notstrom Funktion durchschleifen? 


   
AntwortZitat
(@pr3mi3r3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

Veröffentlicht von: @autaris-energy

Möchtest du ihn AC seitig koppeln oder dein Haus aufgrund der Notstrom Funktion durchschleifen? 

Nur AC seitig koppeln

 


   
AntwortZitat
(@autaris-energy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 165
Themenstarter  

@pr3mi3r3 dann müssen die Klemmen bis zu deinem Zählerschrank gezogen werden. Ob Deye eine maximale Kabellänge vorgibt kann ich erfragen


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 141
 

Veröffentlicht von: @autaris-energy

dann müssen die Klemmen bis zu deinem Zählerschrank gezogen werden.

Kannst du was zu der maximalen Kabellänge der CT Kabel sagen?


   
AntwortZitat
(@autaris-energy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 165
Themenstarter  

Hab ich mir schon notiert und frage bei Deye nach


   
B.Stromberg reacted
AntwortZitat
(@pr3mi3r3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

Veröffentlicht von: @autaris-energy

@pr3mi3r3 dann müssen die Klemmen bis zu deinem Zählerschrank gezogen werden. Ob Deye eine maximale Kabellänge vorgibt kann ich erfragen


 

benötige ich die Klemmen auch wenn ich einen CHNT DTSU666 oder Eastron SDM630-Modbus V2 verwende (siehe Handbuch Kapitel 3.6.1)?

 


   
AntwortZitat
(@autaris-energy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 165
Themenstarter  

@pr3mi3r3 ne entweder oder.


   
AntwortZitat
Seite 7 / 27
Teilen: